首页 课程 资料 论坛
  • 求教消防水泵的联动问题

    一般来说,消防泵联入联动系统,需要有消火栓控制线(直接起泵),报警控制线(联入区域或集中报警器),还需要其他的吗?有个公安局的消防意见.要求系统安装显示器,能够显示消防水池和水箱的水位.那该怎么办?一般来说,消防泵房的联动需要多少线?消火栓一般4跟把,其他的呢?(别说看样本...)举例子,最好能弄点图来参考,呵呵,贪心了,谢谢.

  • 消防水泵控制设计的误区

    目前很多的消防水泵控制箱设计都没有按照GB16806标准执行,往往按照图集、GB50974标准等,使得在安装验收时出现很多问题。 常见不符合GB16806标准的问题: 问题1:巡检柜只能巡检与巡检柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一台巡检柜  问题2:没有水流开关信息,不能用压力信号代替。 问题3:工作电流达到正常值的150%必须在1分钟之内停泵并报警,达到正常值的115%必须能长期工作。  问题4:二次图不能参见图集,按图集接线,无法通过型式试验。 问题5:不能加装手动强制启动装置,目前还没有加装这个功能的3CF产品,设计了也是买不到有3CF认证的。

  • 急:消防水泵控制柜接线问题

    请问:两台消防水泵控制柜,一台功率为90KW,一台功率为75KW,与上一级双电源控制柜用多大电缆连接?谢谢!另外还有一个问题请教:什么是星三角启动?有些弄不明白,请帮助讲解一下,谢谢!

  • 消防水泵及风机控制系统

    图纸简介: 消防水泵及风机控制系统二次设备电路图 ,对于消防二次配线有帮助 投稿网友: cx_hfta 上传时间: 2013-11-17

  • 请教消防水泵控制的问题

    请教消防水泵控制的问题

    如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 编辑 ]

  • 关于有消防水箱无消防水泵房的项目,电专业怎样联动呢?

    有个项目。。电专业的。。。几个厂房组成的,水专业设置了消火栓和喷淋的。。消火栓采取的是市政管网。有屋顶消防水箱。。无消防水泵。。有喷淋泵。。我电专业要设火灾自动报警的话。怎样联动消火栓和他的喷淋呢??这种算稳高压的话。是不是不用消火栓启泵。另外,屋顶消防水箱应该怎样控制呢??没有做过这种啊。。、以前都是做都是有稳压泵和消防水泵房的。。现在就不会了。。。。求大神赐教、、

  • 再谈消防水泵可以采用变频控制吗?

    对于消防水泵是否能采用变频调速控制?目前普遍的观点是不可以,主要依据如下:  

  • 高铁时代广场4#楼防烟及排烟设施、消防水泵,消防电梯及排水泵、消防控制室,火灾自动报警及联动控制装置

    图纸简介: 本工程为徐州金时利房地产开发公司高铁时代广场4#楼,图纸含有电气施工设计说明,供电干线防火灾自动报警系统图,各层平面图等。其中一层为独立商铺,二层部分为独立商铺,部分为大空间商铺。 投稿网友: zongzhaobao 上传时间:

  • 关于消防水泵二次控制图纸的疑问

    关于消防水泵二次控制图纸的疑问

    本帖最后由 攻城师84035 于 2015-4-6 20:04 编辑 这个接线端子表右侧连出的每一条线代表实际施工的一根电线,是不是?这个选择开关SAC是怎么连接,怎么看图?竖向的虚线代表什么意思,?我理了下,是不是这样?这个SAC选择开关有三个档位, 问题一:总共有6对(12个)个触点,是不是?选择一个档位联通2对触点? 问题二:选择1#用2#备的时候,圆圈11和圆圈12触点联通,圆圈9和圆圈10触点联通?选择手动档位的时候,圆圈5和圆圈6触点联通,圆圈7和圆圈8触点联通?同理,选择2#用1#备的时候,圆圈3和圆圈4触点联通,圆圈1和圆圈2触点联通?

  • 详解消防水泵启动控制柜功能

    1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能:具有无线信息机数据传输功能;能远程监视设备的运行及故障状态;在本设备上能够任意启、停现场设备的运行及巡检,并且祥泰电气提示显示各水泵运行性能曲线(型谱图),并进行数据分析,出现偏差进行打印并报警。

  • 主备用消防水泵控制原理图

    我现在在做一个消防水泵的控制原理图,要求在主用泵事故时备用泵自投,怎么实现呢?说明:平常两泵都不开启,只在火灾和水位下降了最低点时才开启其中一个泵

  • 典型违反强条实例:消防水泵自动停泵控制

    收录于话题 《消防给水及消火栓系统技术规范》规定: 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 本条为强制性条文,必须严格执行。在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1h~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭水泵也会给在现场火灾扑救的消防队员造成一定

  • 消防给水五 消防水泵控制柜众智博睿分享

    2  消防水泵控制柜的设置要求 消

  • 请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?

    请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?我认为不行,但是 我只看到火灾自动报警系统规范有说主电源不能用漏电开关,哪条规范还有这个规定?

点击加载更多

消防水泵联动控制

消防水泵联动控制专题,为您提供消防水泵联动控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水泵联动控制 相关的专业交流讨论,更多消防水泵联动控制相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

复式楼楼梯间装修

消防水泵电机