非金属风管制作、安装,金属风管制作、安装,通风机安装,空调系统调试,风机盘管安装,管道安装,管道保温等。
通风空调工程各种技术交底!http://co.163.com/forum/content/1478_588955_1.htm
玻镁风管的详细技术交底,我在施工中发给班组的,不足之处,请各位指出
很多人想搞暖通,但是都是懂的皮毛。。请大家说出自己认为的暖通空调的核心技术是什么?从事不同职业有不同的看法。。怎么样才能真正了解暖通?我觉得是不是还是应该从系统方面考虑。。系统的优化。。。。就是别人学不懂的东西
暖通空调之空气加湿技术教程
一、空调管路系统的设计原则 空调管路系统设计主要原则如下: 1. 空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调 机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。 2. 合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路 的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。 3. 确定系统的管径时
1、前言 暖通空调软件可以按用途分为辅助绘图(CAD)软件、设计计算软件和模拟分析软件,按其与Internet的关系可以分为离线应用软件和Internet在线应用软件,这些软件共同构成了暖通空调领域一个重要的发展方向,本文就这些软件本身及其发展作一个简要的回顾。 自1946年第一台电子计算机诞生以来,科学技术发生了一场深刻的革命,计算机不仅有惊人的运算速度和很高的计算精度,还具有记忆、判断等功能,同时计算机软件技术也在的不断发展和完善,计算机及其软件的可靠性和应用性越来越高,它们已成为人们工作和生活中不可或缺的工具。暖通空调软件在暖通空调系统设计、暖通空调设备生产等方面得到了广泛的应用。
冷水机组与冷水循环泵之间, 宜采用一对一独立接管的连接方式; 机组数量较少时, 宜在各组设备连接管之间设置互为备用的手动转换阀, 见图 而平常都是用共用集管的连接方式,如图 这两种方式哪个好,有什么优点,缺点?<
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
《暖通空调*动力》技术措施2009中有许多错误,有的是笔误,有的是“专家”自己没搞清楚,请各位童靴一起探讨一下:1、第74页的4.11.4.4“在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走廊;其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积进行比较,按其最大面积每平方米不小于120m3/h确定”,那么请问地上怎么计算啊?2、第68页的4.8.9“防烟系统和补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m“,根据理解应该防烟系统应该是机械加压系统吧?3、如果办公区域的疏散走道的长度不大于24m,每个房间的面积不大于50m2时,但整个防烟分区的面积为400平方时,排烟口怎么设置呢?4、第164页6.9条“采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀”,6.9.3.1要求补水泵的扬程高于定压点压力30-50kPa。附录C,C.1例题一中,关于补水泵扬程的计算,确定补水泵的扬程为(P1+P2)/2,这个有什么根据吗?计算出补水泵
中央空调技术交底(设备主机)
中央空调技术交底(水泵、水塔)
中央空调技术交底(风系统)
1.室内给水管道安装 一, 施工准备 (一) 1, 作业条件 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管 道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标,标高正确. 2, 3, 暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装. 明装托,吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行.沿管线安装位置的模板及 杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确. 4, 立管安装宜在主体结构完成后进行.高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入 进行.每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净, 并有防坠落措施. 5, (二) 1, 支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行
建筑能耗即建筑使用能耗,包括采暖、通风、热水供应、炊事、家用电器等方面的能耗。其中,以建筑采暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%-70%.随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,我国建筑能耗日益增长,因而,暖通空调专业其新产品、新技术、新材料的发展与创新在以后的建筑发展中起着至关重要的作用。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展、保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术,其具体的可概括为以下十二个方面:1.供暖技术。分户热计量的实施;供暖系统改造;低温地板辐射供暖;新型散热器应用、发展;区域供热供冷、冷热电联供技术;分布式冷热电联供技术。2.通风技术。夏热冬冷地区住宅通风;传染病医院病房通风;手术室等生物洁净空调的空调洁净技术;商场、地铁等公共空间的通风;工业通风。3.室内环境质量。热舒适环境;室内空气品质(室内建筑装饰材料、设备散发污染物规律研究、评价方法等);通风空调气流组织与室内空气品质。
