本空调施工技术记录共12个部分。
2012年VRV空调(大金)施工技术资料,供大家学习
项目技术员对每项技术交底包括大样图、提料单等书面外协资料,编制完成后先自审再有相关人复核签字,并与项目部质检员进行沟通、确认并签字,确保交底的正确性及对图纸设计要求、施工方法、质量标准、安全要求等做到思路统一、心中有数,避免实施中的盲目性和随意性。项目技术员保留每次签字的交底原件一份作为内控资料。给班组下发的书面内容在涉及图纸设计中具体尺寸或对规范、图集理解模糊、有争议的内容时不要写明具体数据。避免交底错误造成返工时班组推责不负担造成损失(班组有责任和义务审图、懂规范并执行规范。)。项目部内部检查受控用的内容在涉及图纸设计尺寸及规范要求的表述上应该具体并有针对性。
本工程筏板厚度大,一次性最大浇筑量大,且属于大体积混凝土施工范畴,在基础施工中将作为重点进行控制。 1、
1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度Nl~No级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围档相对较封闭、无尘和清洁的场所。2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,不得在风管内设加固框及加固筋。3.风管及部件的缝隙处应利用密封胶密封;风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后,应及时对风管端部封口,存放在清洁的房间内,并应避免积尘、受潮和变形。4.净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行。经清洗密封的风管、附件在打开端口封膜后应即时连接安装;当需暂停安装时,应将端口重新密封。5.送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可靠、严密;净化空调机组、静压箱、风管及迭回风口清洁无积尘。6.现场组装的组合