图纸简介: 全套循环水冷却塔建筑结构施工图,仅供大家参考学习 投稿网友: ler1314aa 上传时间: 2013-11-01 图纸省份
摘 要:寒冷地区冷却塔冬季运行时结冰现象严重,给安全生产和操作维护都带来许多困难,防冰问题一直困扰着寒冷地区冷却塔用户。文中介绍了防止冷却塔进风百叶窗和外层填料处结冰的新技术及其实际应用效果。 关键词:冷却塔;防冰;新技术 冷却塔结冰是目前国内冷却塔冬季运行中存在的一大难题。地处寒冷地区,无论是引进的国外冷却塔,还是国内自行设计施工的冷却塔,均在冬季运行中存在严重结冰现象,至今还没有提出一套彻底解决的方法。 日本石川岛播磨重30000m3/h横流干湿式冷却塔是七十年代末随大庆乙烯联合化工装置引进我国的。大庆地区位于北纬45°5′~47°,年平均气温3.3℃,冰冻期5个多月,严酷的气候条件给冷却塔冬季运行带来困难。虽然石川岛播磨重冷却塔设计时考虑了防冰问题,但是运行实践证明结冰问题仍然存在。中国化学工程总公司沧州化工冷却塔填料厂根据冷却塔的现状,结合该厂多年积累的老塔改造经验和防冰技术,提出了冷却塔防冰新技术改造方案,实施后经过2003~2005年度冬季运行,防冰效果明显。<
寒冷地区冷却塔冬季运行时结冰现象严重,给安全生产和操作维护都带来许多困难,防冰问题一直困扰着寒冷地区冷却塔用户。文中介绍了防止冷却塔进风百叶窗和外层填料处结冰的新技术及其实际应用效果。 冷却塔结冰是目前国内冷却塔冬季运行中存在的一大难题。 1、冷却塔现状 大庆石化公司水气厂循环水冷却塔为限雾型横流干湿
各位,目前遇到一个海外项目,业主让备用一台冷却塔,冷却塔比较大,有个疑问,冷却塔是必须备用吗,可以不备吗,有没有标准,设计规范等依据加以说明,欢迎大家讨论。
冷却塔在三楼,冷却塔循环水泵在地下室,请问大家为什么循环水泵的进水压力为0。:( :Q
工业循环冷却塔都应进行冷却塔的热力性能测试。冷却塔的热力性能测试,需测出大气压力、风速风向、进塔空气干湿球温度、进塔水量、进出塔温度、进塔空气流量、机械通风冷却塔的风机轴功率和风机叶片的安装角度。通过对各工况的热力计算,冷却数和容积散质系统的计算,得出冷却塔的实际冷却能力,综合评价出冷却塔的冷却效率,提出改进意见,节约水资源,为企业正常生产提供可靠地循环水。 冷却原理 冷却塔是使水与空气接触产生热交换,依靠水的液态——气态转换过程中蒸发的热量来达到降温目的的设备。 冷却塔的冷却方法,系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。 工业
我单位处在东北冬季想用冷却塔将15度循环水冷却到5度,减少制冷机开启时间,不知有没有低温凉水塔可不可行请高人指点一下.
此图为一8000T/h循环水的图纸包括冷却塔、泵、旁滤、加氯、加药
一般我们做的冷却塔都会选用开式系统,但是这次我碰到的项目要求用闭式冷却塔,我找了设计手册,但是都只是将开式系统讲的比较详细,不知道有哪一位做过闭式冷却塔,希望能给予帮助。
小弟是做给排水的,现手头有以项目需要我做循环水这块所以有几个问题请教下冷却塔循环水量根据制冷机冷负荷确定的么?直接和暖通专业提条件就行了?冷却塔的补水量是根据循环水量的1%-2%确定 但是补水水池容积如何确定?
 1、冷却塔现状 大庆石化公司水气厂循环水冷却塔为限雾
 1、冷却塔现状 大庆石化公司水气厂循环水冷却塔为限雾型横流干湿式冷却塔,分两座,一座五间共十间。平面尺寸为:64.05m×20.13m,塔高14.662m(不包括水槽上缘风筒高度),塔体为木框架结构,作CCA防腐处理。淋水填料采用填料混装技术,配装高效薄膜填料及拱点
因工程设计急需:《工业循环水冷却处理》GB50102-2003,望朋友们支持!!我的邮箱:ansen-1218@126.com.
循环冷却水系统理论及计算[ 本帖最后由 zfx 于 2010-1-23 12:51 编辑 ]
希望对有需要的朋友有所帮助
星级酒店空调循环水系统不安装冷却塔,循环水作为水源热泵机组的热媒,制作生活热水。这是节能发展趋势吗?实例多吗?做过的,请介绍下经验!
图纸简介: 本图为循环水冷却塔建筑结构施工图,属于工业建筑范畴,屋顶放置2部冷却塔,采用框架结构,基础设计成类似水池结构,地震基本烈度7度,地震力基本加速度为0.10g,设计地震力分组为第二组。图纸内容包括:施工设计说明,冷却塔底层平面图,标高梁配筋图,立面布置图,冷却塔底层水池布置,柱脚与底板连接处柱帽大样图等等。 投稿网友: ler1314aa
解压之后是个PPT,幻灯片播放,按→键就可以看到动画示意图了。
平时接触开式冷却塔,现在一个工程由于内循环水质较高,要求采用闭式冷却塔,为了防止外循环水(自来水或者地下水)在闭式冷却塔盘管外结构,我们对外循环水进行水处理,我个人觉得只要进行钠离子交换+精滤器,将水处理成软水就可以有效的防止结垢,但是发现好多同类型工程,将外循环水进行超滤反渗透,处理成去离子水. 我想请教各位高手,1)有没有必要将水进行超滤反渗透?软水装置是不是就是可以胜任了?因为考虑到投资的问题,我觉得没有必要多浪费钱. 2)除了考虑盘管结构的问题外,还需要考虑其他问题吗?