  • 冷却塔水损耗到底是多少?

    冷却塔水损耗到底是多少?

    水的蒸发损失WE=[ ( Tw1-TW2 ) Cp/R]*LCP:水的定压比热,取4.2KJ/KG.摄氏度, R :水的蒸发潜热2520KJ/KG , L:循 环水流星,( Tw1-TW2) :温差。例如你设计的温差是10度,就是10/600= 1.67 % ,每小时循 环水星1000吨的话,每小时蒸发16.7吨,这是冷却塔全 效时的蒸发量,如果低于这个量就是冷却塔设计有问题。 蒸发耗损量    当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:

  • 废水冷却用什么形式的冷却塔好???

    如题,目前处理啤酒废水,出水经初沉池后进行冷却进生化系统(经调节池后水温还有50度),不知道选用什么形式的冷却塔好??大家有没有这方面的工程经验呢??

  • 污水冷却塔,腾嘉工业冷却塔

    污水冷却塔,腾嘉工业冷却塔

         冷却塔(The cooling tower)是用水作为循 环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降 低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐 射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降 低水温的蒸发散热装置,以保 证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。

  • 如何加快冷却塔水的蒸发散热速度

    水在冷却塔中进行冷却的过程中,把水形成很小的水滴或极薄的水膜,扩大水与空气的接触面积和延长接触时间,是加强水的蒸发汽化,带走水中的大量热量,所以水在冷却塔中冷却的过程是传导散热和蒸发散热的过程。   从分子运动理论来说,水的表面蒸发是由分子热运动而引起的,分子的运动又是不规则的,各分子的运动速度大小不一样,波动范围很大。当水表面的某些水分子的动能是以克服水内部对它的内聚力时,这些水分子就从水面逸出,进入空气中,这就是蒸发。由于水中动能较大的水分子逸出,那么余下来的其他水分子的平均动能减小,水的温度也随之降低,使水得到冷却,这就是蒸发散热的主要原因。所以蒸发散热是水分子运动的结果。 水的蒸发散热可以在沸腾时进行,也可以在低于沸点的温度下进行,而自然界中的蒸发散热大都是在低于沸点的温度下进行的蒸发。热水在冷却塔内的冷却是在低于沸点的情况下进行的蒸发散热现象。从水面逸出的水分子,相互之间可能进行碰撞,或者逸出去的水分子与空气中已有的水分子之间进行相互碰撞,那么又可能重新进入到水中。如果在单位时间内逸出水

  • 水系统中冷却塔如何控制?

    问题一:在冷水机组的中央空调水系统中,冷却水的供回温度一般为32度,37度.问可以为更大是供回水温差?为什么不可以更低的供水温度?问题二:在冷却塔的供,回水管上装有电动调节阀,该电动调节阀只要是对水温控制吗?一般的情况是冷水机组与冷却塔一一对应,那么当部分负荷运行的时候,冷却塔是变流量运行吗?如何控制呢?

  • 水源热泵系统可以省去冷却塔吗?

    各位大侠,本人在地源热泵的相关资料上了解到,地下水中的冷热源都是通过板式换热器进行间接交换热量,水源热泵机组这块与中央空调的机组没有区别,但是前者省去了冷却塔,不知道这样理解对不对,请高人指教

  • 求冷冻水冷却水试压标准...

    现在需要对冷冻水冷却水进行打压...不知道保压时间是多少,有没有关于这个的标准...求大侠们 不吝赐教......施工方发了一个方案,是到达试验压力后,稳压10min,但我觉得时间短了点。 网上找了下,有说稳压24小时的。。。 不知道有没有管这个稳压时间的标准...

  • 冷却塔水不能流向水泵,出现倒灌

    今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#,1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150,2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵,3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米有一个问题不能解决:3#、4#冷却塔同时启用时,4#冷却塔的给水不会流到水泵,而是从水泵侧流向冷却塔即水倒流,从溢流管中排出,导致4#冷却塔不能正常工作且浪费大量的水,现只好关闭4#冷却塔管路。单独开启3#管路或4#管路时水流正常。请问:1、冷却塔水倒流的原因2、如何解决这个问题补充内容 (2014-8-7 16:57):补充一点:1~3#冷却塔流量为250t/h,4#冷却塔流量为125t/h,最高冷却塔与水泵高差不是25米,是21米,即4台冷却塔依次高差都是4米。

  • 冷却塔直供,用多少目的水过滤器?

    北京一工程,工艺用冷却水,水温进20℃,出25℃。设计院设计的是,夏季冷水机组,7℃经板换成20℃,冬季用冷水机组配的冷却塔直供,经换热器换成20℃。现有一个问题,冷却塔的水比较脏,应设多少目的水过滤器比较好?

  • 横流冷却塔在污水/高温水的独特应用

    横流冷却塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷却塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷却塔的基本形式. 一般了解冷却塔的大概知道两者的区别在于结构,原理, 成本, 检修的方便性不同. 其实, 横流塔在某些特殊的冷却水制程中,有不可替代的优势, 比如: 1)在高温差(HIGH RANGE), 即热水冷水温度差超过18 C 以上的, 由于热水要在短时间内降低温度18 C以上, 必须要有充分的和填料空气接触的时间, 所以填料要做的很高.(实际上相当与二次,三次冷却) 由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关, 同高度无关, 故理论上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 风和水对流, 一般做到1.5M 以上, 就可能产生气阻. 比如, 钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里, 热水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到横流塔. 良机在为SKS钢铁做的水塔, 填料高度5.5M, 冷却温差25C; 为APP金光集团的造纸制程, 采用4000T/H单CELL横流塔, 填料高度15M;

  • 冷却塔散热后水温是多少?每小时用多少水?

