请问:三绕组变压器(110/38.5/10.5kV),110kV中性点为直接接地方式,35kV侧为中性点经消弧线圈接地方式,110kV中性点避雷器与35kV中性点避雷器作用有何不同?另:35kV中性点避雷器一般装设在中性点刀闸与消弧线圈之间,现甲方提出避雷器主要是保护变压器,避雷器与变压器中性点之间不应用刀闸隔开,应装设在中性点刀闸与变压器之间,甲方的提法是否合理?谢谢!
大接地电流系统中,主变压器中性点都装有放电间隙和避雷器,在中性点电压升高时放电从而保护变压器。但既然装了间隙,为什么还要装避雷器,间隙与避雷器如何分工,有什么区别?在网上搜了很多,都没看明白,肯请详解另:变压器零序过压过流的动作时限如何,网上有说0秒,那怎么与线路保护配合?这个问题可能我理解有误,也可能很简单,看到实例就会知道,但我是二次变的,正在为投一次变做准备,找不到具体资料,见谅
中性点接地电阻柜对变压器的有哪些保护作用?在电力系统中,变压器作为核心设备,其正常运行对整个电网的安全至关重要。然而,由于种种原因,变压器常常面临各种威胁。此时,接地电阻柜的重要性便凸显出来,它对变压器起到了不可或缺的保护作用。首先,接地电阻柜能有效防止变压器遭受雷击。雷击产生的瞬时高压可能对变压器造成严重损坏。接地电阻柜通过降低雷击电流引入地下的速度,减小雷击产生的电磁效应,从而保护变压器免受雷击的威胁。
变压器中性点接地电阻柜有什么作用?变压器中性点接地电阻柜是使用在中性点不接地的供电系统中的,在我国一般都是使用在6KV和10KV系统中。在上述电压的供电系统中,存在着三相火线对地的电容电流,三相线路中的一相接地,将会有电容和电流流过短路点,当这个电流较小的时候,对于供电系统一般不会造成很大破坏,允许带故障并运行一段时间后,用以保证供电的可靠性。但是供电系统很大的时候,电容电流也比较大的时候,当发生单相对地的短路时,就会由于中心点电压偏移等诸多的原因,从而造成系统过电压。所以在变压器中性点接上电阻柜后,可以强制的固定中性点的电压,同时由于电
我站现有两台主变,现1号主变中性点接地,2号主变在分位,现在将一号主变由运行转检修,哪么我二号主变的中性点应该是在1号主变操作前投入还是在一号主变操作后投入呢,谢谢
运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?
?变压器中性点接地电阻柜的原理及作用?主要包括以下几个方面: 工作原理 变压器中性点接地电阻柜的主要功能是在电网中性点与地之间串联接入一个电阻器,通过适当选择电阻器的阻值,电阻器可以泄放单相接地电弧后半波的能量,减少电弧重燃的可能性,从而抑制电网过电压的辐值?;通过注入阻性电流,将故障电流限制在适度范围内,通常电阻分量电流为电容分量电流的1.05~1.1倍,这样可以提高继电保护装置的灵敏度,快速作用于跳闸,保护系统?;将暂态过电压限制在正常相对中性点电压的2.6倍以内,防止弧光过电压损坏主设备,同时对铁磁谐振过电压有显著作用?。
同事问了个问题,把咱难住了,请教各位.问题是:变压器为什么必须引出中性线?{指的是低压侧}.不引出不行吗? 我给他的解释是:不引出中性线,我们家里怎么用电啊,因为家庭用电都是220v的,那个中性线就是零线.不知这样回答正确与否,请各位老师指教.
在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位
一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
请教各位高手,关于《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1条“应避免在110kV及220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统,并产生较高的工频过电压。对可能形成这种局部系统、低压侧有电源的110kV及220kV变压器不接地的中性点应装设间隙。”这句话怎么理解呢?与间隙并联的避雷器哪个什么时候动作如何确定呢?两种情况下的过电压有什么差别阿?这个问题一直想不通,忘各位赐教!先谢谢了!
我公司是一台终端三圈主变(220KV/110KV/10KV),220KV侧和110KV侧都有装设中性点地刀, 220KV侧受电(110KV侧无电源),请问如何操作?(如下图)比如:220KV
我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake
1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:
准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
这个2个5P20的绕组 一个是横差保护用的 是吗?请问另外一个呢 这个是发电机上的
35kV10000kVA变压器中性点问题:以前35kV8000kVA以上变压器中性点都有套管引出,最近来一台35kV10000kVA变压器中性点没套管引出不知是不是最新规程要求可以不引出中性点??
中性点接地方式及其影响摘要: 中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。 关键词: 中性点 接地方式1 中性点直接接地 中性点直接接地方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。 中性点直接接地系统产生的内过电压最低,而过电压是电网绝缘配合的基础,电网选用的绝缘水平高低,反映的是风险率不同,绝缘配合归根到底是个经济问题。 中性点直接接地系统产生的接地电流大,故对通讯系统的干扰影响也大。当电力线路与通讯线路平行走向时,由于耦合产生感应电压,对通讯造成干扰。 中性点直接接地系统在运行中若发生单相接地故障时,其接地点还会产生较大的跨步电压与接触电压。此时,若工作人员误登杆或误碰带电导体,容易发生触电伤害
600WM发电机出线,与微正压封母连接