首页 课程 资料 论坛
  • 对热水循环水泵的一点疑惑

    建筑给水排水设计手册关于热水循环水泵的例题中,计算出水泵的扬程:2.08KPA,流量:1962L/H,市场上有这小的水泵吗?

  • 有关热水循环水泵设置的问题

    不论是全日制热水系统还是定时供应的热水系统,都要设置热水循环泵,但是该泵的流量《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第98页第5.5.5与第5.5.6有规定,但是我有个问题,用这个公式计算出的循环泵的流量很小,如果,热水箱设置高度不能满足最不利点水压要求(水箱与下层的淋浴器只有一个层高)或是该热水水箱又向相临的建筑物供应热水,这是要在热水水箱出水管上加压,这个加压泵的流量是要远远大于热水循环泵的流量的,如何解决这个问题?

  • 如何确定宾馆热水循环水泵流量

    热水循环水泵流量分为两部分,一部分通过热损失计算,另一部分为附加循环流量,取系统设计小时用水量的15%,这个值是不是太小,能满足用水高峰时刻的用水要求吗?

  • 热水循环水泵为什么超流!有争议。

    我们锅炉房,有一台立式循环泵为什么总超流?只要把阀关小一点就好了,这是怎么回事呢?曾经有技术人员把叶轮磨小一圈,当作技术革新进行炫耀,我人为这种做法不对,又不知道该怎样做。求求有关专家,给点拨一下。

  • 干货|循环水泵控制柜及循环水泵的维护与保养

               循环水泵控制柜的维护可分为循环水泵控制柜、循环水泵、循环水泵电机三部分。江苏奇峰电气制造有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的科技型企业。公司自成立十余年来,始终致力于电气柜、水泵及工业电气DCS自动化控制系统的领域的研发及生产。一、循环水泵控制柜 的维护与保养:1.对循环水泵控制柜各部件、部件、线路进行多方面检查。2.关闭循环水泵控制柜的电源,检查控制柜内的每个开关和接触器是否损坏,更换损坏,需要更换触电不均匀。3.拧紧各种设备的紧固螺栓,拧紧所有接线螺栓,更换弹簧垫片损坏。4.每班检查各种指示部件(如电流表、电压表、指示灯)是否正常。5.如果有电子元件控制板,应检查电流元件是否清洁,元件是否脱焊。6.检查控制柜内所有电容器是否有流液或鼓胀,如需更换。7.检查所有指示标志和线头标志是否清晰,控制柜表面油漆是否脱落,油漆是否需要修

  • 选择冷热水循环水泵时,它的扬程和流量附加,有什么要求?

      冷热水循环水泵选择时的扬程和流量附加,应符合以下规定:

  • 请教怎样选择循环水泵啊!!

    有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间

  • 空调冷冻水循环水泵,接触器烧毁问题。

    现冷水机组空调冷冻水循环水泵,接触器烧毁问题。水泵为单相离心泵。接触器烧毁后,检查原因,管路水泵出水口阀门关死了。请问下。水泵出口阀门关死,会烧毁接触器吗》

  • 关于热水系统中的循环水泵的问题,请多讨论

    对于热水系统中的循环水泵的扬程,应该如何确定那!!!对于封闭式和设置令却塔两种形式如何确定其循环水泵的扬程还有外网的压力是否应该考虑啊!!希望大家积极参与讨论

  • 求教:这样的循环水泵怎么控制?

    一热水循环泵进水口与热水给水管最末端连接(热水给水用变频泵供水,进水口引自锅炉热水箱),出水口至膨胀罐与锅炉。怎么控制?要不要与热水给水泵联动?要不要压力接点?

  • 求助!!关于闭式循环水泵的选型

    我的楼层39米高,用的是远大双效吸收式溴化锂冷机,公司考虑用四台22KW水泵做冷冻水泵并做变频,现正在选型,请各位老师指导选择多少扬程,多少流量的最合适,依据是什么?谢谢

  • 怎样计算循环水泵的实际流量?

    怎样计算循环水泵的实际流量?1、水泵参数(1) 水泵类型:单级单吸离心式(2) 规格型号:R 200-400(3) 详细参数流量Q=200m3 扬程H=50m 电机功率P=45Kw 转速n=1450r/min2、安装使用位置和作用:热交换站闭式采暖管网系统的水循环。3、管网系统的总阻力损失:23m。求:(1)由于选用水泵的扬程为50m,而管网的阻力损失只有23m;所以水泵在运行时实际工作点的流量肯定会大于水泵标定的流量。实际流量Q是多少?怎样计算? (2)由于流量的增大必然会水泵的轴功率增大;实际的水泵轴功率P是多大?怎样计算?请各位老师、专家给予解答。谢谢!

  • 请教个锅炉循环水泵的问题

    本人不久前设计了一个容量为3台1.4mw的锅炉房,在选择水泵是根据温差25度选择水泵为流量:50m3/h,杨程32m,功率为7.5kw。其他楼距锅炉房的位置不超过100米,但是实际运行中发现司炉工在烧锅炉时按65/50的烧,怎么也烧不到25度温差,导致水泵的流量偏大,杨程减小。请高手分析一下,这个如果处理呢

  • 循环水泵流量为什么减少?

    向大家请教: 我们供热区7万平方米大部分是地暖采暖方式,间歇供热。锅炉为新更换的7MW热水锅炉,流量为520m3/h、扬程38米。供水温度50度,回水温度35度,用户反映不热的太多。我测流量为267m3/h,循环泵前后压差为32米。起初我怀疑水泵叶轮就更换了新叶轮但流量还是一样,请问各位不热的原因是什么?请指教谢谢!

  • 关于地源热泵循环水泵的流量

    地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?

  • 关于循环水泵控制设备的维护

    一、控制柜的维护:1)维持室内通风、干燥。2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。4)定期检查管道是否漏气、漏水。二、水泵的维护:1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大维修一般为一年。4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封干磨情况下工作。5)启动前应盘动泵几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。密封泄漏量允许差3滴/分,否则应检查。

  • 如何确定循环水泵流量及扬程?

    已知热站管网额定设计流量,如何确定循环水泵的流量,是否为额定管网设计流程乘以修正系数; 扬程如何确定? 计算参考的设计规范是哪个? 功率如何确定?

  • 热水采暖系统中循环水泵选型设计的重点

    相同性能水泵的并联运行

点击加载更多

家用热水循环水泵

家用热水循环水泵专题,为您提供家用热水循环水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用热水循环水泵 相关的专业交流讨论,更多家用热水循环水泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

楼顶楼梯设计

客厅小窗户设计