首页 课程 资料 论坛
  • 求教,这个热水循环泵的扬程该选多少?

    求教,这个热水循环泵的扬程该选多少?

    机房在地面,15吨的保温热水箱在40米楼顶,主机是余热回收的,主机压降80kpa,请问热水循环泵的扬程该选多大?简易图如下:

  • 热水循环泵负荷等级的划分?

    我正在做的一个酒店,共十三层,属于一类高层,酒店配置按三星级标准,有热水循环泵,个人觉得应该将循环泵划分为生活水泵,按二级负荷来考虑,不知道我这样划分对不对?希望各位指点一下!

  • 请问如何确定热水循环泵扬程?

    我的理解是 锅炉房内局部阻力(锅炉+阀门+弯头+机组==) + 沿程阻力 (是所有环路+住户的分支管之和)+ 最不利热用户(从热源到 最远的住户沿城阻力) 可以这么理解吗? 这么算对不对?

  • 太阳能热水循环泵的选择

    1第一循环系统

  • 热水循环泵二用一备控制原理

    图纸简介: 热水循环泵二用一备控制原理,原理图及二次接线图 投稿网友: gotoxu 上传时间: 2013-09-13 图纸省份:

  • 热水循环泵与补水泵扬程

    请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?

  • 急求恒温泳池热水循环泵选配及控制

    500方的恒温泳池,砂缸过滤泵3台5.5P,两用一备,每台流量40方,扬程15米。热泵泳池机4台20P,单台制热水量4.5吨放在二楼顶,高出泳池水面12米。只依靠砂缸过滤泵直接打入热泵循环可能扬程不够,需要增加热水循环泵,热水循环泵流量和扬程该怎么选,要怎控制热水循环开停。 请高手指教。

  • 锅炉供生活热水循环泵选择等问题

    我画了一张系统图,不知道能不能循环起来。请大家帮忙审一下,谢谢~! 锅炉是改造过的庆东356(燃气的),采暖口供一个泳池,这部分目前没有问题。 生活热水口,我准备装一台600L的保暖承压水箱,锅炉和水箱间加个循环泵,并安装一个温控器,当水箱温度到预定温度时,自动停泵。这个泵选多大的合适呢? (锅炉制热水是15L/min) 另外,水箱供给生活热水至各个用水点,用水点大概有20处,都是洗手池,用水量不大,环路约80m,干管DN40-DN25。回水处加一个循环泵,拉动整个生活水循环。请问这个泵该选多大的? 请大家帮忙看看,这套循环能否实现?多谢多谢!

  • 博士通家用热水循环回水器

    博士通家用热水循环回水器

    家用热水循环系统(俗称:即热宝、回水器、热水速达器、循环水、热水循环器、热水预热器、预热循环系统 有预埋回水管 无预埋回水管等)是解决由于 中央热水系统管路较长,导致用热水之前不能及时用上适宜温度的热水(俗称:放冷水)的一种的高科技产品; 本热水循环回水器适用于 林内、百乐满、能率、万和、万家乐、美的、海尔、帅康、樱花、A.O史密斯、阿里斯顿、奥特朗

  • 热水管道回水循环泵的问题

    热水管道回水循环泵的问题

    请教各位大虾:有一个闭式热水交换器,冷水进水压力0.3Mpa,热水出水压力也就是0.3Mpa,那么回水压力也是0.3Mpa,在回水管道上加一个回水循环水泵,有用吗?水会循环吗?是否要考虑回水水泵的扬程。楼层高度15米。就是下图中右下角那台水泵,标高在0.00米[ 本帖最后由 tykf96 于 2008-12-19 15:44 编辑 ]

  • 关于热水循环泵扬程问题 请教高手

    某八层小高层建筑,主要施工功能为:餐饮、浴室、客房,其中热水系统采用倒循环系统,即:热交换器、循环泵、配水干管、回水干管、冷水箱等均设置在屋顶上,请教高手:循环泵选择扬程时,除了考虑配水、回水等管网水头损失外,是否要考虑建筑高度?即:是否要将高差计入循环水泵扬程?

  • 关于热水系统热水循环泵设置的问题?

