预应力管桩静载,抗拔试验照片
本工程共80跟桩,包括直径600和直径500的管桩,现在要确定静荷载试验桩根数,应该每种桩取3根(共6根),还是总的就取3根?
我在看江苏省工程质量通病防治措施时看到要求管桩在同一生产厂家,同一规格的产品,每进场300节必须抽一节做破损检验和见证取样抗弯试验。但是我翻阅了GB50202和桩基技术规范,以及地基技术处理规范和桩基检测规范,均未发现规范对此有明确要求,请问大家有谁知道这个规定的国家规范依据吗?
论文简介:桩在水平荷载作用下的受力性状是一个复杂的桩土相互作用过程。针对软土地集中预应力管桩受水平荷载的问题,结合工程实例,通过水平静载试验,实测得到 投稿网友:allenlihu 上传时间: 2013-07-31
预应力高强混凝土管桩正截面受弯性能试验研究
摘 要:杨林塘大桥主桥跨航道段采用少支点支架施工,由于梁体跨度大、荷载大,支架下部采用钢管桩作为基础,本工程对钢管桩进行了承载力设计验算,并且在施工中对钢管桩进行了现场承载力试验,以确保梁体支架的稳定和整个工程的结构安全。关键词:杨林塘大桥;钢管桩;设计;承载力试验[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-15 15:49 编辑 ]
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
50242和50243的要求不一致,如何选择呢?
《水工混凝土试验规程》4/6
《水工混凝土试验规程》5/6
《水工混凝土试验规程》共6个包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
《水工混凝土试验规程》2/6
《水工混凝土试验规程》3/6
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
虽然我知道试验端子中间有一个可以当开关用的滑块,但是一直不太清楚那个是怎么使用的,问题如下:1。接线时需要特殊考虑吗?如取A、B、C三相电流,只需要4片端子就可以吗?2。不停电换电流表时需要那种专门做好的短接线吗?3。能否使用开关类器件短接互感器,如空开等谢谢!
1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
最近有个2011年公路水运工程试验检测人员过渡考试的通知,请问上面所说的检测员和检测师,与试验员和试验工程师有什么不同,还是两者之间都是一样的?
PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房