首页 课程 资料 论坛
  • 高层建筑与地下建筑通风与防排烟

    中国建筑工业出版社出版,虽小部分内容有更新,但整体值得一看。

  • 急求《高层建筑和地下建筑通风防排烟》!!!

    我是大四的学生,现在要做防排烟的毕业设计,很需要这本书的,希望各位大侠能帮帮忙上传电子档的或者是扫描的也行!!!谢谢!!!!

  • 高层建筑地下室防排烟求教

    本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 编辑 有一高层建筑,其地下室有一防烟楼梯间直通地下,具备自然排烟条件,其不具备自然排烟条件的前室由建筑专业提供竖井,进行机械加压送风。然而,前室仅有一个,所开门为双扇门。1、如果按照计算方式,同时开启门的个数仍然按照2个吗(实际只有一个)2、如果按照《高规》,其加压送风量最少22000CMH,风量远大于保证余压所需风量,采用前室与过道间加余压阀的形式能否解决

  • 高层建筑地下室通风与排烟设计

    高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统的划分通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。根据文献1,地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h•m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,能风量为1000×3.9×8=31200m3/h。可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风

  • 地下建筑的通风与防火排烟

    根据规范要求,地下建筑要设送.排风还要考虑防火排烟排风与排烟可考虑共用管道,采用双速风机排烟时送风应关闭但规范要求,排烟时要考虑补风,送风量为排烟量的50%此时的送风与平时的送风如何结合,因两者相差较大,能共用管道与风机,风口吗?是否可以考虑采用双速送风机,平时送风与排烟时送风进行转换,送风口如何设置,能共用吗?

  • 浅谈高层建筑地下室通风与排烟设计

    高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1 系统的划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h·m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,排风量为1000×3.9×8=31200m3/h。 可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风速允许

  • 《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》精品书籍下载!

    张吉光 史志强 崔红社 编著的精品书籍,是很好的设计书籍,可以指导初学者提高技术水平。原来我买过一本书,后来找到了电子版,奉献给大家(省30块钱哦!)

  • 高层建筑防排烟设计要点

    今天在网络上看到一位爱心人士分享的学习资料,现小编将其整理分享给大家,知识是共享的,我们大家一起学习成长。 高层建筑的防排烟设计,本应是暖通专业的范畴,但建筑师也应了解其基本原理,以便于工程协调与配合,也是注册建筑师考试的重要考点。关于防排烟设计的规范条文,读起来像绕口令一样,如果没有足够的实践经验,真还不太容易搞懂到底是怎么回事。 首先要明白防烟和排烟是什么区别,防烟就是防止火灾时烟气扩散,以免窒息,这就需要对房间进行加压送风,使里面空气形成正压,烟气就进不去了。机械防烟即正压送

  • 一个高层建筑防排烟问题

    32层高层,下面两层及裙房是商铺,面积大于300平米,请问,按照建筑分类应该划为公共建筑吗?那么请问,地上3-32层住宅部分靠外墙的合用电梯前室及防烟楼梯间(已经能够满足自然排烟要求)是否应该再设置机械加压送风?

  • 某高层建筑地下车库防排烟通风设计施工图(五张)

    图纸简介: 1.整个车库为八个防火分区,除第二、六防火分区为一个防烟分区外,其他每个防火分区均为两个防烟分区,采用突出不小于0.5m的挡烟垂壁划分防烟分区。 2.包括设计说明,防排烟通风平面图,机房大样图等 投稿网友: wqw000

  • 高层建筑地下车库的通风排烟问题怎么确定?

    面积在几百到一千多平方的高层建筑地下车库到底要不要排烟?如果按地下车库考虑没超过2000平方不要排烟,如果按高层地下室考虑则要排烟.到底需不需要排烟请各位大侠指点.

  • 高层建筑地下车库通风与消防排烟设计

    高层建筑地下车库通风与消防排烟设计

  • 高层建筑的通风防火排烟13大措施

    这是本人的一点工作总结,希望对大家能有帮助,也欢迎大家讨论!1.空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,其送、排风应采用防爆型的通风设备。送风机如设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀,可采用普通型通风设备。2.排除有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应进行净化。对于空气中含有容易爆炸的铝、镁等粉尘,应采用不产生火花的除尘器;如粉尘与水接触能形成爆炸性混合物,不应采用湿式除尘器;3.有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器,宜分组布置,并应与其他一

  • 求教,关于高层建筑防排烟问题?