    有一个工程,性质为宾馆.热水第一循环系统在屋面设置.那么热水循环泵设置的位置的也在屋面,并且连接在回水管道上.现在有一个问题,就是怎样保证屋面的热水循环泵中总充满水,因为在整个系统循环工作时,会有沿程水头损失,就导致压力不足以使水打到屋面高度,也就是水泵内无水.这种问题的解决办法是增加天面冷水箱的高度吗???以弥补损失吗?如果在热水系统出水管前增设一台加压管道泵可以吗?促使水流正常的回到屋面来.谢谢!

  • 全日制热水循环泵的起停怎么控制

    本人在做一个宾馆的热水设计,采用平衡水箱向热水机组供水,热水机组水进入热水箱,向用水点供水的方式,采用循环泵强制循环,规范要求全日制热水循环泵的起停由泵前回水管温度控制,而设计手册说全日制热水循环泵全天开启,到底该哪种呢,规范说的不清楚,也没有说明什么温度是开,什么温度时停,请各位大师给点意见哈,多谢

  • 家用热水循环系统智能化求教

    我们安装了一台地暖家用热水两用壁挂炉,带100L储水箱.家用热水由储水箱提供,我想控制用水点的热水使用时间和温度,那个大虾给各设计建议或者图.

  • 热水循环泵安装在回水上。

    热水循环泵安装在回水上。

    工地买了一台小型锅炉,提供管理员与工人热水洗澡,领导我让设计一下管线,我增加循环泵,想加个循环泵以便立即出热水。现在有这个方案是否可行:把泵安在回水管的末端,循环回的水汇入热水器冷水进水管,一起重新加热,等于起“吸”的作用。

  • 各位见过这种热水循环方式吗?

    各位见过这种热水循环方式吗?

    如图,热水上供下回。热水用变频泵从热水箱抽水供给,循环回水进入热水箱,未设回水循环泵,由热水变频泵供给循环水所需的流量和压力。请问有这种循环方式吗?这种方式该如何法控制循环流量呢?望各位大侠指点!(热水箱设了两台循环泵,保证热水箱水温60度左右)

  • 生活热水的补水为什么在循环泵出口

    我是做锅炉工程的,包括采暖、蒸汽和热水工程。采暖系统有闭式(承压锅炉)和开式(常压锅炉)之分,但补水点都是在循环泵的入口处或入口侧,因为这里压力比较低。而从建筑热水的国标图集看,生活热水系统闭式的比较多,可是补水点都是在循环泵的入口侧,这样不是增大了补水泵的扬程同时抵消循环泵的扬程了吗?为什么不补在循环泵入口呢?

  • 求助:关于一栋别墅的热水循环

    是这样的,有一个别墅,土建的时候就已经做好了一套太阳能热水器,现在是二次装修。整个别墅有4个淋浴房间,另外还有6个水龙头(洗脸盆),要求是既开既热。因为考虑到冬天的时候太阳能产生的热水可能不够,所以现在另加一个电加热的热水器,现在希望能把太阳能热水器里的水也利用起来,怎么样才能实现呢?我考虑的是整个别墅做个热水循环,冷水先经过太阳能热水器,然后流出来的水经过增压泵再到电加热的热水器里,这样就可以省点电费了,用电加热水器做热水循环。这样子做遇到的问题是我找不好合适的电加热热水器,因为我找到的电加热热水器都是只有一个冷水进水口,热水出水口,没有温水回水口,这样热水就没办法循环了。各位大侠请指点一二,什么方法都行,只要能利用到太阳能热水器,而且是既开既热,就行了。最好能给小弟付张图纸。 能提供一下带温水回水的电加热热水器也可以。谢谢先~~~!!!

  • 大家做过这种热水循环的么?

    现在有一6层住宅,一梯两户有集中热水供应+循环甲方要求水表集中设置在一层室外没有这种做法吧,我做过集中设置室外的,一户一表,一个单元12个水表集中设置在室外水表井内,但没有热水系统但带热水这么搞的好像没见过,这样那室外不仅多一倍的表,而且它这样怎么循环啊,每根小热水管对应一个循环管,那一个单元岂不是有36跟细管子? 而且这样热水水损应该会很大~且无管井,这些管子从哪上去都是问题

点击加载更多

家用热水循环泵

家用热水循环泵专题,为您提供家用热水循环泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用热水循环泵 相关的专业交流讨论,更多家用热水循环泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

家用热交换器

家用热水循环系统