首页 课程 资料 论坛
  • 关于暖通空调安装施工技术的探讨

    随着建筑技术的不断发展,建筑行业的不断进步,暖通空调成为现代建筑中的必须品,其应用也更加的广泛,但是其安装过程却仍然困扰着施工人员,其工程复杂,不确定性大,在安装过程中常常会出现各类的质量问题,我们必须找到问题的症结,采取有效措施及时提高设备性能。1管线、设备的定位和标高交叉问题目前暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。1.1管线工程综合设计原则根据管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分为以下几类:(1)给水管道:包括生活

  • 供热通风与空调施工技术

    供热通风与空调施工技术教程

  • 【暖通学院】空调洁净系统施工技术方案

    【暖通学院】空调洁净系统施工技术方案

    通风空调、洁净系统设备数量多,尺寸及重量较大,所涉及的材料种类也多,安装较复杂,工艺安排需按一定要求进行,故在系统开始安装时应先做好严密的组织,才能减少返工,确保工程顺利实施。 一、空调系统概况 1.1空调设计包括两个部分 洁净空调、舒适空调。所有洁净车间的洁净等级为30万级,温度控制范围在18~26℃,相对湿度控制范围在45%~65%;洗衣间、办公室、非洁净走廊为普通舒适空调,采用风机盘管供冷。 1.2洁净空调设备 洁净空调设备带有各种不同功能段的组合式空调机,末端风口为亚高效送风口;舒适空调设备为风机盘管,末端风口为普通风口。 1.3排风系统 洁净车间的机械排风由若干排风机组成,其余为正压排风;非洁净区中的卫生间排风由各卫生间内天花排气扇排入排

  • VRV空调(大金)施工技术资料

    2012年VRV空调(大金)施工技术资料,供大家学习

  • 关于净化空调系统的施工技术要求

    1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度Nl~No级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围档相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。3.风管及部件的缝隙处应利用密封胶密封;风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后,应及时对风管端部封口,存放在清洁的房间内,并应避免积尘、受潮和变形。4.净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。经清洗密封的风管、附件在打开端口封膜后应即时连接安装;当需暂停安装时,应将端口重新密封。5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及迭回风口清洁无积尘。6.现场组装的组合

  • 净化空调系统的施工技术要求

  • 空调洁净系统施工技术方案

    空调洁净系统施工技术方案

    素材 | 筑龙暖通原创 如需转载,请注明来源 通风空调、洁净系统设备数量多,尺寸及重量较大,所涉及的材料种类也多,安装较复杂,工艺安排需按一定要求进行,故在系统开始安装时应先做好严密的组织,才能减少返工,确保工程顺利实施。 一、空调系统概况

  • 建筑暖通空调施工及技术规范

    暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程。现在,有了暖通空调就不一样了。现在这个空气处理过程它有以下这些过程:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器,它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造我们房间的加湿达到40%左右的相对湿度,这样人会感到很舒适。严格执行暖通工程的施工规范与施工技术标准不仅保障了建筑物的功用和质量,同时也为广大人民群众财产提供了基本的保障。 1、暖通空调系统能耗的构成及主要特点 随着我国国民经济的迅速发展,能源和环境问题日益凸显,城市化的飞速发展和人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,为了维持建筑物内部空气环境适宜的

  • 住宅采暖通风施工技术探讨

    摘要:随着我国人民生活水平的不断提高,住宅建筑越来越注重节能。本文以住宅建筑采暖通风设计原则基础,结合工程实践经验,探讨了住宅建筑采暖通风施工技术要点,指出其施工质量控制要点。关键词:住宅工程;采暖;通风;施工技术1 引言随着改革开放、加入WTO后全球化进程的加速,人民生活水平的日益提高与改善,对热舒适要求越来越高,也导致了建筑能耗快速增长。空调和采暖是建筑能耗中的主要消耗,占总能耗的一半以上。与技术先进的发达国家相比,我国每平方米建筑采暖能要比发达国家多出3倍,能耗多了,但是舒适程度却不如别人。为了建设资源节约型社会,坚持实施可持续发展能源战略,节约能源,提高能效利用效率,提高节能意识,采暖通风工程作为节能建筑发展中的重要环节,其设计直接关系到建筑的能耗指标以及人们入住的舒适度,因此,我们需要对采暖通风工程的设计、施工方法进行优化,保证人们的最佳舒适度基础上的节能。 2 采暖通风设计原则经济的发展,人们的社会观念在不断更新和变化,对于节能的认识也随之变化。对于节能建筑的要求,在冬季,人们会注重建筑保暖性能;夏季,注重室内通风

