送上我找了许久的资料23火力发电厂电气试验室设计标准希望大家能喜欢。
电气试验技术与试验方法
伴随电缆生产厂家线缆产品生产种类及品种的日益增多,相应的试验设备也在不断的添加和引进,导致工厂原有试验室定置布局和扩建改造成为当务之急。 现在的电线电缆厂家,一般情况都是既有以前购买并已安装使用的老试验设备,还有新购安装的试验设备。扩建新试验室,装修改造老试验室,将新老试验室完美整合互为补充,应该是合理经济可行的技改方案。 我厂原有试验室,将材料机械性能(拉力机系列)、热性能(老化箱系列)、电性能(电压试验,电桥系列)、结构尺寸检测(投影仪等)等试验设备,全部集中在一个大厅内,同时试验备样也在该大厅里进行。2011年伴随矿用电缆生产线的上马,矿缆试验设备燃如烧实验装置,高低温试验箱,矿缆弯曲试验机等试验设备也源源不断的引进并安装,工厂原有试验室的空间和布局已远远不能满足实际试验需要,扩建新新试验室和装修改造旧试验室势在必行。 为将新旧试验室进行完美结合互为补
水中存在的杂质
纯个人整理的仅供参考,希望能帮助到电气试验小白
高手们:我现在急需一份电气耐压试验的危险分析(JHA),用于10KV电缆和高压电机的耐压试验,但我第一次写JHA,不知道如何下手,哪位高手有这方面的资料可供我参考一下。非常急啊。
公司改造了一个110kV站,选用了ABB的35kVGIS柜,在交接时应该做哪些交接性试验呢?有哪些资料可以学习,谢谢大侠!
本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 编辑 文件格式:PDF文件大小:23.6 M
电气二次回路交接试验内容由昌晖仪表根据《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》整理,供电气施工人员参考。 电气二次回路交接试验内容如下列: 1、测量绝缘电阻; 2、交流耐压试验。 电气二次回路测量绝缘电阻规定 测量绝缘电阻,应符合下列规定: 1、应按GB 50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表; 2、小母线在断开所有其他
1 材料的检验与试验 1.1 电气设备 电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机(随设备
1.9插座、接线盒和风扇及其附件 插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定: (1)查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证书,实行安全认证制度的产品有安全认证标志; (2)外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器灯附件适配; (3)对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下: ①不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离比小于3mm; ②绝缘电阻值不小于5MΩ; ③用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm 软塑固定件在承受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;
谁有电气试验工 王向臣版的,封面是紫色的!!谢谢
电力设备预防性试验规程大家共享
现有一试验室电力供电方案:设计总功率50KW,380V三相供电,现准备总供电线路用25平方线径的线;另外拟分成两路供电,每路约30KW,每路用16平方的线;别人说线径偏大,请问用什么规格的线好