首页 课程 资料 论坛
  • 关于母线系统调试的问题

    大家好,在做预算时,我想问问大家,在做母线调试时,母线调试是按段算的,在工程量计算规则中说明,3~~10KV母线系统调试含一组电压互感器,1KV以下母线系统调试定额不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试,在此我想问问大家,在计算工程量时,母线调试的工程量怎么计算?两个配电柜分别接在两段母线上,请问这样的话是不是母线调试是按两段计算吗?从变压器到配电柜中,各段母线怎样计算?高压段那边是按电压互感器的量计算吗?谢谢大家,

  • 弱电系统的安装调试及运行

    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 编辑 本书以下程实践经验为主,并辅以扎实的理论知识,详细讲述弱电系统及其配套装t的安装调试、运行维护、故障排除等工艺方法、程序要求、质量监督、注意事项及弱电装置在电气工程、自动化工程中的应用,是从事弱电工程及电气工作的必读之物。

  • 防火卷帘如何系统调试和以及维护?

    一、位置设置身体部位 除中庭内,当封闭楼梯间部位的宽度不大于120m时,排烟风机的宽不应大于12m;当防火间距不足身体部位的宽小于160m时,排烟风机的宽度不应大于1该身体部位长度的1/3,且不应低于30m。 二、系统调试 对防火卷帘控制板对其接电基础功能、应急电源、火灾报警系统功能、故障记录基本功能、自动控制系统其他功能、手动可以控制基本功能和181kg出现下降功能性测试,检查是否能满足以下提出: 1.通电系统测试 将排烟风机控制模块分别与消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备、相关的手动火灾报警按钮、卷门机等联接并上电,防火门控制模块应上升阶段正常其它工作目前状态。 2.保安电源测试之 设有紧急供电的防火门,其控制板应有主、备插板转换其功能。紧急供电的3000mah应保证在火灾自动报警系统控制板在应急电源供电线路两个条件下能正常可靠工作……3h,并

  • 空调系统调试费怎么取呀

    空调系统调试费怎么取呀

    空调系统调试费怎么取呀项目里写的3000m2以内至10000m2以外是什么的范围?空调面积还是建筑面积?

  • 关于供暖系统调试的问题

    我单位主厂房采用热水采暖,系统挺大:由三个大回路与两个小回路并联而成,大回路为同程系统,小回路有一个为异程系统。设计图上既没有调试要求,也没给出各回路参数(如压力、流量等)。现系统已完成,去年就有一个大回路运行不好。请问各位高手:这是否是应该由设计院(这个项目是设计总承包的)负责调试?另外,若调试,应按什么程序进行?恳请各位高手予以赐教(我的邮箱是wolfbill@163.com),谢谢!

  • 调试系统是包括消防泵了吗?

    消防系统调试规范规定要经过120H五故障运行才算合格,这里包括消防泵了吗?如果包括的话,那运行那么长时间不是很容易使消防泵损坏吗?

  • 空调系统调试时注意什么

    我所在的一个项目要进行调试了,包括冰机,冷却塔,空调机等末端,空调风,水管路等,那位大虾帮助介绍一下主要的注意事项,在此多谢了

  • 楼宇对讲系统的安装调试

    楼宇对讲系统的安装调试一、设备安装前的准备 1、安装设备前需对系统所有线路进行全面检查,是否存在断线或短路现象; 2、确认整个系统的线路无任何故障后,方可安装设备,接线的各接点必须加上焊锡; 3、安装设备时必须严格按照产品所附说明书或安装手册进行正确接线。 二、系统上电调试前的检查 1、设备全部安装完毕后,必须全面检查各个部位的接线是否正确;如有一处接错都有可能会引起整个系统不能正常工作。 2、特别检查电源线是否接错,正负极间是否有短路,否则上电后轻则烧毁设备及其相关线路的设备,严重会引起火灾。 三、单元楼对讲与可视部分的调试 1. 在保证线路及接线无误、设备完好的情况下,单元系统上电后即能正常工作。 2. 在单元楼调试时,先把门口主机和最低层保护器/解码器及室内机的所有接线连接好,同时将分机的房号按照使用说明编号;上电调试这层系统的工作情况,确认门口主机及底层线路和设备是否属于正常。<

