    深圳菱珠无电机(水动能风机)冷却塔,利用冷却塔设备原有的循环冷却水推动风机散热,废除在传统的冷却塔中用电机驱动风机的散热方式,省却机械减速装置和电机。开创冷却塔行业节能、环保、省成本的新概念。 一.基本原理: 散热系统的循环水是由冷却泵根据系统要求以特定的水压、水流量送至冷却塔内进行热交换的,因此进塔后的水流及余压,可加以充分利用。完成送达冷却塔的冷却循环水按照一定的压力、流量流过水轮机组,从而使其获得输出功率,并驱动风机散热,完全省去风机电机,达到100%免除风机电能的目的。二.无电机冷却塔五大特点: 1.节能¬——利用循环水余压推动水轮机带动风扇转动, 完全节省了冷却塔配备风机用电机,并且没有增加循环水泵的电耗,为用户节省了电费。 2.高效——水轮机轴产生动能直接驱动风机,不需要通过其他减速器,且随着水流量的变化而风量相应地变化,使气水比较为稳定,以便确保冷却效果。 3.低噪音——取消了传统型冷却塔配备电机及减速器,大大减低了冷却塔运行时的机械噪音。 4.寿命长——水轮机结构精密,技术先进

  • 什么是喷雾式水动力通风冷却塔?

    什么是喷雾式水动力通风冷却塔?

           SP系列喷雾式水动力通风冷却塔是新型节能循环水设备,该设备无电力风机、淋水填料,通过水动力风机旋转、循环水雾化增大接触面积,从而实现热能的交换,达到降温的目的。        腾嘉喷雾式水动力通风冷却塔是由塔体、固定喷水系统以及具有喷雾和抽风双重效果的水动力喷雾装置组成。其中水动力喷雾装置是本塔的核心部件。它包括旋转水室、旋流雾化喷头、风叶、转动机构等。本产品充分利用了原循环水系统中的剩余压力、以此为动力源,压力水从进水管流入水室,经水室均匀分配到多只喷头,并从喷头以雾状形态喷出。在喷雾推力的反作用力下,使

  • 冷却塔水损耗到底是多少?

    冷却塔水损耗到底是多少?

    水的蒸发损失WE=[ ( Tw1-TW2 ) Cp/R]*LCP:水的定压比热,取4.2KJ/KG.摄氏度, R :水的蒸发潜热2520KJ/KG , L:循 环水流星,( Tw1-TW2) :温差。例如你设计的温差是10度,就是10/600= 1.67 % ,每小时循 环水星1000吨的话,每小时蒸发16.7吨,这是冷却塔全 效时的蒸发量,如果低于这个量就是冷却塔设计有问题。 蒸发耗损量    当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:

  • 如何加快冷却塔水的蒸发散热速度

    水在冷却塔中进行冷却的过程中,把水形成很小的水滴或极薄的水膜,扩大水与空气的接触面积和延长接触时间,是加强水的蒸发汽化,带走水中的大量热量,所以水在冷却塔中冷却的过程是传导散热和蒸发散热的过程。   从分子运动理论来说,水的表面蒸发是由分子热运动而引起的,分子的运动又是不规则的,各分子的运动速度大小不一样,波动范围很大。当水表面的某些水分子的动能是以克服水内部对它的内聚力时,这些水分子就从水面逸出,进入空气中,这就是蒸发。由于水中动能较大的水分子逸出,那么余下来的其他水分子的平均动能减小,水的温度也随之降低,使水得到冷却,这就是蒸发散热的主要原因。所以蒸发散热是水分子运动的结果。 水的蒸发散热可以在沸腾时进行,也可以在低于沸点的温度下进行,而自然界中的蒸发散热大都是在低于沸点的温度下进行的蒸发。热水在冷却塔内的冷却是在低于沸点的情况下进行的蒸发散热现象。从水面逸出的水分子,相互之间可能进行碰撞,或者逸出去的水分子与空气中已有的水分子之间进行相互碰撞,那么又可能重新进入到水中。如果在单位时间内逸出水

  • 水源热泵系统可以省去冷却塔吗?

    各位大侠,本人在地源热泵的相关资料上了解到,地下水中的冷热源都是通过板式换热器进行间接交换热量,水源热泵机组这块与中央空调的机组没有区别,但是前者省去了冷却塔,不知道这样理解对不对,请高人指教

  • 水系统中冷却塔如何控制?

    问题一:在冷水机组的中央空调水系统中,冷却水的供回温度一般为32度,37度.问可以为更大是供回水温差?为什么不可以更低的供水温度?问题二:在冷却塔的供,回水管上装有电动调节阀,该电动调节阀只要是对水温控制吗?一般的情况是冷水机组与冷却塔一一对应,那么当部分负荷运行的时候,冷却塔是变流量运行吗?如何控制呢?

  • 冷却塔水不能流向水泵,出现倒灌

    今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#,1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150,2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵,3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米有一个问题不能解决:3#、4#冷却塔同时启用时,4#冷却塔的给水不会流到水泵,而是从水泵侧流向冷却塔即水倒流,从溢流管中排出,导致4#冷却塔不能正常工作且浪费大量的水,现只好关闭4#冷却塔管路。单独开启3#管路或4#管路时水流正常。请问:1、冷却塔水倒流的原因2、如何解决这个问题补充内容 (2014-8-7 16:57):补充一点:1~3#冷却塔流量为250t/h,4#冷却塔流量为125t/h,最高冷却塔与水泵高差不是25米,是21米,即4台冷却塔依次高差都是4米。

  • 冷却塔直供,用多少目的水过滤器?

