    调试的目的:使洁净空调系统的温度、湿度、气流速度、洁净度等参数,能达到设计给定的参数和生产工艺要求,达到建设单位使用的要求。 评判系统配置是否合理,设备能否正常运行,发挥其最大功效,并节省其耗能。 空调系统调试各实施阶段 设备单机试运转:空调通风系统的主要设备有风机、空调末端设备、冷机、锅炉、水泵等。这些设备在系统调试前都要进行单体调试,各项主要技术指标符合设计要求。设备供应商负责。 系统联动试运转:系统的联动试运转是在单体试运转试验合格后进行。主要检验系统中各类设备、部

  • 空调系统调试费怎么取呀

    空调系统调试费怎么取呀

    空调系统调试费怎么取呀项目里写的3000m2以内至10000m2以外是什么的范围?空调面积还是建筑面积?

  • 空调系统调试时注意什么

    我所在的一个项目要进行调试了,包括冰机,冷却塔,空调机等末端,空调风,水管路等,那位大虾帮助介绍一下主要的注意事项,在此多谢了

  • 关于空调系统调试与验收的看法

    我现在的工作就是空调系统的检测,而这其中做过的工作就有系统诊断,系统调试,检测,验收等等而现在正在做的项目就有奥运场馆的通风空调系统验收,以前可能施工方或者甲方对这个不是很清楚,或者不够重视,认为空调安装完毕了,只要开机能够运行,风口能够出风,就认为是合格了,通过了,其实并不是这样的。一般的空调工作,是由施工方来负责设备和系统的调试工作,调试完成后才可以交付给甲方进行验收,不过现在使用验收报告的都很少,所以目前只有一些大的工程或者甲方要求比较严格的工程才进行调试和验收。就调试来说,可以分为系统调试和设备调试。 进行的步骤是先对各个独立的设备进行调试,待设备调试完成后,再进行系统调试。系统调试包括风系统调试和水系统调试。待这两部分都完成后就可以组织相关人员进行验收了。一般风系统调试和验收用到的仪器有:毕托静压管、斜管微压计、功率计等仪器或设备。水系统调试和验收用到的仪器有:超声波流量计等仪器或设备。调试和验收项目包括:机组风量、风压、功率、温湿度、进出水温等。

  • 浅析暖通空调系统的节能

    详细介绍了暖通空调系统的节能措施、节能原则、节能途径和方法,以引起人们对暖通空调系统节能的重视,充分发挥暖通空调系统的经济性、节能性、安全性、舒适性。

  • 暖通空调系统的节能优化

    知识点:空调耗能

  • 鸿业暖通空调设计系统ACS7.0

    鸿业暖通空调设计系统ACS7.0

    鸿业暖通空调设计系统ACS7.0鸿业暖通空调设计系统ACS7.0[ 本帖最后由 ruanjian20081029 于 2008-10-29 21:55 编辑 ]

  • 暖通空调系统节能设计探讨

    暖通空调系统节能设计探讨摘要:节能是世界各国的共同目标,而在建筑工程中实现暖通空调系统的节能是当前建筑界追求的目标,本文将对暖通空调系统节能设计所面临的困难和设计方向进行论述。关键词:暖通空调系统;节能;设计

  • 暖通空调系统设计手册.doc

    论文简介:2011-学习资料大全:暖通空调系统设计手册.doc 投稿网友:wsn123456789 上传时间: 2013-07-31

  • 暖通空调系统能耗控制分析

    1 关于暖通空调系统节能设计中应该要采取的措施 暖通空调在线 1.1 必须要从设计入手、合理选择去设计空调系统 建筑的负荷计算主要是设计过程中重要的内容之一,现阶段普遍的存在着一个现象就是设计的工期比较短,很多的设计人员为了能够节省时间,错误的利用设计手册当中所提供的方案或者是初步设计过程中估算冷、热负荷用的单位建筑面积冷和热负荷指标,进而直接的做诶施工图设计过程中确定冷热负荷的依据,通常将会导致总体的负荷出现增大,直接的导致空调采暖设备的偏大,初步投资增加、运行的费用增加以及能量消耗比较大。

  • 中央空调系统的调试总结

    中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机等环节。本文强调了管路系统的清洗、检查阀门开启与电源装置在中央空调系统调试中的重要性,对其他中央空调用户有借鉴意义。

  • 暖通空调系统水泵的使用与选型

    暖通空调系统水泵的使用与选型

    一、冷冻水泵:   在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。   二、冷却水泵:   在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。   水泵  

  • 通风与空调系统调试工艺

    通风与空调系统调试 1  范围    本工艺标准适用于通风与空凋系统调试及运行。 2  施工准备    2.1  仪器仪表要求及主要仪表工具:    2.1.1  通风与空调系统调试所使用的仪器仪表应有出厂合格证明书和鉴定文件。    2.1.2  严格执行计量法,不准在调试工作岗位上使用无检定合格印、证或超过检定周期以及经检定不合格的计量仪器仪表。    2.1.3  必须了解各种常用测试仪表的构造原理和性能,严格掌握它们的使用和校验方法,按规定的操作步骤进行测试。    2.1.4  综合效果测定时,所使用的仪表精度级别应高于被测对象的级别。    2.1.5  搬运和使用仪器仪表

  • 暖通空调系统设计资料总结

    一点暖通空调系统设计的资料,希望能对大家的空调设计有点用:)

  • 动图演示暖通空调系统,收藏!

    动图演示暖通空调系统,收藏!

    来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权请联系删除 动图演示各种暖通空调系统

  • 求助暖通空调的整个系统组成

    我是一个十分热爱学习的人,我很想学习暖通空调这个专业,我在做我的本职工作(供配电)的同时,想学习暖通空调施工,但我还不清楚暖通空调的构成。比如说,像供配电系统的构成是这样的:变电站----开关房---高压配电房-----变压器房----低压配电房,写字楼或酒店的空调系统是咋样构成的呢?

  • 暖通空调系统中的噪声分析

    前言:随羞人们生活水平的提高,越来越多的办公楼、商场、酒店以及住宅建筑安装了空调通风系统。这对改善人们的生活环境起到了很好的效果,但是同时也带来了一些负面的效果:空调能耗巨大,所产生的噪声让人难以忍受。由于空调噪声的频率低,空气、地面、障碍物等对噪声的衰减度小,因此噪声的影响很大,给人们带来了较大的烦恼与干挠,甚至影响人体的健康。各种不同环境的噪声都有一个限定值。一般认为噪声级为30—40dB是人类正常环境声音。高于这个值就会对人的健康造成一定的危害。尤其对于五星级酒店的机电安装,对中央空调系统噪声的控制有着较高的要求,而中央空调系统的噪声控制一直是空调系统设计及施工的难点及重点。本人根据杭州下沙希尔顿酒店的经验总结,建议可从如下几个方面控制空调系统的噪声,共同为提高建筑物的整体噪声控制水平做出努力。 就中央空调系统而言,主要的噪声源有以下两个方面 一、空调系统的噪声主要来源于空调通风及水系统,主要表现在1、冷冻水在冷冻水管内流动产生的水流声及水管振动产生的噪声;2、空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声;3、空气从送风口喷出形成风声;4、外界其他噪声源与上述噪声源

点击加载更多

暖通空调系统调试

暖通空调系统调试专题,为您提供暖通空调系统调试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖通空调系统调试 相关的专业交流讨论,更多暖通空调系统调试相关内容请访问