首页 课程 资料 论坛
  • CDI 那位做过CDI的调试呢?

    最近在做一个电子厂纯水工程的调试用的是CDI跟混床听公司里的人说这个跟EDI差不多且就只有浓水进出及原水进及纯水出呵呵还真是不知道怎么调的了那位调试过呢?我进的二级RO的水出水达到16以上的电阻

  • sbr调试 问题发表与讨论

    请大家讲调试中遇到的问题和解决办法说出来讨论讨论 最好是 制药废水 采用SBR方面的例如以后要如何设计系统更有利于后续的调试和运行管理

  • 求助各路大神 。。UASB调试

    大神们,小弟调试UASB已有一个多月,但是感觉效果不是很好,这段时间进水COD700左右,最高1100,去除率不到30%,产气还可以,只是不知道产的到底是啥气,进水pH有点高8.3左右,VFA偏高有13mmol/l,希望大神们给点意见,接下来改怎么操作,比如进水pH改怎么控制,VFA积累改怎么处理小弟在此先谢谢了。。

  • DELTA 伺服驱动销售维修及调试

    论文简介:ECMA系列 标准型交流伺服电机ASDA-AB系列 ASDA-A+系列 ASDA-B2系列 ASDA-A2系列ASDA-M系列 三轴运动控制 投稿网友:yujun726802 上传时间: 2013-05-30

  • AO MBR系统调试方案实例

    AO MBR系统调试方案实例

  • 求教 关于淀粉污水调试

    本人最近要去一个马铃薯淀粉厂进行调试,以前没接触过这类污水,听说这种水泡沫挺大的,谁有这方面的经验请指教一下,谢谢!工艺是初沉池+微氧池+水解酸化+接触氧化+二沉池——炭滤池

  • Simodrive_base 安装调试手册

    Simodrive_base_line 安装调试手册

  • 600MW GE发变组调试录.rar

    600MW GE发变组调试录.rar

  • 用Wincc Flexible与PLCSIM进行联机调试

    用Wincc Flexible与PLCSIM进行联机调试图解教程

  • Honeywell 的BA系统调试手册

    为了提高论坛的名气,在这提供霍尼楼控的调试手册!!

  • 励磁系统调试报告 RCS-9400

    本帖最后由 夏目星辰 于 2013-10-27 14:23 编辑 南瑞继保的,分享下RCS-9400励磁系统现场试验记录最难的是动态调试,还没开始,厂家的调试报告几乎不做解释,是我太浅了吗,我真的很浅吗所以我花了点时间做了份有详解的,只做了动态调试部分的,需要的可以下来看看

  • 变电所的调试问题 新手

    本帖最后由 yu1suan2zhang3 于 2013-12-12 12:42 编辑 一个变电所,2台1000的变压器,8台高压柜,14台低压柜,4台电容柜,这里面要考虑到的调试,电力变压器调试,送配电系统调试,母线的调试,电容柜的系统调试;其他特殊的调试,怎样计取,比如不间断电源调试,照明事故切换装置,自动投入装置,特殊保护装置(是根据什么计取,什么情况需要计取),麻烦各位前辈能详细解说一下吗? 比如事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算,应急灯不计算调试费。能具体一下吗?比如变电所里有事故照明切换柜还是有什么其他的柜子,就需要计取

  • 个人总结的 ,变频器调试设置顺序

    记住的是知识,用到的是财富!成功了是喜悦,失败了别泄气!此资料为自己根据实际工作当中的经验并借鉴一些其他资料总结而成,共耗费本人10余天的精力,希望大家能够喜欢1 变频器调试的步骤0 w' j& L: g5 `/ s

  • 引 (维修调试]别总拿干扰说事

    家都看过中医吧,有点不舒服,经常听到一个字:虚。什么是虚?哪里虚?虚的机理是什么?...... 搞电气维修的都知道干扰,遇到电气设备不稳定运行时第一个想到的大多是:是不是干扰问题?然而本人遇到过几例这种情况,查找的原因往往不是电气干扰造成的。一般地,如果设备初次安装时,在接地和屏蔽方面按照或基本按照电磁兼容规则施工,调试运行后一般不会在干扰方面总出问题。不稳定的情况有时会是其他方面。举几个例子: 信号线缆老化磨损,24V或0V线和设备外壳接触(浮地的情况) 有一台设备,电控使用PLC加伺服驱动,经常出现不稳定现象。请来伺服厂商的技术支持,这位仁兄判断是干扰引起,令挖地沟,装铜排,接地线。做法相当经典,当然支出也让用户相当痛心。如此这般之后,毛病依然如故。换了人再查,发现在设备一处24V线碰壳了。排除后问题解决。 Profibus通讯故障,数控机床频繁关机 机床采用Profibus-DP接外部I/O点。机床出现不定时关机,Profibus报错故障。请来“专家”,告知是干扰。于是,只要能加接地线的地

  • 调试前期污泥上浮 请大家探讨!

    我在调试个SBR池,进水才一周。现在水表面浮出很多泥样的东西,加营养加的猪粪。还有曝气不是很均匀。请大家说说自己的看法,谢谢!

  • 谁有西门子digsi 4调试软件啊

    我单位买了几块西门子的中压保护继电器7SJ62,但保护的动作时限无法选择,前端时间变比都无法更改,均需要DIGSI4 软件修改,不知那位朋友有,能否提供! 谢谢了。

  • 求助 VRV 系统调试方面问题

    现在有一个VRV 系统 ,用的三凌电机的 变频机组,室外机56kW,十台室内机 目前的运行状况:室内机的回风温度降不下来,十台机仅有一台内机(最靠近室外机的那一台)的回风温度为22度(在设定温度为19度,风机高速运转的情况下),而其它的室内机都是25\26度;室外机的高压35.4公斤,低压7.9、排气温度94.9、吸气温度5.6,电流29.7A,额定电流好象是26A多。请教一下高手这可能是哪方面的原因?应该如何解决? 而且还出现: 1、有时候室外机不会完全启动,两台压缩机仅启动一台,排风温度也不高;室内机的送风温度很高(几乎没制冷)的情况,此时室外机出现结霜(最大的那跟管,应该是回气管吧);但室内机仍有一台的出力能满足要求(最靠近室外机的那一台,回风温度13度)。此时 室外机的高压28.8公斤,低压7.7、排气温度98.1、吸气温度23.9,电流很低; 2、当我只开最远端的4台室内机的时候,室外机的低压仅为5公斤,而且室内机不制冷。

  • 怎样才能做 好一位废水调试员?

    本人无 学历,但是对这方面有 兴趣,做过2年的 废水处理的 安装,也 找到 一点点 ,那 下步我 要 该做些什么来弥补我 的无知:victory: :victory:

  • 个人总结的 变频器调试设置顺序

    此资料为自己根据实际工作当中的经验并借鉴一些其他资料总结而成,共耗费本人10余天的精力,希望大家能够喜欢1 变频器调试的步骤0 w' j&

  • 弱电系统的安装调试及运行sample ...

    本帖最后由 2002sunny 于 2014-9-10 13:51 编辑 弱电系统的安装调试及运行sample ... 请大家到7楼下载,完整版的,不缺页

点击加载更多

eclipse 调试

eclipse 调试专题,为您提供eclipse 调试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与eclipse 调试 相关的专业交流讨论,更多eclipse 调试相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

pkpm砖混

pkpm柱子配筋