小弟新进暖通空调设计行业,有些问题向大家请教一下。1,通风防排烟风管设计时,回风、排风、排烟、新风、干管支管以及风口的风速要求是多少?2,空调水路干管和支管的水流速是多少?通常设计管路时通过负荷计算出管径后,再进行水力计算 通过控制各管路的水流速或者风流速,软件自动生成最有利的管径,是这样吗?新手,感谢大家指导!
某双层地下车库通风及防排烟设计
各功能区通风及防排烟设计 1.汽车库 根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置机械排烟系统。此时,汽车道和采光天井可用于平时通风及火灾时的补风。 对于建筑面积3820m2,层高3.6m的汽车库的某一防火分区,通常划分为两个防烟分区,每个防烟分区的面积1910 m2,则每台风机的排烟风量为:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平时通风量(按汽车出入频率较低的住宅建筑,按4次/h换气次数选取)
来源:德州金佑通风空调,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 随着建筑防火安全的日益严格规范,大型厂房已要求建立自动喷淋系统、防排烟系统等。这样一来,不仅增加了建设费用,而且增加了设备占用的空间。 再者,防排
本工程不考虑空调,只考虑防排烟和通风系统,请教高人指点一下!
双层地下车库通风及防排烟设计
火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
我现在正在做一个防排烟设计,但是我总觉得是一个死题,感觉做不出来。我现在做的是地下负一层,是一个用来美容浴足的。层高5.2米,平面图的外围全部是有夹层的,夹层2.5米,我被要求做设计一下防排烟。都不知道该如何去做。夹层2.5米,浴足房,应该是不用做防排烟的,不可能放一根这么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不过去。- -平面图中间是一个男宾休息区,但是男宾休息区头顶上是一个小的书吧,上网区。应该也放不了管的阿。其他的地方就是电梯,楼梯。貌似就电梯前室需要。- -感觉是一个死题,谁能帮我解的,请联系我。
请教高手:四层的商场,不做空调。每层2300平米,每层划分成五个防烟分区后,满足了自然排烟的要求。还需要做机械送风与排风吗?
地下一层的KTV 走道两侧全是KTV包间 总面积440平方 排烟通风用双速风机 总风管在走道内 排烟口和排风口都应该伸到每个房间是不是?消防排烟时的补风和平时通风可以做一套系统吗?如果做一台风机的情况下 每个房间做一个还是两个送风口 因为消防补风的封口前端不是还设置一个蝶阀的 是不是每个房间里一个排风口 一个排烟口 一个送风口 一个补风口 ?请各位同行帮忙解答。谢
图纸简介: 该工程为一个影城,设计内容为舒适性空调设计,以及通风防排烟设计。空调方案采用风冷热泵机组,影厅采用全空气系统,其他办公区域及走廊采用风机盘管。图纸包括:设计说明,设备表,水系统原理图,空调风平面图,空调水平面图,通风防排烟平面图等。 投稿网友: zm182546675
图纸简介: 本图纸为酒店通风防排烟和空调设计全套完整施工图,共23张。酒店1-4层公共服务用房采用模块式风冷热泵机组,5-17层客房采用一体化直燃机(三用机)。冷热水采用闭式机械循环异程式系统,客房采用风机盘管+独立新风。 投稿网友: duguwenqi 上传
图纸简介: 本图纸为漯河某车间空调及通风防排烟设计施工图,共7张。图纸内容包括:施工图设计说明及图纸目录、主要设备材料表及图例、“一层通风、排烟平面图”、“屋顶通风、排烟平面图”、一层空调风平面图、”屋顶空调风、空调水平面图“、一层空调水平面图。 投稿网友: mugua570
目录设计依据车库通风与排烟系统设计水泵房通风与排烟系统设计配电房通风与排烟系统设计柴油发电机房、储油间通风与排烟系统设计设计依据建设单位与设计院签订的设计合同及任务书.建设单位提供的有关文件及要求.建筑专业提供的条件图.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005版)《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》(2009版)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《通风机能效限定值及节能评价值》(GB19761-2005)《民用建筑设计通则》GB 50352-
某公寓通风防排烟系统施工组织设计
随着经济的发展,现代化建筑正跨着高科技伐迅猛前进,但高层建筑通凤空调防火与防排烟的设计,是关系到生命和财产安全的重大问题,决不可掉以轻心。只有提高建筑物的安全系数,使建筑中的人员在火灾情况下能沿着安全疏散通道顺利地向室外疏散。 1、通风空调系统基本组成及其形式 1.1、组成 通风空调系统主要由下列设备组成,空调机组、排风机、防火阀、送回风口、矩形或圆形风管、消声器、消声弯头等,风管所占空间相对较大、因此成为“烟气流动”的一个重要隐患,对通风空调系统的控制成为暖通专业设计和防火审核的一项重要内容,需要联动控制的设备主要有、新风机组、排风机、送回风口、防火阀等
都知道通风与防排烟系统设计是块难啃的骨头,就说防排烟设计吧,规范条文多如牛毛,不同建筑类型要求还不一样。做项目时,一个小细节没考虑到,可能就会导致整个设计方案不达标,返工那是常有的事儿。而且,通风系统的计算也复杂得很,风机选型、风量计算,稍有差错,系统运行起来不是效率低就是能耗高。我之前就因为通风系统设计不合理,被甲方狠狠批了一顿,那感觉,别提多憋屈了。不过后来我报名了《通风与防排烟系统设计培训》,这才慢慢找到了设计的门道