首页 课程 资料 论坛
  • 一个高层建筑防排烟问题

    32层高层,下面两层及裙房是商铺,面积大于300平米,请问,按照建筑分类应该划为公共建筑吗?那么请问,地上3-32层住宅部分靠外墙的合用电梯前室及防烟楼梯间(已经能够满足自然排烟要求)是否应该再设置机械加压送风?

  • 高层建筑防排烟设计要点

    今天在网络上看到一位爱心人士分享的学习资料,现小编将其整理分享给大家,知识是共享的,我们大家一起学习成长。 高层建筑的防排烟设计,本应是暖通专业的范畴,但建筑师也应了解其基本原理,以便于工程协调与配合,也是注册建筑师考试的重要考点。关于防排烟设计的规范条文,读起来像绕口令一样,如果没有足够的实践经验,真还不太容易搞懂到底是怎么回事。 首先要明白防烟和排烟是什么区别,防烟就是防止火灾时烟气扩散,以免窒息,这就需要对房间进行加压送风,使里面空气形成正压,烟气就进不去了。机械防烟即正压送

  • 求教,关于高层建筑防排烟问题?

    关于高规 8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。请问假如防烟楼梯间前室不加压,只对防烟楼梯间加压,楼梯间按2层设一个加压风口,那么不加压的那一层着火,他的前室起不到作用,即使他的上下两层风漏过来,我想也起不到多大的作用。那么在前室不加压的情况下,每一层防烟楼梯间都加压是不是更好一点?

  • 高层建筑地下室防排烟求教

    本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 编辑 有一高层建筑,其地下室有一防烟楼梯间直通地下,具备自然排烟条件,其不具备自然排烟条件的前室由建筑专业提供竖井,进行机械加压送风。然而,前室仅有一个,所开门为双扇门。1、如果按照计算方式,同时开启门的个数仍然按照2个吗(实际只有一个)2、如果按照《高规》,其加压送风量最少22000CMH,风量远大于保证余压所需风量,采用前室与过道间加余压阀的形式能否解决

  • 关于多层建筑或高层建筑防排烟设计

    因为刚刚接触这个行业,且没有人带,:Q 所以对设计建筑通风、防排烟这块很是陌生,最近看了狠多规范也设计手册,也看了很多图纸,但是还是处于迷糊状态:'( 所以想请教一下各位,谁能够总结一套设计的大概流程,并附简单的计算方法等。:$ 比如一个多层地下室,先分防火分区,然后划分防烟分区,然后计算排烟量,用什么公式或方法,然后计算什么这个样式。 可能比较麻烦 但是希望有空的老师们能够赐教:(

  • 高层建筑与地下建筑通风与防排烟

    中国建筑工业出版社出版,虽小部分内容有更新,但整体值得一看。

  • 高层建筑内走廊的排烟问题

    对于高层建筑:1、一“T”形内走廊,三端总长度超过20m,但最长两端长度不超过20m,是否应考虑机械排烟?2、一层内走廊长度为25m,一端有外门,是否可利用外门自然排烟而不设机械排烟系统?3、内走廊长度为40m,一端有可满足要求的排烟外窗,是否可不设计机械排烟系统?(不设计机械排烟,如何满足最长排烟距离不超过30m的要求?)

  • 一类高层建筑内剪刀楼梯间防排烟问题

    剪刀楼梯间正压送风可否合用一个送风竖井给两个楼道分别送风呀,高规8.3.4说可以,可是一位前辈不赞成我这么做,说是风道不好布置,可我觉得可以.我的观点是在一层设一个送风口给楼梯甲送风,在二层设一个送风口给楼梯乙送风,在上面的楼层中每隔两至三层交错设置送风口,这样做有什么不妥吗?请大家赐教.

  • 高层建筑“中庭”排烟体系初探

    高层建筑的“中庭”能使建筑的内部空间达到最大范围连接性,并形成整体的内部空间视觉效果以及大面积自然采光,而被建筑界广泛采用。同时,也正是由于中庭的这些特点,给现代建筑消防带来了较大的挑战。例如,中庭的高度(通常在20米以上)会大大降低自动喷水灭火系统的有效性;中庭楼层与楼层间的不完全隔离,无法有效延缓火、烟由着火层向其他楼层的蔓延;中庭的疏散通道最易传导烟雾及火等等。一、中庭火灾的烟气危害 常规火灾造成死亡的原因大都为有毒烟气,通常对火场中烟的定义是:空气中的固体物、液体微粒,物质燃烧时产生的气体与卷吸进的空气的混合物。 在建筑排烟的设计中,能见度降低是较为严重的危害,也是必须重点考虑解决的问题之一。尤其是对于居住在着火点附近的人员,当不得不穿过烟区逃生时,浓烟导致的能见度降低会使人迷失方向,从而产生生命危险。如果有足够的能见度使人们得以找到紧急出口,火场中的有毒气体就难以对逃生形成障碍。一般来说,对于熟悉中庭建筑结构并有足够时间逃生的住户,能见到3~5米远的距离即可;对于不熟悉建筑结构的人员,能见距离则不应低于25米。