  • 空调架空敷设管道施工技术要点

    1、架空管架制作安装: 1)、按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座基础,基础的浇筑砌建要满足管体及流体承重需要;2)、待管架基础达到强度后,根据管架的外形、尺寸、重量,将已运至现场的管架采用吊车、卷扬机、三木搭等不同方法将管架吊装就位,同时找正找直。3)、依附于墙体采用预埋铁件和膨胀螺栓的支架要生根牢固,立式支架地脚螺栓连接时要从四个方向对称地、均匀地拧紧螺栓。2、架空管道安装:1)、管道上架前,对管架的垂直度、标高进行检查,有条件的进行复测,否则要详细查阅核算测量记录。2)、确定复核支架安装牢固后,进行架设管道,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。管道可采用机械或人工进行吊装,已吊装尚未连接的管段要用支架上的卡子固定好。3)、采用焊接连接的管道施工工艺要求参照直埋管施工3.2.3条进行,采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再进行焊接,焊缝不允许设在托架和支座上,焊缝与支架间距应大于150

  • 关于多联机空调工程施工技术浅析

    可变制冷剂流量空调系统,即通常称作的商用多联机空调系统,因其变频技术的应用、超长冷媒管设计、多元化内机形式、高可靠的设备、简捷的系统设计、人性化的系统控制;我们为了统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度地满足业主对空调的使用要求,在此讨论一下多联机工程施工中有关施工注意事项。为了统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度地满足业主对空调的使用要求,在此讨论一下多联机工程施工中有关施工注意事项。一、冷媒配管施工注意事项1、冷媒配管充氮方法:(1)、氮气气压控制在0.05~0.3Mpa,保证充入管件内的氮气流量为4~6L/min(手摸有气流的感觉)。有条件的话最好装个流量计,以便更好控制流量;氮气流量过大,焊接处容易起砂眼,小了则产生过多的氧化膜。(2)、焊接完毕后,继续充氮10秒以上,方可关闭氮气。如焊接完后马上关闭氮气,容易产生氧化膜;注意在此也不能用水直接进行冷却。

  • 通风与空调施工技术管理内容有哪些

    1.承担通风与空调工程施工的企业应具有相应的施工资质;施工现场具有相应的技术标准。2.施工企业承担通风与空调工程施工图深化设计时,其深化设计文件应经原设计单位确认。3.通风与空调工程施工前,建设单位应组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和会审,形成书面记录,并应由参与会审的各方签字确认。4.通风与空调工程施工前,施工单位应编制通风与空调工程施工组织设计(方案),并应经本单位技术负责人审查合格,监理(建设)单位审查批准后实施。施工单位应对通风与空调工程的施工作业人员进行技术交底和必要的作业指导培训。5.施工图变更需经原设计单位认可,当施工图变更涉及通风与空调工程的使用效果和节能效果时。该项变更应经原施工图设计文件审查机构审查。在实施前应办理变更手续。并应获得监理和建设单位的确认。6.系统检测与试验,试运行与调试前,施工单位应编制相应的技术方案,并应经审查批准。7.通风与空调工程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备,应按有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的

  • 分析净化空调系统的施工技术要求

    1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度N1~N5级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围挡相对较封闭、无尘和清洁的场所。5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁无积尘。6.现场组装的组合

  • 关于通风与空调施工技术管理内容有哪些?

  • 多联机空调工程施工技术浅析

  • 浅谈建筑暖通空调施工及技术规范

    暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境,而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程,现在,有了暖通空调就不一样了,现在这个空气处理过程它有以下这些过程:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器,它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造我们房间的加湿达到40%左右的相对湿度,这样人会感到很舒适,严格执行暖通工程的施工规范与施工技术标准不仅保障了建筑物的功用和质量,同时也为广大人民群众财产提供了基本的保障。1、建筑暖通施工要点?第一、地暖工程施工,鉴于低温热水地板供热系统的经济性、舒适性及环保性,在民用建筑中采用这种供暖方式已经较为常见。为减少热量向下层用户和外墙的散失,在进行低温热水地板辐射采暖系的工程施工中,应在地热管之下和外墙根铺垫隔热板和铝箔热反