首页 课程 资料 论坛
  • 再谈消防水泵可以采用变频控制吗?

    对于消防水泵是否能采用变频调速控制?目前普遍的观点是不可以,主要依据如下:  

  • 详解消防水泵启动控制柜功能

    1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能:具有无线信息机数据传输功能;能远程监视设备的运行及故障状态;在本设备上能够任意启、停现场设备的运行及巡检,并且祥泰电气提示显示各水泵运行性能曲线(型谱图),并进行数据分析,出现偏差进行打印并报警。

  • 急:消防水泵控制柜接线问题

    请问:两台消防水泵控制柜,一台功率为90KW,一台功率为75KW,与上一级双电源控制柜用多大电缆连接?谢谢!另外还有一个问题请教:什么是星三角启动?有些弄不明白,请帮助讲解一下,谢谢!

  • 消防水泵控制设计的误区

    目前很多的消防水泵控制箱设计都没有按照GB16806标准执行,往往按照图集、GB50974标准等,使得在安装验收时出现很多问题。 常见不符合GB16806标准的问题: 问题1:巡检柜只能巡检与巡检柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一台巡检柜  问题2:没有水流开关信息,不能用压力信号代替。 问题3:工作电流达到正常值的150%必须在1分钟之内停泵并报警,达到正常值的115%必须能长期工作。  问题4:二次图不能参见图集,按图集接线,无法通过型式试验。 问题5:不能加装手动强制启动装置,目前还没有加装这个功能的3CF产品,设计了也是买不到有3CF认证的。

  • 消防水泵控制柜需要单独配巡检柜吗?

    请教:消防水泵控制柜需要单独配巡检柜吗?以前一直都是控制柜自带巡检功能即能通过消防验收,现在为何图纸都设计单独的巡检柜了呢?是新规范要求的吗?有没有什么依据?

  • 消防水泵喷淋泵控制柜由水专业选型?

    画一地下车库,内设水泵间,有消防水泵一用一备,喷淋泵一用一备,水专业提供条件时平面无泵的控制柜。我在相应位置设置了各自的控制柜。建设单位进货时从水泵厂家进了泵及其控制柜,又按电气图纸进了泵的控制柜,相当于多了一套控制柜。建设单位要求我们赔偿多出的费用。同事说水泵厂家本身自带控制柜(样本上就有泵及其控制柜),不需要电气再设置泵的控制柜。谁对?

  • 消防水泵及风机控制系统

    图纸简介: 消防水泵及风机控制系统二次设备电路图 ,对于消防二次配线有帮助 投稿网友: cx_hfta 上传时间: 2013-11-17

  • 请教消防水泵控制的问题

    请教消防水泵控制的问题

    如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 编辑 ]

  • 请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?

    请问各位,消防水泵控制柜的总开关能用漏电开关吗?我认为不行,但是 我只看到火灾自动报警系统规范有说主电源不能用漏电开关,哪条规范还有这个规定?

  • 消防水泵不是自灌式怎么办?

    各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。

  • 消防给水五 消防水泵控制柜众智博睿分享

    2  消防水泵控制柜的设置要求 消

  • 再议消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置

    这几天随着强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称“电规”)GB 55024-2022宣贯,学习新规范的热潮再度掀起,在各个电气专业群中大家展开热烈讨论。其中一个焦点问题是 消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置 的要求,这条规定出现在另一部通用规范《消防设施通用规范》(以下简称“消规”)GB 55036-2022中。

  • 关于消防风机及消防水泵控制柜存在的问题

    目前市场上的消防风机及水泵控制柜在验收时发现存在非常大的问题。绝大部分都存在违反消防强条,其中大部分又是厂家原因造成的,部分是施工不到位造成的。

  • 关于消防水泵二次控制图纸的疑问

    关于消防水泵二次控制图纸的疑问

    本帖最后由 攻城师84035 于 2015-4-6 20:04 编辑 这个接线端子表右侧连出的每一条线代表实际施工的一根电线,是不是?这个选择开关SAC是怎么连接,怎么看图?竖向的虚线代表什么意思,?我理了下,是不是这样?这个SAC选择开关有三个档位, 问题一:总共有6对(12个)个触点,是不是?选择一个档位联通2对触点? 问题二:选择1#用2#备的时候,圆圈11和圆圈12触点联通,圆圈9和圆圈10触点联通?选择手动档位的时候,圆圈5和圆圈6触点联通,圆圈7和圆圈8触点联通?同理,选择2#用1#备的时候,圆圈3和圆圈4触点联通,圆圈1和圆圈2触点联通?

  • 水泵变频控制柜需多少钱?

    水泵变频控制柜(含西门子变频器、可编程控制器(PLC)、交流接触器、空气开关、热继电器等进口元件,)45KW*2需多少钱?

  • 消防稳压设备需要配变频控制柜吗?

    一套消防稳压设备:2台稳压泵+1台稳压罐,至于控制柜是用普通的(带巡检功能)还是用变频的(带巡检功能)控制柜呢?我的理解是:既然稳压设备用了稳压罐了,就没有必要再设置变频控制柜了,因为稳压罐本身就起到一种类似变频的作用。如果用了变频控制柜那就不用再设稳压罐了。请大家指点!谢谢!

  • 主备用消防水泵控制原理图

    我现在在做一个消防水泵的控制原理图,要求在主用泵事故时备用泵自投,怎么实现呢?说明:平常两泵都不开启,只在火灾和水位下降了最低点时才开启其中一个泵

点击加载更多

消防水泵变频控制柜

消防水泵变频控制柜专题,为您提供消防水泵变频控制柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水泵变频控制柜 相关的专业交流讨论,更多消防水泵变频控制柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

肉类加工废水排放标准

wilo增压水泵