一、暖通空调(HVAC)技术发展概况随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。具体的可概括为以下十二个方面1.供暖技术分户热计量的实施(收费办法探讨及实施);供暖系统改造;低温地板辐射供暖;新型散热器应用、开发;区域供热供冷、冷热电联供技术;分布式冷热电联供技术。2.通风技术夏热冬冷地区住宅通风;传染病医院病房通风;手术室等生物洁净空间的空调洁净技术;商场、地铁等公共空间的通风;工业通风。3.室内环境质量热舒适环境(尤其是适合中国人群特点的研究及应用);室内空气品质(室内建筑装饰材料、设备散发污染物规律研究,评价方法等);通风空调气流组织与室内空气品质。
建筑能耗即建筑使用能耗,包括采暖、通风、热水供应、炊事、家用电器等方面的能耗。其中,以建筑采暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%-70%.随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,我国建筑能耗日益增长,因而,暖通空调专业其新产品、新技术、新材料的发展与创新在以后的建筑发展中起着至关重要的作用。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展、保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术,其具体的可概括为以下十二个方面:1.供暖技术:分户热计量的实施;供暖系统改造;低温地板辐射供暖;新型散热器应用、发展;区域供热供冷、冷热电联供技术;分布式冷热电联供技术。2.通风技术:夏热冬冷地区住宅通风;传染病医院病房通风;手术室等生物洁净空调的空调洁净技术;商场、地铁等公共空间的通风;工业通风。3.室内环境质量:热舒适环境;室内空气品质(室内建筑装饰材料、设备散发污染物规律研究、评价方法等);通风空调气流组织与室内空气品质。
引言暖通安装的大部分工作量在建筑工程后期进行,具体工序较为繁杂,包括制冷、采暖及通风等系统。要做好暖通安装的工作,就必须在施工过程中,避免出现各种质量问题和隐患,确保暖通安装工程的顺利进行。要做好暖通安装工程的施工,必须做好施工计划,联系工程实际,认真参阅图纸,依据设计要求进行全程控制。1安装过程中的建议1.1协调工种间的配合功能较全的建筑物中吊顶内的管道是专业的、复杂的,而另一方面吊顶的净空间是非常有限的。各种管道如供水管、回水管、送风管、排风管、新风管、排烟管等并不一定在设计施工图纸中标明。一般图纸在设计过程中只给出了主要设备的设计尺寸,并没有对水管和风管的尺寸进行定位和标高。所以在施工过程中,因为图纸并没有经过设计院的会签,给施工带来了很多麻烦,进而造成了工种间的施工不协调,有时出现的问题还需要监理部门进行出面解决。此外,若在施工过程中出现与设计图纸不符的情况,应与施工监理部门沟通,对于不按规定进行的安装或拆除,暖通设备的安装应暂缓,这样既减少了业主的投资,也给施工单位减轻了工作负担。
摘 要:随着社会的不断发展和人们生活水平的不断提高,空调已经广泛应用于大家的日常工作与生活中,给我们带来了舒适的工作、生活环境。但是,在当今节约型社会中,我们在享受着空调带来的舒适体验的同时,对于空调的能耗关注度也越来越高。所以我们有必要对于空调系统的设计、选型进行优化,通过一系列的优化,在保证空调效果的前提下,尽可能减少空调能耗,提高空调运行的经济性。关键词:生态建筑;暖通空调;合理设计;节能现代社会,人们的总体生活水平都在提高,当然,随着大家自身素质的不断加强,越来越多的人已经开始注重节能和环保,开始注重生态建筑中通过怎样的合理设计使得暖通空调更好的为人民服务。这不仅是社会的进步,更是人类的进步。现在的暖通空调不管是在工程领域还是我们平时的居家领域,应用都非常广泛,如果能够让空调在最节能,最环保的情况下为人民服务将是暖通空调最佳的运行方式。当然,在整个生态建筑中,暖通技术也起着非常大的作用,可以说如果暖通技术不进步,那么生态系
为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。一、设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热;2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作;3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工;4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm;5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好;6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔;8、设备的安装位置要正确,要安平装正;二、风系统1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;