电气误操作事故是电网安全运行的大忌,杜绝误操作事故是安全工作的主攻方向。现对近年华东地区发生的典型误操作事故所暴露的问题、原因作一剖析,以求防止误操作事故的对策。 1 操作全过程的行为存在的问题 1.1 发受令不规范 (1) 通话不互报单位、姓名,不讲普通话; (2) 操作发令前不讲清操作意图、目的,尤其是涉及二次回路方面的内容; (3) 发令内容和汇报内容不复诵; (4) 正式令和预发操作任务含糊不清; (5) 不使用标准术语。 1.2 操作票填写不规范 (1) 不遵守《安规》一张操作票只能填写一个操作任务的规定; (2) 操作票漏项,审票人责任心不强,过分相信填票人,而填票人又依赖审票人来把关; (3) 在接到调度令后不及时填票,直到操作前几分钟才草草填写,使其正确性得不到保证。 1.3 操作前的检查工作不规范 (1) 操作前对电力系统运行方式不清楚,没有按模拟图核对设备的运行方式; (2) 未认真审核上一班移交的未完成操作票,未认真核对调度令
对电气事故的原因,一般从设备事故和触电事故这两方面进行分析: 1. 设备事故原因:( 1 )误操作。违反操作规程或不符合技术规定误操作而发生的事故,如带负荷拉隔离开关,未拆除接地线合闸,错合电源开关等;( 2 )设备失修。如充油设备长期漏油而造成缺油烧损,未及时进行定期检修或检修质量差,少油断路器的触头多次切断故障电流未进行拆修,对设备未定期清扫而出现污垢闪络,以及其他因维护管理不善而发生的事故:( 3 )设备制造不良,选型不当,使用不合格的或未经技术鉴定的改造设备;( 4
1 防止电气误操作事故,首先必须从各级管理人员着手抓起,保证各级管理、指挥人员的正确指挥与合理协调,在安全管理上要尊重科学,尊重客观现实,杜绝违章指挥。 2 建立良好、合理、畅通的操作联系制度,在操作命令的上传下达过程中,不管何种方式都必须保证其正确性,当接令人对操作任务发生疑问时,发令人应予以解答,使操作人员心中有数。 3 加强安全管理,提高职工安全意识 3.1 加强职工业务培训和安全思想教育,使每个职工
0 引 言 在倒闸操作中,每个电气操作人员都应该严格执行各项规程制度,遵循正确的倒闸操作方法,并具有高度的主人翁责任感,使倒闸操作按预定要求完成。但是,翻开历次电气误操作事故记录,透过事故的各种现象进行深入的分析,可以发现,这些误操作一般都是在一些不正常心态的支配下发生的。为了尽量减少误操作事故的发生;操作人员不再重蹈覆辙,本文对电气误操作时的种种心态进行分析,以引起操作人员的注意、三思,同时,也提出一些相应的对策。 1 电气误操作心态分析 1.1 轻敌式 有些操作只有10多项或20多项,从表面上看来很简单,可是这些操作有着严格的操作顺序,绝对不能颠倒操作,随意进行,否则造成的后果是十分严重的。过去某大电网的一个500 kV变电站操作倒换直流回路,正值操作,值长监护,2人认为
违章操作既阻碍了正常的生产秩序,又损害了企业的经济效益和社会形象….误操作是电力安全生产中危害最大的人为责任事故。其性质恶劣,所造成的后果严重。1. 误操作事故发生的原因(1) 有章不循。某些电业人员安全观念单薄,执行”两票”,“三制”,不够严格,工作不认真,不负责,怕麻烦,明知自己的行为违章,仍然抱着无所谓的心态。倒闸操作不核对设备名称,编号,位置,不模拟,不唱票,不监护,不按操作顺序操作,有的甚至无票操作造成事故。(2) 防误闭锁装置存在问题。如有些五防闭锁装置由于设计布点不完善,安装调试有遗留问题,录入操作细则未能核对清楚,根本达不到”五防”的目的。甚至有的”五防”的闭锁装置功能不齐,加之运行维护管理制度执行不力,使”五防”闭锁装置失去应有的防误闭锁装置量不良,经常要被迫解锁,引起操作混乱。而现场运行人员对”五防”闭锁装置的学习和掌握跟不上发展的要求,无法发挥”五防”闭锁装置的作用。(3)人为失误。如不惊醒验电或验电时敷衍了事,造成带电挂接地线;监护人放弃监护职责或操作人脱离监护,走错间隔,看错设备;
本文通过对变电站中出现倒闸电气误操作事故进行原因分析;总结出几点预防倒闸电气误操作的措施,包括人为因素和技术因素的防范对策,对变电站电气操作的管理具有积极的指导作用,可供从事相类似工作的同行参考交流。 随着国内经济的迅速发展,对我国的电力工业要求越来越高。在现阶段,电力工业正向着大电网、大容量和特高电压的方向发展,开始形成华东、华北、东北、华中、南方互联电力系统等跨省市区的具有相当保障的电力系统。但如果在电气操作中出现事故,轻则中断用户的正常供电而造成用户的经济损失,重则造成大面积停电事故,给经济的发展和社会的稳定带来很大的负面影响,甚至危及国家的整体安全。美、加
