纯个人整理的仅供参考,希望能帮助到电气试验小白
本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 编辑 文件格式:PDF文件大小:23.6 M
电力设备预防性试验规程大家共享
电力系统中用油作介质的设备包括变压器、带绕组的互感器等,其中变压器属于电力系统中最重要的和最昂贵的设备之一,也是导致电力系统事故最多的设备之一。变压器在发生突发性事故之前,绝缘的劣化及潜伏性故障在运行电压下将产生光、电、声、热、化学变化等一系列效应及信息。对于大型电力变压器,目前几乎是用油来绝缘和散热,变压器油与油中的固体有机绝缘材料(纸和纸板等)在运行电压下因电、热、氧化和局部电弧等多种因素作用会逐渐变质,裂解成低分子气体;变压器内部存在的潜伏性过热或放电故障又会加快产气的速率。随着故障的缓慢发展,裂解出来的气体形成气泡在油中经过对流、扩散作用,就会不断地溶解在油中。同一类性质的故障,其产生的气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映电气设备异常的特征量。 一、电气强度试验 1.电气性能试验的意义
交流耐压试验是对电气设备绝缘外加交流试验电压,该试验电压比设备的额定工作电压要高,并持续一定的时间(一般为1min)。交流耐压试验是一种最符合电气设备的实际运行条件的试验,是避免发生绝缘事故的一项重要的手段。因此,交流耐压试验是各项绝缘试验中具有决定性意义的试验。 但是,交流耐压试验也有缺点,它是一种破坏性的试验;同时,在试验电压下会引起绝缘内部的累积效应。因此,对试验电压值的选择是十分慎重的,对于同一设备的新旧程度和不同的设备所取的数值是不同的,在我国《电力设备预防性试验规程》中已作了有关的规定。 一、交流工频耐压试验 1.交流耐压试验接线原理 交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验时采用是高压成套设备(包括高压试
内容是小型火力发电厂的电气预防性试验标准样式表格.
中小型电站电气设备试验——中小型火电站用、中小型水电站用、变配电站用PDF
我的土木币这么低,按“冷眼旁观网易电气论坛”的说法,我是属于典型的索取知识的人了,惭愧。现拿出这本书,算是感谢土木在线,因为我从网易电气论坛下载了太多书了,而发贴也太少了。也算给自己增加一点土木币,好再下载自己需要的东东。
请问哪位有规定电气设备预防试验周期的文件呀?电力行业那个规程只是基本规定了1-3年,而且没有对继电保护装置的试验作出规定,请各位高手能帮忙提供一下,先谢谢了!:lol [ 本帖最后由 dugu007jiams 于 2008-12-29 10:53 编辑 ]
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
1.1 变压器及电抗器 变压器及电抗器局部放电带电巡检是一种针对变压器及电抗器状态维护的新方法,通过检测变压器及电抗器局部放电产生的电信号和超声信号,判断变压器及电抗器的运行健康状况。采用巡回检测的方法,无需停电,可以随时对运行状态下的变压器及电抗器进行局部放电检测、故障诊断。 可采用超声波法、脉冲电流法及电、声综合法检测。 u 超声波法:在变压器(电抗器)内部一旦发生局部放电,就会产生超声波信号,以球面波形式向周围传播,只要在变压器(电抗器)箱壁外侧
请问10KV以上的高压电气设备 高压试验多久做一次?有没有国家规范或标准?请告知。谢谢
本帖最后由 cdblql 于 2013-3-12 21:18 编辑 简要说明: 文件格式: PDF 文件大小:22.8 M
请问电气设备的型式试验是怎么规定的?有没有专门的标准或规范明确呢?比如开关柜可以大型号断路器代替小型号断路器,不需要每个型号都做型式试验;干式变压器似乎也可以以大代小,预计油浸式变压器可以以大代小。还有很多的电气设备,似乎不是每种电气设备都可以以大代小,请问有具体的规定么?还有各种电气设备型式试验的有效期也不同,具体怎么规定的呢
知识点:杆上电气设备