新型单片开关电源的设计与应用
浅谈EPS应急电源在消防设计中之应用
【作 者】 郝晓冬主编【形态项】 270【出版项】 北京:中国电力出版社【出版日期】 2007年7月第1版【ISBN号】 978-7-5083-5271-8【开 本】 16【字 数】 352千字【原书定价】 28.00[ 本帖最后由 aaqjcb 于 2011-6-5 14:51 编辑 ]
可调直流稳压电源设计方案省去了传统直流电源因工频变压器而体积笨重。与传统电源相比高频直流电源就较具有体积小、重量轻、效率高等优点,同时也为大功率直流电源减小体积创造了条件,此电源又称高频可调式开关电源。可调直流稳压电源保护功能齐全,过压、过流点可连续设置并可预视,输出电压可通过触控开关控制。 工作原理 参数稳压器在输入交流电压150V-260V时,输出稳压在220V效果效好。低于和高于这个范围,其效率要下降。采用单片微机进行第一步控制,使310V以下和90V以上的输入电压,调整控制在190V—250V范围,再用参数稳压器进行稳压效果很好。 由市电输入的交流电压变化波动很大,经过过压吸收滤波电路将高频脉冲等干扰电压滤去后,送入直流开关稳压电源、交流取样电路和控制执行电路。 直流开关稳压电源的功率小,但能把60
本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。
0 引言 (1)繁杂的消防设施 现代大体量建筑、公众聚集场所建筑和一类高层建筑中,设置了大量的消防产品:自动报普系统、自动喷洒系统、消防事故广播l电话、防排烟系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、消火性系统、应急照明系统、消防电梯、卷帘门等。 (2)电源失控的隐患 消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,火灾报替系统及相关的消防联动设备能否正常工作义取决于其供电电源的工作状态。 一直以来,因设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在社会供电紧张、设备质量不佳、安全意识淡薄的时期。这一问题更显得尤为突出。 主要适合应用于一些大型的公共建筑,人员密集场所: 1)大型病医院(病房楼、门诊楼)、影剧院、会馆、礼堂、体育馆百货楼、商场; 2)展览楼、高级旅馆、财贸金融楼、电信楼、高级办公楼; 3)地下铁道、火车站、隧道、汽车站、电影院、礼堂等民用建筑。 1 系统结构
图一 EPS消防应急电源 随着我国国民经济的飞速发展,大型公共建筑、高层建筑、智能建筑日益增多,国家有关民用建筑的供配电系统设计规范、防火设计规范以及智能建筑设计标准等对建筑物用电设备(或场所)的供电可靠性、合
双电源转换开关的应用设计讲话提纲
伴随建筑物的高度不断攀升,大型耗电设备在建筑物内的使用也日渐增多,包括电梯、大型照明、消防及供水系统等等。耗电设备的增多使得建筑供配电逐渐的倾向于一级、二级负荷设计。电梯、供水、照明等等直接影响到人们的工作与生活(比如医院应急用电问题等),这类用电负荷是必须要保障的。树上鸟教育电气设计建筑供配电的设计考虑到建筑供电用户众多、消防安全极高、电负荷大等特点,必须具有高的可靠性、连续性、安全性及经济性。正确的在建筑供配电中合理使用应急电源能保障供电的稳定性和不间断性。1.应急电源EPS工作原理UPS是一种含有储能装置的不间断电源。EPS电源为紧急供给类电源,是UPS的一种变型衍生产品,以解决应急与事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,是建筑供配电设计中保障应急照明和消防安全的重要环节。EPS工作原理:在主电供应正常,主电输入流经输出切换装置给负荷供电,供电的同时流过的主电通过充电器可以对蓄电池充电;当主电断电或者是电压超出供电范围,控制器立即响应自行启动逆变器,切换装置将供电状态立
EXCEL在空调设计中的应用
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
防屈曲支撑的应用与设计
波纹补偿器的应用与设计 波纹补偿器的设计与应用:波纹管膨胀节是由金属波纹管和构件组成的具有伸缩功能的器件,它能够补偿管道的热变形、机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形和提高管道使用寿命的作用。 波纹补偿器的分类: 1. 按波纹管的波形结构参数,可分为U形、Ω形、S形、V形(目前国内厂家多数
现阶段基于BIM平台的设计软件很多,我们应用有su、Revit等软件。BIM技术的特点1、改变传统设计画图思维模式传统的设计画图是在CAD二维空间绘图,主要是通过线的平面界定管线、设备、阀门附件的轮廓、尺寸大小和位置,并辅助文字描述,才能完整地表现设计师的设计意图。而运用BIM技术设计时,其主体就是产品,然后运用产品和各种管道进行建模。在绘制的方式上,BIM在实际的设计中,主要是将产品以及管道通过链接形成一整套的系统,实现连接,并使得从点到面的组合,最终实现暖通系统的连接完整科
平衡阀是一种特殊功能的阀门,它具有良好的流量特性,有阀门开启度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀。 利用专用智能仪表,输入阀门型号和开度值,根据测得的压差信号就可直接显示出流经该平衡阀的流量值,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用专用智能仪表进行一次性调试,就可使各用户的流量达到设定值。 平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。如:静态平衡阀,动态平衡阀。静态平衡阀亦称平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 分类与工作原理 1. 静态平衡阀:静态平衡阀亦称为手动平衡阀或手动调节阀,是可进行流量测定和调节的阀门,其操作方式是人工手动调节。该平衡阀原理为可变流量的孔板,并带有关断功能。
1、以下情况可能用到暗梁:1)异形板转折处,在板内加一暗梁(梁高为板厚),将板分成规则的两块板;2)剪力墙筏板在地下室门洞口处加的暗梁(梁宽为墙宽,梁高为筏板厚);3)用于框架柱间不允许设梁或剪力墙转角窗部位,拉通框架,使结构体系尽量合理;4)板上有墙,而建筑不允许板下漏梁(或上翻梁),设置暗梁。2、暗梁的高度一般同板厚,梁宽可取2倍的板厚,宽最好大于250。有的地方建议板厚要厚最好大于120,至于板面负筋在这种情况下建议拉通。 还有的地方,认为暗梁梁高在跨度的1/17~1/22,板也得跟着做厚了,一般是150mm。1.暗梁不是真正意义上的梁,只是一种构造措施,亦可理解为现浇板中的加强带。2.暗梁的截面高度一般同板厚,宽度可据实际需要定。3.暗梁可以不设箍筋,不需考虑抗剪。4.暗梁上不需设负弯筋,因为暗梁的刚度对现浇板来说起不到支座的作用。5.pkpm建模是不应输入,即使输入,计
操作电源是专门供给断路器等设备的远距离操作继电保护装置、信号装置、自动装置和应急照明等用的电源,有直流操作电源和交流操作电源之分。本文主要介绍直流操作电源的应用范围。 直流操作电源的应用范围 在下列情况下,应采用直流操作电源: 1、当变电所、发电站高压断路器台数较多、负荷级别较高时,宜采用直流操作电源。直流操作电源为控制、信号、继电保护装置、自动装置和断路器操作等提供可靠的工作电源。 2、对于特别重要的变电所,为确保安全可靠,应装设蓄电池作为操作和保护电源,采用硅整流装置供充电及浮充电用。 3、对于一些小型变电所、发电站,可采用单台硅整流的电容储能直流操作电源。 4、高压电动机延时低电压保护、过负荷保护跳闸等应采用蓄电池或电容储能装置作为跳闸的后备电源。