首页 课程 资料 论坛
  • 消防应急电源切换怎么弄?

    消防应急电源切换怎么弄?

    消防用电设备正常时由主电源供电,火灾时应由应急电源供电。当主电源不论何因在火灾中停电时,应急电源应能自动投入以保证消防用电的可靠性。消防电源的切换方式有: (1)首端切换消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电,并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。正常情况下,该自动开关是闭合的,消防用电设备经应急母线由主电源供电。当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应

  • 消防电源和应急电源什么区别?

    化学品库的事故排风机,暖通专业提给我们的是接应急电源但问题是事故排风机接柴油机电源,有用吗?化学品库几个排风机接了应急电,气体泄露时,这几个风机是启动不了的吧?因为柴油机没启动那改成消防电源?一则名称有问题,气体泄露不等于消防状态,二则假设排风机接了市电+应急电双切,气体泄露时,万一恰好市电没电(配电箱小故障什么的),光有一路柴油机电源还是启动不了风机吧?柴油机不可能因为你末端某一路小市电断电而启动的吧平时正常时用的是市电,市电断了柴油机又启动不了,那这个所谓的应急电不是可有可无了吗?以前做了好多项目,有些有应急要求的风机水泵我们都给它接了应急(柴油机)电,现在回想起来,感觉有点不对劲另外,我知道接EPS可以解决,但不在本次讨论范围内[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-9-2 15:54 编辑 ]

  • 国家标准GB/T19745-2000消防应急灯具

    国家标准GB/T19745-2000消防应急灯具[ 本帖最后由 linjianming 于 2010-8-11 22:16 编辑 ]

  • 求高人,消防应急电源问题

    本公司,共计三栋楼(A,B,C),单设一个变电所(在楼外),变电所内设发电机,三栋楼各有一个配电室。设有消防泵房,在A座楼。消防泵房安装有末端切换箱。 1、原设计市电经变电所到A座配电室,再经抽屉式开关柜到泵房。发电机接到每座楼配电室单独一个配电柜上(为区别,在这里称应急供电柜)。此配电柜出线接到泵房末端切换箱。 2、由于有时停电,将发电机经开关柜与变电所开关柜连接,当停电时,用发电机供电。 3、发电机至各楼原单独配电柜(应急供电柜)的电缆取消。问题:现在作为隐患要整改。如果简单将发电机与A座配电室

  • EPS消防应急电源的原理及应用

    EPS消防应急电源的原理及应用

    EPS消防应急电源的原理及应用浙江韦德电子有限公司 陈胜孟 近年来,EPS蓄电池作为应急电源被广泛应用,尤其是用作消防应急电源,笔者就相关问题做一探讨。 1 EPS应急电源 1.1 EPS应急电源的工作原理 EPS应急电源是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电。在正常情况时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将 立即切换至逆变器供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 1.2 EPS应急电源的系统组成 EPS应急电源主要采用SPWM(交流脉带调制)技术,系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置等部分。其中逆变器是核心,整流器的作用是将交流电变成直流电,实现对蓄电池及向逆变器模块供电。逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力,互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换。系统控制器对整个系统进行实时监控,可以发出告警信号,同

  • EPS消防应急电源的应用研究

    EPS消防应急电源的应用研究

    EPS消防应急电源的应用研究[摘要] 本文通过封EPS消防应急电源的介绍,以及与其它传统应急电源的比较,阐述了EPS消防应急电源在消防领域运用的优越性。 [关键词] EPS 消防应急电源随着社会的发展,建筑技术水平的不断提高,城市的建筑趋向于大规模,高层化发展随之而来对建筑的供电要求越来越高,社会的信息化,建筑的现代化,使建筑对供电的依赖也越来越大,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中断供电,将造成重大的政治影响或经济损失,如果是发生火灾,後果就更不堪设想。所以现行的《高层民用建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》就有严格规定:“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源,常用的应急电源有:(1)独立于正常电源的发电机组;(2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门供电线路;(3)蓄电池。”多年来,运行经验表明,电网供电时采用两路独立的电源.若主供电钱路停电,则由备用才路供电,采用这种方式虽然简单、可靠,但供电线路复杂。当发生大面积停电事故时,

  • 消防及应急电源线管选择

    高层住宅30层,图纸设计消火栓按钮及应急电源采用KBG管暗敷,可监理提出消防及应急电源按消防要求必须采用焊接钢管。是否正确,有没有这方面规范要求。

  • 关于消防应急电源与镇流器的接线

    这个问题可能大家不太注意,如果简单接镇流器的话比较简单,如果实现可以开关控制荧光灯还能够停电点亮应该如此接法?因实在找不到关于此种应急电源的相关资料,大家帮忙看看。

