  • 急:消防水泵控制柜接线问题

    请问:两台消防水泵控制柜,一台功率为90KW,一台功率为75KW,与上一级双电源控制柜用多大电缆连接?谢谢!另外还有一个问题请教:什么是星三角启动?有些弄不明白,请帮助讲解一下,谢谢!

  • 主备用消防水泵控制原理图

    我现在在做一个消防水泵的控制原理图,要求在主用泵事故时备用泵自投,怎么实现呢?说明:平常两泵都不开启,只在火灾和水位下降了最低点时才开启其中一个泵

  • 详解消防水泵启动控制柜功能

    1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能:具有无线信息机数据传输功能;能远程监视设备的运行及故障状态;在本设备上能够任意启、停现场设备的运行及巡检,并且祥泰电气提示显示各水泵运行性能曲线(型谱图),并进行数据分析,出现偏差进行打印并报警。

  • 用消防水泵电器综合控制柜代替水泵电器控制原理图

    如题目:可不可以用消防水泵电器综合控制柜代替水泵电器控制原理图 现在好多的厂家都有消防水泵电器综合控制柜,能满足基本所有的功能.包括谣传见控数据,自检等等.是不是就不用在设计图纸里面给出电器控制原理图了呢?带二次回路的那些?仅仅用一个框,筐里面写"消防水泵电器综合控制柜",然后对消防水泵电器综合控制柜的功能说明和要求/?就是说我门设计方不用一线的了解如何内部电路实现这样的功能/ 因为你想,我们做楼宇自控,或者是消防中心的时候,我们也是不可能把所有的人家控制台的电路板都画出来的啊 ?我们在这样的设计中实际就是充当一个"设备集成商",相当与攒电脑啊. 希望各位前辈能解决我着才鸟的疑问.

  • 消防水泵控制设计的误区

    目前很多的消防水泵控制箱设计都没有按照GB16806标准执行,往往按照图集、GB50974标准等,使得在安装验收时出现很多问题。 常见不符合GB16806标准的问题: 问题1:巡检柜只能巡检与巡检柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一台巡检柜  问题2:没有水流开关信息,不能用压力信号代替。 问题3:工作电流达到正常值的150%必须在1分钟之内停泵并报警,达到正常值的115%必须能长期工作。  问题4:二次图不能参见图集,按图集接线,无法通过型式试验。 问题5:不能加装手动强制启动装置,目前还没有加装这个功能的3CF产品,设计了也是买不到有3CF认证的。

  • 消防水泵控制柜需要单独配巡检柜吗?

    请教:消防水泵控制柜需要单独配巡检柜吗?以前一直都是控制柜自带巡检功能即能通过消防验收,现在为何图纸都设计单独的巡检柜了呢?是新规范要求的吗?有没有什么依据?

  • 消防水泵喷淋泵控制柜由水专业选型?

    画一地下车库,内设水泵间,有消防水泵一用一备,喷淋泵一用一备,水专业提供条件时平面无泵的控制柜。我在相应位置设置了各自的控制柜。建设单位进货时从水泵厂家进了泵及其控制柜,又按电气图纸进了泵的控制柜,相当于多了一套控制柜。建设单位要求我们赔偿多出的费用。同事说水泵厂家本身自带控制柜(样本上就有泵及其控制柜),不需要电气再设置泵的控制柜。谁对?

  • 消防水泵及风机控制系统

    图纸简介: 消防水泵及风机控制系统二次设备电路图 ,对于消防二次配线有帮助 投稿网友: cx_hfta 上传时间: 2013-11-17

  • 消防水泵如何选型、安装、运行原理

    新手报到,想系统的学习消防水泵、污水泵等的详细知识,比如如何选泵、安装、运行原理,尤其是消防泵,从哪儿能学习这相关方面知识点,请指导,谢谢了!

  • 请教消防水泵控制的问题

    请教消防水泵控制的问题

    如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 编辑 ]

  • 再谈消防水泵可以采用变频控制吗?

    对于消防水泵是否能采用变频调速控制?目前普遍的观点是不可以,主要依据如下:  

  • 消防水泵星三角启动一用一备控制原理图

    小弟是电气新手,胡乱画了一个水泵星三角启动一用一备的控制原理图,不知道对不对,发上来给高手们点评一下,指出下错误。共同进步,谢谢。

  • 请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?

    请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?我认为不行,但是 我只看到火灾自动报警系统规范有说主电源不能用漏电开关,哪条规范还有这个规定?

  • 消防水泵不是自灌式怎么办?

    各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。

  • 消防给水五 消防水泵控制柜众智博睿分享

    2  消防水泵控制柜的设置要求 消

  • 消防水泵的控制原理图2套 1运1备和2运1备

    消防水泵的控制原理图2套 1运1备和2运1备

    传2个消防水泵控制柜的原理图,我对这个一窍不通,希望能看明白的朋友给点宝贵提示,无论什么意见,我先表示感谢了1运1备互投全压启动消防泵