首页 课程 资料 论坛
  • 求助!!关于闭式循环水泵的选型

    我的楼层39米高,用的是远大双效吸收式溴化锂冷机,公司考虑用四台22KW水泵做冷冻水泵并做变频,现正在选型,请各位老师指导选择多少扬程,多少流量的最合适,依据是什么?谢谢

  • 空调循环水水泵选型问题

    六层建筑,每层1800m^2,风机盘管系统,同程式,用水量160CMH。由于缺乏换热器水阻资料,水泵扬程无法估计。有做过此类系统的同行用的大约是什么值?

  • 地暖循环水泵选型方法和计算

    地暖循环水泵选型方法和计算

    循环水泵选型方法 循环水泵选型的一般方法是根据水力计算的结果,得出地暖系统所需的水流量和克服地暖系统管网及壁挂炉本身阻力所需的扬程,综合考虑循环水泵在地暖系统中的工作效率,选择合适的循环水泵。 1.1 系统流量 G=3.6Q/C(Tg-Th)                     (1) G—供暖管网所需流量

  • 中央空调循环水泵的选型

    刚刚学做设计没多久,关于中央空调循环水泵的选型,我还不太会选,找了些选型的资料,感觉太复杂了,大家有没有简单一些的循环水泵的简单算法啊,主要是扬程了

  • 关于换热站循环水泵的选型问题请教

    我们施工过程中遇到个循环水泵选型的问题,请教下网友。供热半径为750米,用户末端采用分户供暖,散热器采暖方式水平串联。换热站内采用板式换热器,高区供热面积5.2万平米,热指标55w/m2。循环水泵选用32m额定扬程、160立米流量水泵,请校核一下设计的有问题没有?扬程和流量小不?在实际的运行中,末端压差为0,水不循环,一点也不热。什么原因啊

  • 地暖循环水泵选型方法和实例计算

    地暖循环水泵选型方法和实例计算

    1 循环水泵选型方法 : 循环水泵选型的一般方法是根据水力计算的结果,得出地暖系统所需的水流量和克服地暖系统管网及壁挂炉本身阻力所需的扬程,综合考虑循环水泵在地暖系统中的工作效率,选择合适的循环水泵。 1.1 系统流量 G=3.6Q/C(Tg-Th) (1) G—供暖管网所需流量,m?/h Q—房屋所需采暖热负荷,kW℃—水的比热,kJ/(k

  • 请教怎样选择循环水泵啊!!

    有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间

  • 立式循环水泵选型手册 建议收藏

    立式循环水泵主要用于酸碱化学药液输送、循环、提升。广泛应用于废气处理行业,主要涉及脱硫塔、洗涤塔、除臭塔、净化塔、吸收塔、酸雾塔等液下喷淋、循环使用。轻松处理硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、氢氟酸、磷酸、次氯酸钠等各种酸碱液体。今天小编就为大家分享一下立式循环泵选型的依据 

  • 循环水泵选型小技巧 建议收藏!

    循环水泵避免了传统机械轴封泵存在的液体泄漏引起的腐蚀后污染的缺陷,是工业设备上较为理想的液体输送泵,但是对于刚接触行业的人来说,选型是一项大的考验,很多客户都为此发愁,今天小编就为大家分享一下美宝循环水泵该如何选型  常用的工程塑料分为两种:PP和PVDF材质。这两种材质的特性就是耐酸碱、耐腐蚀,可以满足大多数化工、污水、废气、电镀等领域的使用。在工程塑料泵中,规格是指:流量、扬程、电压、频率、功率等一些产品在选型中需要去确认的参数。 流量:循环水

  • 技术|地暖系统循环水泵的合理选型

    一、前言地暖:即低温热水地面辐射供暖,以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。近年来随着燃气采暖热水炉在我国分户采暖市场得到广泛使用,以及一批优质地暖管的出现,使得壁挂炉加地暖的组合形式以其安全、舒适、节能、环保、美观等特点深受广大用户喜爱,并逐渐成为一种趋势。循环水泵作为整个地暖系统的动力来源,如果选择不合理不但会造成水力失调,而且会使水泵偏离最佳工作点,效率降低,功耗增大,直接影响供暖的舒适度。二、循环水泵选型方法和实例计算1、循环水泵选型方法循环水泵选型的一般方法是根据水力计算的结果,得出地暖系统所需的水流量和克服地暖系统管网及壁挂炉本身阻力所需的扬程,综合考虑循环水泵在地暖系统中的工作效率,选择合适的循环水泵。 1.1系统流量G=3.6Q/C(Tg-Th)(1)G—供暖管网所需

  • 求教:这样的循环水泵怎么控制?

    一热水循环泵进水口与热水给水管最末端连接(热水给水用变频泵供水,进水口引自锅炉热水箱),出水口至膨胀罐与锅炉。怎么控制?要不要与热水给水泵联动?要不要压力接点?

  • 怎样计算循环水泵的实际流量?

    怎样计算循环水泵的实际流量?1、水泵参数(1) 水泵类型:单级单吸离心式(2) 规格型号:R 200-400(3) 详细参数流量Q=200m3 扬程H=50m 电机功率P=45Kw 转速n=1450r/min2、安装使用位置和作用:热交换站闭式采暖管网系统的水循环。3、管网系统的总阻力损失:23m。求:(1)由于选用水泵的扬程为50m,而管网的阻力损失只有23m;所以水泵在运行时实际工作点的流量肯定会大于水泵标定的流量。实际流量Q是多少?怎样计算? (2)由于流量的增大必然会水泵的轴功率增大;实际的水泵轴功率P是多大?怎样计算?请各位老师、专家给予解答。谢谢!

  • 请教个锅炉循环水泵的问题

    本人不久前设计了一个容量为3台1.4mw的锅炉房,在选择水泵是根据温差25度选择水泵为流量:50m3/h,杨程32m,功率为7.5kw。其他楼距锅炉房的位置不超过100米,但是实际运行中发现司炉工在烧锅炉时按65/50的烧,怎么也烧不到25度温差,导致水泵的流量偏大,杨程减小。请高手分析一下,这个如果处理呢

  • 循环水泵流量为什么减少?

    向大家请教: 我们供热区7万平方米大部分是地暖采暖方式,间歇供热。锅炉为新更换的7MW热水锅炉,流量为520m3/h、扬程38米。供水温度50度,回水温度35度,用户反映不热的太多。我测流量为267m3/h,循环泵前后压差为32米。起初我怀疑水泵叶轮就更换了新叶轮但流量还是一样,请问各位不热的原因是什么?请指教谢谢!

  • 关于循环水泵控制设备的维护

    一、控制柜的维护:1)维持室内通风、干燥。2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。4)定期检查管道是否漏气、漏水。二、水泵的维护:1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大维修一般为一年。4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封干磨情况下工作。5)启动前应盘动泵几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。密封泄漏量允许差3滴/分,否则应检查。

  • 如何确定循环水泵流量及扬程?

    已知热站管网额定设计流量,如何确定循环水泵的流量,是否为额定管网设计流程乘以修正系数; 扬程如何确定? 计算参考的设计规范是哪个? 功率如何确定?

  • 关于地源热泵循环水泵的流量

    地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?

点击加载更多

循环水泵的选型

循环水泵的选型专题,为您提供循环水泵的选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与循环水泵的选型 相关的专业交流讨论,更多循环水泵的选型相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

格兰富水泵报价

净水泵