    条件:冷却塔散热量是每小进28立方米(环境温度32度,被散热后的水温是37度)问:1当环境温度在22度、热水50度、流量28立方米/小时散热后的水温是多少度? 2、如被散热的设备在水温28度时用水15立方米/小时(吸热后水温升到45度)试问用该冷却塔在环境温度22度时,每小进用水多少立方米?

  • 冷却塔水处理的水质控制指标

    郁闷啊!在全球经济下滑的情况下,公司为了节约运行成本,把以前外包的冷却塔水处理现在改为公司内部自己处理,小弟实在没有这方面的实际经验(只做过纯水),跪求各位同行给一些实际经验,例如水质控制指标、日常运行所需要的检测项目、检测水质所需要的仪表、药剂的配合使用…… [ 本帖最后由 cx.an 于 2008-11-12 21:37 编辑 ]

  • 无电机冷却塔(免电/水动能冷却塔)

    无电机冷却塔(免电/水动能冷却塔)

    深圳菱珠无电机(水动能风机)冷却塔,利用冷却塔设备原有的循环冷却水推动风机散热,废除在传统的冷却塔中用电机驱动风机的散热方式,省却机械减速装置和电机。开创冷却塔行业节能、环保、省成本的新概念。 一.基本原理: 散热系统的循环水是由冷却泵根据系统要求以特定的水压、水流量送至冷却塔内进行热交换的,因此进塔后的水流及余压,可加以充分利用。完成送达冷却塔的冷却循环水按照一定的压力、流量流过水轮机组,从而使其获得输出功率,并驱动风机散热,完全省去风机电机,达到100%免除风机电能的目的。二.无电机冷却塔五大特点: 1.节能¬——利用循环水余压推动水轮机带动风扇转动, 完全节省了冷却塔配备风机用电机,并且没有增加循环水泵的电耗,为用户节省了电费。 2.高效——水轮机轴产生动能直接驱动风机,不需要通过其他减速器,且随着水流量的变化而风量相应地变化,使气水比较为稳定,以便确保冷却效果。 3.低噪音——取消了传统型冷却塔配备电机及减速器,大大减低了冷却塔运行时的机械噪音。 4.寿命长——水轮机结构精密,技术先进

  • 关于无填料冷却塔的求教

    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。

  • 请教大家冬天闭式冷却塔如果防止水冻结

    如题北京冬天冷却塔需要常年连续运转且由于蒸发式需要经常自动接自来水补水在室外不管他冬天会冻结吗如果需要采取措施有什么好办法

  • 循环水冷却塔建筑/结构施工图

    图纸简介: 全套循环水冷却塔建筑结构施工图,仅供大家参考学习 投稿网友: ler1314aa 上传时间: 2013-11-01 图纸省份

  • 循环水冷却塔防冰新技术

    摘 要:寒冷地区冷却塔冬季运行时结冰现象严重,给安全生产和操作维护都带来许多困难,防冰问题一直困扰着寒冷地区冷却塔用户。文中介绍了防止冷却塔进风百叶窗和外层填料处结冰的新技术及其实际应用效果。 关键词:冷却塔;防冰;新技术 冷却塔结冰是目前国内冷却塔冬季运行中存在的一大难题。地处寒冷地区,无论是引进的国外冷却塔,还是国内自行设计施工的冷却塔,均在冬季运行中存在严重结冰现象,至今还没有提出一套彻底解决的方法。 日本石川岛播磨重30000m3/h横流干湿式冷却塔是七十年代末随大庆乙烯联合化工装置引进我国的。大庆地区位于北纬45°5′~47°,年平均气温3.3℃,冰冻期5个多月,严酷的气候条件给冷却塔冬季运行带来困难。虽然石川岛播磨重冷却塔设计时考虑了防冰问题,但是运行实践证明结冰问题仍然存在。中国化学工程总公司沧州化工冷却塔填料厂根据冷却塔的现状,结合该厂多年积累的老塔改造经验和防冰技术,提出了冷却塔防冰新技术改造方案,实施后经过2003~2005年度冬季运行,防冰效果明显。<

  • 什么是喷雾式水动力通风冷却塔?

    什么是喷雾式水动力通风冷却塔?

           SP系列喷雾式水动力通风冷却塔是新型节能循环水设备,该设备无电力风机、淋水填料,通过水动力风机旋转、循环水雾化增大接触面积,从而实现热能的交换,达到降温的目的。        腾嘉喷雾式水动力通风冷却塔是由塔体、固定喷水系统以及具有喷雾和抽风双重效果的水动力喷雾装置组成。其中水动力喷雾装置是本塔的核心部件。它包括旋转水室、旋流雾化喷头、风叶、转动机构等。本产品充分利用了原循环水系统中的剩余压力、以此为动力源,压力水从进水管流入水室,经水室均匀分配到多只喷头,并从喷头以雾状形态喷出。在喷雾推力的反作用力下,使