首页 课程 资料 论坛
  • 隔离变压器二次侧的中性点需要接地吗

    请问隔离变压器二次侧的中性点需要接地吗,变压器规格为380/380V,250kVA。

  • 请教变压器低压侧中性点接地方式

    变压器低压侧中性点接地方式:1,通过扁钢直接与主接地网相连;2,通过电缆与与主接地网不相连的接地极相连.以上那种方式是正确的?????????为什么??有什么不同???????

  • 变压器中性点接地的问题?

    配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!

  • 关于变压器三角接线引出中性点

    变压器低压侧三角接线可以人为制造中性点引出接地,那这个接地能不能引出平常这个N线呢?那这时候接1相和1N可以像平常这样用吗?

  • 关于变压器中性点接地的问题

    “GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行

  • 关于1:1隔离变压器二次侧不接地

    如题,如果工程里有潜水泵,采用1:1隔离变压器配电,二次侧的水泵设备就不能接地,那水泵单独自己打地极接地还有和水池等电位联结起来也不行吗?请教各位大佬。

  • 关于低压变压器中性点接地

    由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。

  • 两台变压器的中性点连接问题

    两台变压器的中性点连接问题

    我最近碰到下面这样一个问题,请朋友们发表一下看法: 同一条10KV线路的两台变压器(不满足并列运行条件)按下图接线。问4QS能不能去掉,并说明理由?

  • 变压器中性点接地的探讨

    变压器中性点接地的探讨

    我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.我就将变压器中性点直接接地.与下面图纸有什么区别?探讨.

  • 35kV10000kVA变压器中性点问题

    35kV10000kVA变压器中性点问题:以前35kV8000kVA以上变压器中性点都有套管引出,最近来一台35kV10000kVA变压器中性点没套管引出不知是不是最新规程要求可以不引出中性点??

  • 求教变压器二次侧接线问题

    我单位有一台2000KVA的干式变压器,安装于变压器室.二次侧出线用ZR-YJV-1000 3(8X(1X240))+4(1X240)电缆.施工单位提出电缆太多,不好接于变压器二次出线母排上.请教各位有什么好的办法解决次问题?

  • 求教关于变压器中性点接地

    不同变压器是否可共用中性点接地点?如果只有一个接地点的情况下应该采取什么做法。请教一法师的观点是相同参数、变比的变压器可以共接地点。另ups是否需同设中性点接地,外壳保护接地。谢谢。

  • 变压器中性点(求助与讨论)

    大家好,如果对110kv变压器送电时,变压器中性点不接地送电,大概在变压器中性点一般会产生多大的电压?变压器中性点为全绝缘,会不会破坏这个绝缘了?

  • 变压器中性点接法合适吗?

    变压器中性点接法合适吗?

    市政开挖,把变压器中性点的接地极挖出来了,引下线和接地桩的联接,用螺栓联接合适吗?

  • 变压器中性点接地的问题

    我们单位近几年开工项目很多,原先七院设计的单体建筑物变电所内的变压器中性点接地都是用BV线接在所内的总等电位箱内。后来,又有别的设计院参与进来,对于变压器中性点接地出现了不同的方式,有用扁铁接到总等电位箱的,有用扁铁接到所内周圈接地扁铁的,也有用线缆接到所内周圈接地扁铁的。对这一点,我和师傅也很有争议。大家来帮忙分析一下。

  • 自藕变压器的中性点接地问题

    从自耦变压器的自身特点来说,自藕变压器的中性点应当接地现有的电气规范中有没有做明确规定?如果有,在哪里可以查到?请大家帮忙!:@

  • 关于变压器中性点的接地问题

    最近有台箱变送电时,发现他们低压400V一侧,出来的零线没有接地,请问这样对正常用电有影响吗? 另外他们还说,如果零线接地的话,那样就不用整排柜子走零排了,直接把需要零线的地方接柜体就行了,因为低压柜体都焊在底座上了,接地肯定可靠,还省下零排的原材料。这样可以吗?

  • 中性点是从变压器高压侧引出还是低压侧引出?

    中性点是从变压器高压侧引出还是低压侧引出?

    中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,联结点称中性点,又因其点为零电位,也称零线端。以下图T为变压器,中性点是从T的左侧(即高压侧)引出,右侧是直接入工程现场的临时用电配电室的总配电柜的DK隔离开关进线端。

  • 变压器低压侧中性点接地导体截面的选择

    请各位达人斧正》》》》》》》》》》》》》》》》》[ 本帖最后由 asi 于 2010-1-18 22:20 编辑 ]

  • 关于1:1三相380V隔离变压器二次侧中性线是否接地的请教

    关于1:1三相380V隔离变压器二次侧中性线是否接地的请教

    本帖最后由 别动我的小混蛋 于 2015-11-4 10:02 编辑 1:1三相380V隔离变压器二次侧中性线是否接需要接地?(本人原理较差,请见谅)背景:该变压器作为音响系统电源用,主要目的用做滤波、抗干扰,为音响系统设备提供“清洁电源”,并非用做安全隔离,变压器为YY接法。从基础底板直接预留了一根铜带至音响机房,该机房距离隔离变压器大概100米。上级电源变配电室ABC、N、PE,隔离变压器铁芯及外壳接地。图纸设计从隔离变压器二次侧输出到用电设备为ABC+N,没有PE线。音响施工单位增加了PE线,且直接将该PE线接到一次侧PE排上,后被制止。调整为:将音响设备PE线与基础底板预留的铜带连接,与一次侧PE排断开,既形成IT系统。但是老外使用时,测出二次侧中性线对地有3V的电压,表示无法使用该电源,并表示只有电压≤1V时才敢用而且他们的设备也不会报警。问题1:这3V的电压是怎么产生的,如何消除?国家规范是否有明文规定?隐约记得哪本规范里写着是≯2V问题2:因为无法消除该电压

点击加载更多

变压器二次侧中性点

变压器二次侧中性点专题,为您提供变压器二次侧中性点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器二次侧中性点 相关的专业交流讨论,更多变压器二次侧中性点相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度