  • 请教:关于高层建筑的防火排烟

    假设一建筑物22层,地下一层;前室跟防烟楼梯间都要加压送风防烟问题1:竖井地上地下共用的话是不是要采取双速风机,如果着火层在地上那么风口就开上中下(如果是第一层呢,开123么);如果着火层在地下就只开地下一层的风口,这样对么问题2:防烟楼梯间跟前室的漏风面积:防烟楼梯间是包括楼梯间到前室,前室到走道所有的漏风面积么(串并联我知道)?前室是指前室到走道跟消防电梯的漏风面积之和么?问题3:地上跟地下的风量计算:两部分的风量是分开计算的么?地下一层前室跟防烟楼梯间需要用风速法跟压差法进行计算么?如果要的话,算出来跟规范都差很大;地上部分:前室风量(压差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25开根号=37215;风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 楼梯间风量(压差法)3721.5*0.04*21*50开根号=21882 风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分:

  • 高层建筑防火排烟的分类

    1.自然排烟 自然排烟是利用风压和热压作动力的排烟方式。 2.机械防烟 机械防烟是采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,能自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时,应设加压送风设施。 楼梯间每隔2~3层设置一个送风口;前室应每层设一个送风口。加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶风口;当采用常开百叶风口时,应在加压风机的压出管上设置止回阀。当设计为常闭型时,发生火灾只开启着火层的风口。风口应设手动和自动开启装置,并与加压送风机的启动装置连锁。 3.机械排烟 采取机械排风方式,以风机所产生的气体流动和压力差,利用排烟管道将烟气排出或稀释烟气的浓度。

  • 求助关于高层建筑防规范的问题

    最近疑惑一个问题,高层,假设查规范消火栓用水量为40L/S,每根竖管的最小流量为15L/S,正常住宅每个单元应设几个立管?是同时2个消火栓到达同一位置,还是三个呢?什么依据,谢谢。

  • 继续讨论(一类)高层建筑"裙房”防排烟

    一塔楼超过50米的办公楼(一类),其"裙房”不超过24米,合用前室\防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?

  • 高层建筑防排烟系统存在的问题及探讨(转贴)

    摘要:近年来,高层建筑火灾事故呈明显上升趋势,群死群伤事故时有发生,给国家和人民生命财产造成了极大的损失。统计资料显示,在各类火灾事故中,绝大部分的人员伤亡都是因烟气窒息、中毒,不能安全疏散所致。 关键词:高层建筑 防排烟系统 存在问题 相关站中站: 安全疏散 近年来,高层建筑火灾事故呈明显上升趋势,群死群伤事故时有发生,给国家和人民生命财产造成了极大的损失。统计资料显示,在各类火灾事故中,绝大部分的人员伤亡都是因烟气窒息、中毒,不能安全疏散所致。如2003年10月18日美国芝加哥35层政府大楼火灾,火灾发生时熊熊的火焰和滚滚的浓烟从大楼的12层涌出,由于烟雾太浓,致使许多人找不到逃生的通道,被困在楼内。虽然大火仅在大厦12层燃烧,但12层以上的每一楼层都不同程度地受到浓烟的威胁,大约有数十人因向上跑而最终被浓烟熏伤,在22层的通道和楼梯中发现了6名被烟熏的尸体。同样,日本的“千日”百货大楼火灾,死亡的118人中就有93人是被烟熏死的;美国米高梅饭店特大火灾,死亡的84人中有67人也是被烟熏死的。1993年12月1

  • 急求《高层建筑和地下建筑通风防排烟》!!!

    我是大四的学生,现在要做防排烟的毕业设计,很需要这本书的,希望各位大侠能帮帮忙上传电子档的或者是扫描的也行!!!谢谢!!!!

  • 高层建筑地上汽车库的通风防排烟要怎么确定

    高层建筑,共24层,其中1-6层是地上汽车库,汽车库的左侧外墙有开若干窗。按照汽车库规范的话,只要求面积超过2000的地下车库要设置防排烟,地上车库就不要。可是按照高规的话,开窗面积不足汽车库面积的5%,是需要设置排烟的。应该按照哪一个设计呢?如果可以与建筑专业协调,增大外窗的面积满足自然排烟要求,那么地上汽车库还需要设机械排风吗?求助求助!!

  • 高层建筑地下室通风与排烟设计

    高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统的划分通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。根据文献1,地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h•m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,能风量为1000×3.9×8=31200m3/h。可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风

  • 高层建筑的通风防火排烟13大措施

    这是本人的一点工作总结,希望对大家能有帮助,也欢迎大家讨论!1.空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,其送、排风应采用防爆型的通风设备。送风机如设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀,可采用普通型通风设备。2.排除有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应进行净化。对于空气中含有容易爆炸的铝、镁等粉尘,应采用不产生火花的除尘器;如粉尘与水接触能形成爆炸性混合物,不应采用湿式除尘器;3.有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器,宜分组布置,并应与其他一

  • 某高层建筑地下车库防排烟通风设计施工图(五张)

    图纸简介: 1.整个车库为八个防火分区,除第二、六防火分区为一个防烟分区外,其他每个防火分区均为两个防烟分区,采用突出不小于0.5m的挡烟垂壁划分防烟分区。 2.包括设计说明,防排烟通风平面图,机房大样图等 投稿网友: wqw000

点击加载更多

高层建筑防排烟

高层建筑防排烟专题,为您提供高层建筑防排烟相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑防排烟 相关的专业交流讨论,更多高层建筑防排烟相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度