  • 关于空调系统调试与验收的看法

    我现在的工作就是空调系统的检测,而这其中做过的工作就有系统诊断,系统调试,检测,验收等等而现在正在做的项目就有奥运场馆的通风空调系统验收,以前可能施工方或者甲方对这个不是很清楚,或者不够重视,认为空调安装完毕了,只要开机能够运行,风口能够出风,就认为是合格了,通过了,其实并不是这样的。一般的空调工作,是由施工方来负责设备和系统的调试工作,调试完成后才可以交付给甲方进行验收,不过现在使用验收报告的都很少,所以目前只有一些大的工程或者甲方要求比较严格的工程才进行调试和验收。就调试来说,可以分为系统调试和设备调试。 进行的步骤是先对各个独立的设备进行调试,待设备调试完成后,再进行系统调试。系统调试包括风系统调试和水系统调试。待这两部分都完成后就可以组织相关人员进行验收了。一般风系统调试和验收用到的仪器有:毕托静压管、斜管微压计、功率计等仪器或设备。水系统调试和验收用到的仪器有:超声波流量计等仪器或设备。调试和验收项目包括:机组风量、风压、功率、温湿度、进出水温等。

  • 关于电气系统调试的方法?

    目前我介入变配电预算的工作,经常算系统调试的时候犯糊涂,比如一个专用电房2台变压器,一台进线柜、一台计量柜、两台变压器进线柜。11台的低压柜及2台的补偿柜。那么我算调试的时候该怎么算?有哪些需要算?请教有经验的高手指点下。我看预算定额的说明,可不明白说的“送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算”。

  • 中央空调系统的调试总结

    中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机等环节。本文强调了管路系统的清洗、检查阀门开启与电源装置在中央空调系统调试中的重要性,对其他中央空调用户有借鉴意义。

  • 通风与空调系统调试工艺

    通风与空调系统调试 1  范围    本工艺标准适用于通风与空凋系统调试及运行。 2  施工准备    2.1  仪器仪表要求及主要仪表工具:    2.1.1  通风与空调系统调试所使用的仪器仪表应有出厂合格证明书和鉴定文件。    2.1.2  严格执行计量法,不准在调试工作岗位上使用无检定合格印、证或超过检定周期以及经检定不合格的计量仪器仪表。    2.1.3  必须了解各种常用测试仪表的构造原理和性能,严格掌握它们的使用和校验方法,按规定的操作步骤进行测试。    2.1.4  综合效果测定时,所使用的仪表精度级别应高于被测对象的级别。    2.1.5  搬运和使用仪器仪表

  • 中央空调系统调试与说明

    中央空调系统调试与说明

    来源:蓝精灵商学院,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击免费试听课: 建筑暖通设计实操培训视频班,覆盖全面,真实案例,了解一下戳这儿~ 一、冷水系统的的调试 1、 冷水管道的清洗  由

  • 火灾自动报警系统调试步骤!

    (一)开机前的准备工作1、根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。2、检查系统线路,对错线、开路、短路、虚焊等进行处理,确保线路正常。3、检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的要求,使用专用接地时,接地电阻值不能大于4欧姆,使用联合接地时,接地电阻值不能大于1欧姆。4、分别对报警

  • 试论关于制冷空调系统调试方面

    制冷空调系统规模大,设备多,工况多变,设计、施工、调试和管理运行水平却有限,造成目前建筑物内的制冷空调系统存在很多问题,因此系统调试是不可缺少的一环。对于一般制冷空调工程而言,调试内容包括:系统各环节电气设备及线路的检查;制冷空调设备的运转测试;自控系统各环节的调试;制冷空调房间内气流参数的测定调试等等。一、制冷空调系统调试时常见问题1、调试时制冷空调系统局部效果不好。形成原因:(1)系统有异物堵塞。(2)系统设计局部不合理且不能正常调节。改进措施:清除异物并充分清洗,调整管道坡度。提请设计单位修改设计而作局部更正。2、水泵动转时其振动和噪音均较大。形成原因:(1)设备本身联轴器轴向、径向偏差大。(2)水泵法兰偏大且地脚螺栓受力不均。(3)水泵与管道的固有振动频率相近而引起共振。改进措施:调整联轴器的轴向、径向偏差。调整水泵与管道间的固有振动频率,加装相关软接部件。更换法兰并使地脚螺栓受力均匀。3、冷水机组制冷量达不到额定值。形成原因:(1)冷却塔水温达不到规定的降温参数。(2)水泵出力不足。(3)冷凝器隔

  • 试论关于制冷空调系统调试的问题

系统调试专题,为您提供系统调试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与系统调试 相关的专业交流讨论,更多系统调试相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

机房用精密空调

3p机房专用空调