威海某大厦位于威海市新威路,主楼12层,地下一层,采用桩基础,总建筑面积约30000m2。该建筑物基坑深度:南侧、北侧和西侧均为6.2m, 东侧为6.0m。基坑东西长81.5m,南北宽47.7m。基坑东侧9m为城市主干道,南侧距建筑物11m,西侧6m处有一6层建筑物,基坑平面如图1所示。2 工程地质概况:经地质勘察,该场地结构较复杂,自上而下主要由以下几部分组成:1.杂填土:土褐色~灰黑色,稍湿~饱和,松散,主要由粘性土、砂及建筑垃圾组成,厚度1.9~3.2m。2.中砂:黄色~灰黑色,饱和,松散,颗粒不均,厚度1.1~3.0m。局部夹灰褐色粉土,湿,可塑,厚度为0.6~1.1m。3.中砂:黄灰色~深灰色,饱和,稍密~中密,厚度1.3~4.1m。4.粉砂:浅灰~深灰色,饱和,松散~稍密,颗粒均匀,磨圆度中等,局部夹细砂薄层,厚度2.0~4.0m。5.粉质粘土:深灰色~灰绿色,饱和,可塑状态,土质均匀,厚度1.9~5.4m。6.中砂:黄色,饱和,中密。颗粒不均,含较多粘性土及片麻岩碎块,厚度1.2~2.7m。
建筑施工高处坠落事故的致因包括人的因素、物的因素及管理、作业环境等方面的因素进行比对分析。 2.1.从人的不安全行为分析主要有以下原因:
在之前内容(请在文后延伸阅读中查看)中我们介绍了锅炉安全事故的分类和常见锅炉事故:除了锅炉爆炸事故、缺水、满水、汽水共腾、炉管爆破事故、省煤器损坏事故、水位计损坏事故过热爆管事故、水击事故这九中事故类型,本期安全内容继续讲解锅炉安全事故和分析。
电厂电气误操作导致人身伤亡、电网瓦解和设备损坏等严重事故时有发生,所以各个电厂和供电局都特别重视电气识破操作相应制定了操作票制度和工作票制度及实施规定,强制安装五防装置,从而减少误操作事故完全是监护人和操作人责任心不强、违章或技术业务水平低造成的。事实上,误操作事故还与人的生理原因、心理状态、情绪影响、注意力以及设备状况、管理水平和工作环境等有密切关系,即使在一在现在微机五防动用较多的情况下,误操作事故在电力事故中仍然占较大的比例,因此,杜绝误操作事故是搞好电力安全生产的重要环节。误操作事故的原因很多,主要有人员因素和设备因素。下面主要讨论设备因素: 无闭锁装置; 闭锁装置功能不全,
变电站电气误操作综合因素分析及对策
解决变电站电气误操作现象的措施有很多,其中最人性化的措施给予操作人员更多的人性关怀,因为操作人员工作强度比较大,而且危险系数比较高,经常出现休息不佳的现象,进而出现无操作的现象,因此企业应该给予操作人员物质以及精神上的奖励,尽量增加其休息时间。 一、变电站电气误操作出现原因的分析 1、电气操作工具的因素 1.1工具不妥对操作的影响 正确选择使用安全、规范、合格又符合现场实际操作条件的安全工具、器具是保证操作安全的最基本条件,反之,出现误操作就成为可能。例如使用超周期的验电器和操作杆,绝缘手套漏气不及时更换,都可能影响操作安全。因此,定期检查试验,确保操作工具完好,并正确使用,是保证电气操作安全的一个重要措施。
某基坑事故原因分析及加固处理
问题请教:变压器的低压配电端的开关子母排出现多处电弧烧损(见附注图片),请各位高手帮我分析分析。
事故描述: 某电厂发电机出线回路保护用电压互感器柜为手车式,电压等级20KV,每相单独一个柜子,每柜有3只电压互感器组成。柜体前后分隔,3台柜子的互感器中心点通过铜排连接在互感器柜柜后连接成一个回路并与接地电缆相连。在投入运行前的现场工频耐压试验时,发生事故导致铜排融化,瓷瓶爆炸开裂,柜体严重变形,而前柜的互感器完好无损。请各位高人分析、指点事故原因。
本帖最后由 zzga702 于 2013-8-28 17:43 编辑
随着我国煤矿采掘机械化和电气化程度的提高,外因火灾发生的比例也逐年增高。低压电缆着火、矿用变压器着火、架线电车电弧引燃木支护棚着火等电气火灾事故也时有发生,而且矿井中环境复杂,电气设备众多,一旦发生火灾,后果将不堪设想,具有很大的危险性。 近几年多次发生的矿井电气火灾事故,给矿井安全生产带来重大威胁,并造成重大损失。根据1949年~1995年的统计资料,我国煤矿共发生58次一次死亡3人以上火灾事故,其中电气设备引起火灾有27起,占总次数的46.55%。作者对矿井电气火灾原因进行分析,并提出预防措施和对策。 1、电气火灾主要特征
电气误操作事故100例及原因分析
电气误操作事故100例及原因分析专题,为您提供电气误操作事故100例及原因分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气误操作事故100例及原因分析 相关的专业交流讨论,更多电气误操作事故100例及原因分析相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题