    北京一工程,工艺用冷却水,水温进20℃,出25℃。设计院设计的是,夏季冷水机组,7℃经板换成20℃,冬季用冷水机组配的冷却塔直供,经换热器换成20℃。现有一个问题,冷却塔的水比较脏,应设多少目的水过滤器比较好?

  • 横流冷却塔在污水/高温水的独特应用

    横流冷却塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷却塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷却塔的基本形式. 一般了解冷却塔的大概知道两者的区别在于结构,原理, 成本, 检修的方便性不同. 其实, 横流塔在某些特殊的冷却水制程中,有不可替代的优势, 比如: 1)在高温差(HIGH RANGE), 即热水冷水温度差超过18 C 以上的, 由于热水要在短时间内降低温度18 C以上, 必须要有充分的和填料空气接触的时间, 所以填料要做的很高.(实际上相当与二次,三次冷却) 由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关, 同高度无关, 故理论上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 风和水对流, 一般做到1.5M 以上, 就可能产生气阻. 比如, 钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里, 热水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到横流塔. 良机在为SKS钢铁做的水塔, 填料高度5.5M, 冷却温差25C; 为APP金光集团的造纸制程, 采用4000T/H单CELL横流塔, 填料高度15M;

  • 关于无填料冷却塔的求教

    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。

  • 冷却塔散热后水温是多少?每小时用多少水?

    条件:冷却塔散热量是每小进28立方米(环境温度32度,被散热后的水温是37度)问:1当环境温度在22度、热水50度、流量28立方米/小时散热后的水温是多少度? 2、如被散热的设备在水温28度时用水15立方米/小时(吸热后水温升到45度)试问用该冷却塔在环境温度22度时,每小进用水多少立方米?

  • 冷却塔水处理的水质控制指标

    郁闷啊!在全球经济下滑的情况下,公司为了节约运行成本,把以前外包的冷却塔水处理现在改为公司内部自己处理,小弟实在没有这方面的实际经验(只做过纯水),跪求各位同行给一些实际经验,例如水质控制指标、日常运行所需要的检测项目、检测水质所需要的仪表、药剂的配合使用…… [ 本帖最后由 cx.an 于 2008-11-12 21:37 编辑 ]

  • 请教大家冬天闭式冷却塔如果防止水冻结

    如题北京冬天冷却塔需要常年连续运转且由于蒸发式需要经常自动接自来水补水在室外不管他冬天会冻结吗如果需要采取措施有什么好办法

  • 寻找循环冷却塔蒸发水回收利用技术

    为了节能降耗,循环冷却塔蒸发损失所占比重很大,能否把把部分蒸汽水再次回收利用请各位专家提供信息,有无此技术和实例,请告知,急用!谢谢.

  • 一个冷却塔能拖几部水冷柜机?

    水冷柜机分别安装在2楼和3楼,冷却塔置于3楼顶,我想用一个冷却塔拖3楼的2个主机和一楼的1个主机,不知这样是否合理。我只试过拖2个主机,而且是同一层楼。所以想想问问大家。

  • 用冷却塔能否将水由50度降到20-30度左右,

    用冷却塔能否将水由50度降到20-30度左右,冷却塔厂的业务员说可以将到28度,想想不可思意,我们现在的室外温度都38度,老板吩咐下来,必须得完成请冷却塌厂家帮忙了。换热器厂家将根本不可能,必须用换热器,用井水来换热,可冷媒水的排放也是一个问题,估计量很大。

  • 水系统水泵,冷却塔系数取值(对于较大系统)

    系统中 PUMP & TOWER 选型的话,一般的都是按照主机的流量*1.2的系数。但是对于主机的冷量很大的话,如果还按照这样的话,设备选型就很大了,请问碰到这种情况的话大家是怎么处理的,现在一系统采用三台800 RT的主机,相应的设备流量也很大了。

  • 人工湖水用于水冷机组来替代冷却塔可以吗?

    现在正在考虑一个方案,约有6000m2的人工湖体(湿地处理),1.5m~2.5m的区域约有2100m2,1.5~0.5m区域大约1100m2,水冷机组容量大约为65万大卡左右(用与约6000m2的酒店).想考虑采用水冷机组,冷却塔拟用人工湖体的水来代替.该方案是否可行,以及需要注意的问题,请各位大虾指点.工程地点成都. 还有个问题,是否需要加中间板换?

  • 求助空调水系统,旁通,机组,冷却塔问题

    我看到一个设计有点不明白,请大家指教这是一个数控中心的制冷机房设计,需要全年不间断的供应冷水,设计了3台螺杆机组,2台板式换热器,3台冷却塔,3台冷冻泵,3台冷却泵,一个冷却水池,一个软水装置,一个软水箱问题1.通常一机对一塔,水泵要多设计一台备用,但为什么这个设计是3台水泵呢,不备用了吗??有人说是机组有备用的一台,实际使用时2台机组,所以泵是3台,我不知道此说法对不对,这样会不会投资太大呢,按照此说法冷却塔是不是也和机组一样,有备用的呢?问题2:每台机组冷凝器出水侧有旁通,但是在总的供回水管上也设置了旁通,是不是多了呢?可是蒸发器出水侧机组却没有旁通,而且总的冷水供回水管上也没有设置旁通,有人说因为用户一侧是定流量的所以不用设置旁通,不知道对不对。水泵是不是可以不设置旁通呢,但是图集上是有的,什么时候应该设置呢??问题3:冬天时候可以关掉机组,用板式换热器。选机组通常2-4台,那换热器选几台合适呢,板式换热器需要考虑备用吗??问题4:软水箱需要考虑膨胀水量吗?书上并没有说要考虑,但是有人说要考