  • 浅谈消防设备应急电源FEPS

    浅谈消防设备应急电源FEPS

    随着我国经济的发展,近几年来我国每年发生火灾的次数、人员伤亡及财产损失都呈上升的趋势,这不仅在一定程度上阻碍了我国经济的发展,而且影响了我国的国际形象;另外,人们生活水平的提高也需要一个舒适、安全的环境,人们对消防安全也越来越重视。各种消防设施(消防应急照明、消防水泵、防火卷帘等)在扑灭火灾、人员救助中发挥了重要的作用,消防设备应急电源及时、有效的动作能够保证这些消防设施迅速地发挥它们的效能。 消防设备应急电源是智能建筑处于火灾应急状态时,为了确保安全疏散和火灾扑救工作的成功,担负向消防应急用电设备供电的独立电源。应急电源一般有包括三种类型:城市电网电源、自备柴油发电机组和蓄电池。有些对供电时间要求特别严格的地方,还可以采用不停电电源(UPS)作为应急电源。 1.FEPS的工作原理 FEPS是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生

  • EPS应急电源在消防设计中之应用

    浅谈EPS应急电源在消防设计中之应用

  • GB17945-2010_消防应急标准

    GB17945-2010_消防应急标准

  • 关于eps应急电源,您知道多少?

    关于eps应急电源,您知道多少?

    EPS是一种应急电源,是为了电力保障和消防安全的,广泛应用于节能供电、大楼照明、消防 电梯 等。由于断路器质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急电源内部故障,详情咨询www.zzknd.cn。 EPS电源其原理为: 在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为 蓄电池 进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动 逆变器 ,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 eps电源维修常见七大步骤 <

  • 关于电梯的国家标准与大家分享

    收集到的一些国家标准与大家分享。找了好久,有些网站要么不够完整,要么就是下载不了,好不容易终于收集到了一些电梯方面的国家标准,觉得比较实用,想分享给大家。支持就请回贴。

  • 国家标准BGT17395-2008

    国家标准BGT17395-2008

  • 国家标准50028---2006

    城镇燃气设计规范 GB50028-2006 作者:中华人民… 文章来源:中华人民共和国建设部 点击数:176512 更新时间:2007-3-2 20:57:01 第 1 页:前言 第 2 页:1 总 则 第 3 页:2 术 语 第 4 页:3 用气量和燃气质量 第 5 页:4 制 气 第 6 页:5 净 化 第 7 页:6 燃气输配系统 第 8 页:7 压缩天然气供应 第 9 页:8 液化石油气供应 第 10 页:第9章 液化天然气供应 第 11 页:第10章 燃气的应用 第1章 总 则 1.0.1 为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。1.O.2 本规范适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新建、扩建或改建的城镇燃气工程设计。注:1 本规范不适用于城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程。2 本规范不适用于工业企业自建供生产工艺

  • 双电源切换箱执行国家标准

    动力柜执行GB7251.1,配电箱执行GB7251.3,请问各位前辈双电源切换箱执行哪个国标:)

  • 消防设备应急电源调试规范有哪些?

    消防设备应急电源调试规范有哪些? 1、切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。 2、按下述要求检查应急电源的控制功能和转换功能,并观察其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,做好记录,显示情况应与产品使用说明书规定相符,并满足要求。 1)手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换; 2)手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态; 3)断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声提示信号,声信号应能手动消除;接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态; 4)给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5s内转入到应急工作状态,且主电源和备用电源应不能同时输出;输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态; 5)具有手动和自动控制功能的应急电源处于自动控制状态,然后手动插入操作,应急电源应有手动插入优先功能,且应有自动控

  • EPS消防应急电源各组成配件有哪些?

    EPS消防应急电源各组成配件有哪些?

    1、双电源。指的就是进线有两种不同的电源,主电源和备用电源。一般情况下用主电源,主电源突然断电时会自动切换到备用电源,当主电恢复正常又自动切换到主电供电,切换时间可定。 2、浪涌保护器。浪涌保护器是为了防止雷电和其他内部过电压侵入设备造成损坏,兼具室外防雷和线路防雷的功能。在正常工作情况下,防雷保护模块处于高阻状态。当供电线路有雷电侵入或出现操作瞬时过电压时,防雷保护模块将以纳秒级的响应速度立即导通,将雷电过电压或瞬时过电压限制在用电设备允许承受的电压范围内,从而保护电子设备正常运行。而当雷电过电压或瞬时过电压结束以后,防雷保护模块又迅速地恢复到高阻状态,不影响电网的正常供电。