首页 课程 资料 论坛
  • 浅谈地下室通风与排烟设计

    浅谈地下室通风与排烟设计

    简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼

  • 某地住宅及地下室通风防排烟设计施工图

    图纸简介: 该项目为某地住宅及地下室通风防排烟设计施工图,地下一层车库,地上23层住宅。图纸包括:设计说明,消防楼梯间正压送风系统原理图,通风平面图等。补充说明:该套图纸表达清晰简洁,涉及住宅及地下室通风防排烟设计,适合设计人员对该类型项目设计的学习参考。 投稿网友: maosongsen03

  • 请教地下室的防排烟设计问题

    按规范此地下室必须做排烟,但是房间数目较多,而且会受到层高的限制。是否有其他的更好的解决方法?为全地下室,另有六级人防汽车库,地下室不设采暖,建设地点为鄂尔多斯。

  • 地下室车库防排烟设计看什么书啊,

    我现在出在排风量及补风量会算了,不知道风管什么算啊,及风口尺寸怎么算有没有书推荐一本,我下了好好学习一下,找了几天没有头绪,求高人指点

  • 地下室通风及防排烟系统设计

    各功能区通风及防排烟设计  1.汽车库  根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置机械排烟系统。此时,汽车道和采光天井可用于平时通风及火灾时的补风。  对于建筑面积3820m2,层高3.6m的汽车库的某一防火分区,通常划分为两个防烟分区,每个防烟分区的面积1910 m2,则每台风机的排烟风量为:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平时通风量(按汽车出入频率较低的住宅建筑,按4次/h换气次数选取)

  • 住宅地下室通风防排烟问题

    建筑层高为2.9米,二十四层住宅地下室为戊类贮藏室,每个面积不大于50平米,需要做通风防排烟吗?但建筑总面积大于200平米!

  • 高层建筑地下室通风与排烟设计

    高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统的划分通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。根据文献1,地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h•m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,能风量为1000×3.9×8=31200m3/h。可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风

  • 某住宅公建及地下室防排烟设计图纸

    图纸简介: 本图纸为某住宅公建及地下室防排烟设计图纸。图纸主要设计内容为住宅、公建、地下室相关防排烟设计。地下室设有诱导风机。图纸包含各项目得各层防排烟平面图及排烟系统系统图,设计说明及参数表,方便核对数据等。 投稿网友: zoushan1986 上传时间:<

  • 关于地下室通风/防排烟终端百叶风口问题?

    对于地下室通风/防排烟终端百叶风口问题,是否消防验收要求一定为双层人字可调百叶风口?我如果用600*250单层百叶风口也行?有哪位兄弟朋友知道啊?

  • 浅谈高层建筑地下室通风与排烟设计

    高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1 系统的划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h·m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,排风量为1000×3.9×8=31200m3/h。 可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风速允许

  • 请教高手:医院地下室防排烟设计!

    有一2000平方米的医院地下室,内含设备室(监控微机室约400平米),消防控制室约(50平米),其余面积是功能病房(输液中心)和药物配送中心。请教各位高手遇到这样类似的项目没有?通风、防排烟如何设计??

  • 地下娱乐场所通风防排烟设计

    地下一层的KTV 走道两侧全是KTV包间 总面积440平方 排烟通风用双速风机 总风管在走道内 排烟口和排风口都应该伸到每个房间是不是?消防排烟时的补风和平时通风可以做一套系统吗?如果做一台风机的情况下 每个房间做一个还是两个送风口 因为消防补风的封口前端不是还设置一个蝶阀的 是不是每个房间里一个排风口 一个排烟口 一个送风口 一个补风口 ?请各位同行帮忙解答。谢

  • 请教地下室通风设计问题?

    当你拿到高层地下室的建筑图纸时,要你设计通风,排烟以及人防部分通风图纸时,首先应考虑什么,请教一下各位高手的设计思路??

  • 地下室能否自然通风和排烟?

    我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?

  • 地下室防排烟的几个问题

    1,防烟分区对做设计有是什么用?2,是不是一个防火分区要设计一套防烟排风系统?也就是说风管可不可以通过不同的防火分区?3,有一个一万平方米的地下车库,防火分区为1000平方米,防排烟系统该怎么设计?4,排风,烟口怎么选型请教专家们了,,,先谢了

  • 地下室厨房消防排烟如何设计?

    现有一地下室,为厨房,1500m2左右,如何设计消防排烟系统?按多少换气次数?是否需要补风系统,补风系统是不是重新设计一条管路?风量如何确定?都哪些房间需要设排烟、补风系统呢?谢谢!!本人第一次接触地下室设计,请多多帮忙

  • 关于地下室旅馆的防排烟问题

    地下室的旅馆,每个房间都必须作防排烟,每个房间的排烟量也应该是60*房间面积吧,而房间的进风量小于房间的新风量就可以了。现在有个问题就是楼道的新风怎么给合适呢?

  • 地下室的防排烟问题请教!

    接触的一个地下室有一个大的多功能厅,面积600平米,高规上没有涉及到这类房间的防排烟要求。请问这需要做放排烟吗?另外有一个比较长的走廊,相当于是员工通道的类型,人员不多,请问这走廊需要防排烟吗?请有经验的朋友帮忙~

  • 一个地下室的防排烟工程

    这是同事的通风, 大家看有什么大问题吗? 觉得不同地区做法有点不同。

点击加载更多

地下室通风防排烟设计

地下室通风防排烟设计专题,为您提供地下室通风防排烟设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室通风防排烟设计 相关的专业交流讨论,更多地下室通风防排烟设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

地下室通风排烟设计

通风排烟窗