    关于高规 8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。请问假如防烟楼梯间前室不加压,只对防烟楼梯间加压,楼梯间按2层设一个加压风口,那么不加压的那一层着火,他的前室起不到作用,即使他的上下两层风漏过来,我想也起不到多大的作用。那么在前室不加压的情况下,每一层防烟楼梯间都加压是不是更好一点?

  • 高层建筑地下室人防及通风设计

    高层建筑地下室人防及通风设计.

  • 关于高层建筑地下汽车库通风防排烟系统设计的几点看法

    一、设计原则 汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。 机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的

  • 「干货」建筑通风与防排烟原理!

    「干货」建筑通风与防排烟原理!

    一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。 可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。 建筑通风常常被应用于生产和生活中,前者称为工业通风。 二、通风系统的形式与分类 通风系统可分为自然通风和机械通风。自然通风是利用房间内外冷热空气的密度差异和房间迎风面、背风面的风压高低来进行空气交换的;机械通风是使用通风设备向厂房(房间)内送入或排出一定数量的空气,进行空气交换和处理工作。 根据通风范围的不同,机械通风又可分为全面通风、局部通风和混合通风三种。采用哪种通风方式主要取决于有害物质产生和扩散的范围的大小,有害物质面积大则采用全面通风,相反可采用局部和混合通风。 在进行自然通风的计算中,通常把外墙内

  • 地下商业建筑通风排烟探讨

    摘 要:对实体建筑,长信道、直条型地下商业街建 筑,在单个店铺发生火灾情况下的防烟、排烟进行深入的探讨和 分析地下商业建筑通风排烟设计,并对工程建设中风机、风阀 (口)的应用提出建设性意见。 1996年至1999年,有关单位开展了地下商业建筑火灾的 试验研究,此琐研究是在一建筑面积为640m2,可模拟地下商业 街的地上建筑中,通过燃烧10kg、30kg、60kg木垛的火灾探索性 试验,摸索巾在小火灾荷载情况下地下商业街建筑火灾的发展规 律和送风、排烟技术参数,然后做火灾荷载马30kg/m2模拟实体火灾验证性试验,提出地下商业建筑火灾时通风 排烟技术参数。即在具有代表性的长信道直条型单个店铺起火的地下商业街建筑中,通过不同的防烟排烟形式,不 同的送风量、排烟量,以及不同位置的送风、排烟等的相互组合,优选出最有利于安全疏散和逃生的最佳组合形 式,即最佳的地下商业建筑通风、排烟技术参数,为相关防火规范制(修)订提供具有科学试验依据的技术参数,同 时就风机安装位置,送风口、排烟口的安装位置等于同类工程提供应用参数。 地下商业街服装商店实体火灾试

  • 高层建筑内走廊的排烟问题

    对于高层建筑:1、一“T”形内走廊,三端总长度超过20m,但最长两端长度不超过20m,是否应考虑机械排烟?2、一层内走廊长度为25m,一端有外门,是否可利用外门自然排烟而不设机械排烟系统?3、内走廊长度为40m,一端有可满足要求的排烟外窗,是否可不设计机械排烟系统?(不设计机械排烟,如何满足最长排烟距离不超过30m的要求?)

  • 高层建筑地上汽车库的通风防排烟要怎么确定

    高层建筑,共24层,其中1-6层是地上汽车库,汽车库的左侧外墙有开若干窗。按照汽车库规范的话,只要求面积超过2000的地下车库要设置防排烟,地上车库就不要。可是按照高规的话,开窗面积不足汽车库面积的5%,是需要设置排烟的。应该按照哪一个设计呢?如果可以与建筑专业协调,增大外窗的面积满足自然排烟要求,那么地上汽车库还需要设机械排风吗?求助求助!!

点击加载更多

高层建筑和地下建筑通风与防排烟

高层建筑和地下建筑通风与防排烟专题,为您提供高层建筑和地下建筑通风与防排烟相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑和地下建筑通风与防排烟 相关的专业交流讨论,更多高层建筑和地下建筑通风与防排烟相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

桥梁加固材料

桥梁防水工程