首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防水箱设计的问题

    我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?

  • 关于消防水箱设置的问题

    在一个四栋楼组成的小区内,只由一个消防水箱来供给他们的消防用水。那么,如果离消防水箱的另外一个楼失火,水从水箱到那栋楼房所需的时间是否妨碍了及时救火。另外一个问题,消防管道中平时是否充水?

  • 关于消防水箱液位的控制

    我们知道,现在按照给排水专业的做法,如果高位的水箱分为生活和消防的话,是共用一根补水管的。他们的做法是,每个供水的分支管都加电磁阀。毫无疑问生活水箱是靠液位器的高中低水位来启动补水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一样高中低三个水位的话,是否就是只有到低水位,泵才启动,那还怎么满足水箱的水量呢?

  • 大家是怎么理解标准图集的???

    请问一下大家是怎么理解标准图集的,我在做建水看卫生设备的安装图时,都是按图上的尺寸画的,图上的卫生设备角阀跟水管的高度一般都不在一条直线上,都从横管上往上或往下接出一根支管再安装角阀,同事说标准图上标出的连接管和角阀的相对位置只是一个最小值,不一定按这个设计,是不是我对标准图集的理解有误啊?但是如果说是最小值的话应该表示为不小于某个值啊,大家是怎么理解的,讨论一下,不胜感激

  • 消防水箱是不是可以不设啊

    消防水箱是不是可以不设啊。因为消防水泵要求是在30S内必须启动,而消防水箱是存10分钟的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 编辑 ]

  • 消防水箱的型号如何选择?

    根据GBJ16-87 2001版的建筑设计防火规范8.6.3条可以知道火灾前期的储水量。能根据这个从水箱图集中确定某种水箱吗?或是确定水箱型号要根据其他哪些元素呢?

  • 关于标准图集的几个问题

    现行的国家标准图集很多,有些搞不清除了,比如05系列和其他的专项标准图集(例如风管支吊架、室内管道支架、压力表安装图等),如此众多的标准图集不知各位一般参照哪些?而且如果把这些标准图集都凑齐了也比较难啊。

  • 关于消防水箱容积的讨论

    本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑 《建筑设计防火规范》8.4.4 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。先说明一点:建规总说明中和高规总说明中分别说明适用于不同的建筑类型。所以这两条规范内容没有交叉。<

  • 有关屋顶消防水箱的问题

    各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?

  • 关于消防水箱容积的计算

    根据新版规范,消防水箱应满足初期火灾消防用水量的要求,但貌似没说初期火灾的时间。 新规范只规定了各种情况下水箱的最小容积,并无最大容积的要求。旧规范超过18立方仍按18立方。 现在有些仓库喷淋计算下来,流量都是100L/s左右。按10min计算,水箱容积都要至少60立方。 这点不知如何解决。

  • 关于消防水箱容积的问题

    请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑( 总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。不知道是按一栋建筑来算,还是按整个基地里的所有商业部分来算。

  • 屋顶消防水箱可以拆分吗?

    有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。

  • 标准图集---共享下载

    标准图集有需要的 可以下载.................下载的 给点 币就可以了

  • 关于消防水箱一些问题探讨

    消防越来越受到重视,建筑给排水中的消防问题也同时受到了大家的关注,因此消防水箱在给排水设计中的作用及其如何选用同样受到大家的关注。本人认为,《规范》的编制里面有个平衡性的把握问题,太粗了不易于具体的操作执行中的把握,太细了又难免有些地方不能照顾到方方面面,让一些具体有困难的设计难于真正贯彻。因为规范的条文是用来直接在设计中体现的,所以应该具有可操作性,应该十分明确,如果有些地方不能明确的,如规范修订中各方具有争议的,建议就应该提高到上一层做出上面一层应该保证到的,而不应语言不详、含糊其辞的列出一条,这样最让设计者和审图、消防审查人员和各方人员难于把握,造成各方理解产生歧义,首先是设计人员在方案阶段就无从把握,举个例子,今天我这样认为,做好方案,消防审查某个人员认为可行,过两天时施工图做好了,审查人员换了个人,对某条规范的理解不一样,施工图的工作变化就大了,这样的事情经常发生,造成很大的浪费,非常不利于大家的工作,造成各方之间的矛盾,违反了规范编制的初衷。现将消防水箱设置平时遇到的一些问题理出,与大家一起分析探讨。 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版),以下简称

  • 矩形给水箱标准图集 02S101

    矩形给水箱标准图集 02S101分六部分上传希望对大家有用~~

  • 怎么解决标准图集和规范的冲突(消防气压稳压装置)

    高层民用建筑防火规范中:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。明确规定了自动喷水系统的水泵出水量 不应 大于1L/S,而消防气压增压问压设备标准图集中消火栓和喷淋合用的稳压设备水泵出水量是按满足消火栓系统的流量设置的, 即5L/S 那么这套设备用于喷淋系统就违反了规范,这个问题大家怎么解决的呢?1、设置两套稳压设备?(消火栓、喷淋各自分开稳压?)2、那个泵用变频的?3、用电磁流量阀门控制?请大家说说自己的方法讨论一下。

  • 建规中屋顶消防水箱怎么计算

    请问:什么是初期灭火用水量,是室内消火栓用水量*10min还是一个消火栓*10min;若是一个消火栓那规范还分什么大于25L/s小于25L/s时水箱的不同;若是有喷淋的话(娱乐场所)那25L/s只是消火栓的规定还是室内消防所有水量,那岂不是只要有喷淋水箱的水量都要为18吨

  • 不设消防水箱该如何处理!!!!!!

    低层民建消火栓消防可不可以,不设消防水箱,仅在室外设置消防水池,自动启动的消防泵,或者采取其他措施,不设消防水箱该如何处理

  • 消防水箱能否用生活泵供水?

    我在作一个高层的时候碰到了一个问题,希望大家给点意见! 就是一个12层的单元宿舍楼,生活水箱与消防水箱分开设置,请问:消防水箱的给水是由生活泵供水呢,还是需要另设一个水泵来供消防水??

  • 有关:屋顶消防水箱布置的问题

    请教:是不是屋顶消防水箱出水管上的止回阀应低于水箱最低水位至少一米?屋顶消防水箱底一般比屋面高多少?(有的资料说至少0.4M,有的却资料却说是至少0.8M)要是水箱底只比屋面高0.4M,那么出水管上的止回阀不就不能设置在屋面而需设置到更低的地方?那设置在什么地方为佳呢?

点击加载更多

消防水箱标准图集

消防水箱标准图集专题,为您提供消防水箱标准图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水箱标准图集 相关的专业交流讨论,更多消防水箱标准图集相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度