9层框架结构,矩形47m*37m。中间中庭21m*7m通到顶。周期比0.907不小于0.9,不满足《高规》4.3.5。不知道有什么好的方法可以调整。
分析不满足位移比和周期比的各种情况,并给出相应的调节方法,很实用。
前几天做一工程,周期比总是稍微高于规范一点。想了半天也没有一个很好的办法。后来查阅资料和实验性计算发现,对结构周边梁加强,减少结构中部柱、墙刚度,加大端部构件刚度很有效。不知大家有何高策,一起学习哦!
各位大哥大姐们,小弟最近作个小高层,PKPM的模型wzq.out文件中说下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构,这栋小高层不存在多塔,是不是应该不理会此项,如果改,如何调模型?亟盼解答
用PKPM设计一个简单的框架,完了PUSHOVER一下,发现全部在柱上先出现塑性铰,根本不满足强柱弱梁。PKPM是自动进行柱端弯矩放大的吗?我能手动再进一步放大么?怎么处理这个问题呢?
最近做了一个结构,图审的说板不满足最小配筋率要求。应该怎么配呀。pkpm可以设置最小配筋率吗?回复意见:结施-9, C30砼,ρmin=45*1.43/210=0.306(%),多数板不能满足要求?请核对(GB50010,第9.5.1条);其他楼层也有类似情况(C25砼,ρmin=0.272%)
1,如果两个振型,平动系数和扭转系数刚好互补的话,这两个振型是不是互相偶联?2,第一振型当中,如果出现了较大的扭转系数,是否还作为第一平动振型,有没有明确的分界线。或者是这样的结构布置不合理,需要改进。3,与第二个问题相应的,如果第一个出线的扭转振型中含有较大的平动系数,是否还作为第一扭转周期,有没有明确的分界线。或者是这样的结构布置不合理。4,如果两个振型是互相偶联的话,其中第一个还是第一平动周期振型。而第二个又刚好处在第一扭转周期,第二个是不是不能再作为第一扭转周期,因为第一平动周期的振型已经把这个振型包含在内了。
pkpm结构计算软件,当整个模型中间的梁柱截面调到最小时,y+,y-仍不满足要求该如何调整,哪位大神帮帮忙,该怎么调整?
本帖最后由 yidazhizun 于 2013-4-28 09:34 编辑 周期比不满足,麻烦大师给点意见!下面是周期比的数据,第一周期出现了扭转。 建筑图已经上传!考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.0355 48.81 0.97 ( 0.43+0.55 ) 0.03 2 1.0327 142.02 0.89 ( 0.55+0.34 ) 0.11 3 0.9550 114.1
小弟最近作一个18层剪力墙 6度 1组0.05g 二类场地 周期比总是大于0.85,麻烦给看看,多谢
抗规6.2.13第3点要求结构计算内力和变形时,其抗震墙应计入端部翼墙的共同工作,而PKPM的各个计算模块对剪力墙的两个方向的墙肢的都是分开各自计算的,特别是有端柱的情况,基本不考虑墙和柱的共同作用,这样计算出的剪力墙结果准确度能有多高?还能用于实际工程吗?
如题,就只有x、y向地震工况下的楼层位移不满足,这个怎么调?但是x、y向正负偏心地震工况的位移满足,这两个有什么关系,这属于算过了还是没算过
我L型的毕业设计周期比不满足要求 ,修改那些柱可以更好的满足,我的边缘的柱轴压比已经很小了,所以我不怎么打算再次扩大柱的面积,求大神告解修改哪些柱可以更好的满足,谢谢!
柱子变大变小,长细比没啥变化,怎么处理呢? 附STS计算数据,大家分析分析悬赏10分
看《混凝土结构设计规范》上裂缝控制等级三级,环境类别为一类的钢筋混凝土结构的最大裂缝宽度限值Wlim=0.3(0.4),我最近做的结构经PKPM计算后,好多裂缝都超过了0.3,最大的0.5,请一些知情人士,给予指导,该如何做?
这边设计一个小区,8的光圆钢筋直径不足7.4,感觉是场外拉过的甲方陪施工过来想认可(甲方代表可能收了好处),我应该怎么处理,给他们出什么样的单子?有什么样的相关规范?
我想请教一下,一个超高层剪力墙结构,用midas building计算的周期比(0.88)比SATWE的结果(0.83)大一些,请教一下这种情况是否常见?是否计算假定有什么区别?