首页 课程 资料 论坛
  • 室外闸阀消防控制的问题

    有人做过,消火栓控制按纽是控制启动电动闸阀的吗? 在哪里能找到控制原理图?问题一,电动闸阀安在室外阀门井里,有没有阀门上直接带控制箱(器)的?问题二,消火栓控制线路达五百米范围。用24V电源,能否接到这些控制按纽上?感谢各位帮忙

  • 消防用的信号闸阀和普通的闸阀有什么区别呢?

    消防用的信号闸阀和普通的闸阀有什么区别呢?是不是只是在普通的闸阀上面装了一个限位开关而已?也就是说我们可以先买个普通闸阀装上 以后在装一个限位开关在闸阀上面就可以了吗?一般什么地方需要装信号闸阀呢 消防水泵的吸收管 和出水管的闸阀都要装吗?

  • 消防水池出口闸阀DN350材质的选择问题

    我们工程消防水池主管有5个DN350的闸阀,压力1.6MPa,施工单位要求闸阀材质为铸钢的,经过询价,铸钢价格在6000作业,铸铁阀门价格在3000左右,考虑造价,决定用铸铁阀门,施工单位说用铸铁的可以,但说由于阀门材质问题,施工单位不负责。经过咨询相关人士,说还是用铸钢的好。但是价格有点高。很纠结。

  • 弹性阀座蝶阀消防球墨铸铁软密封暗杆闸阀

    弹性阀座蝶阀消防球墨铸铁软密封暗杆闸阀 阀门标准:国标 弹性闸板:弹性闸板 密封方式:软密封 驱动方式:手动 功能作用:截止型

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 这样的住宅消防如何考虑

    这样的住宅,以伸缩缝分割成了三部分,(第一部分)第一单元为十六层,(第二部分)第二三四为十一层,(第三部分)第五六为六层,三部分的第一二层在一个总平面,均为单间商店,请问各位高手,这种情况消防该如何考虑?可不可以分开三部分分开考虑,也就是说作为三个独立的部分考虑?

  • 关于消防、加压泵房的疑问

    看到很多工程 在蓄水池和泵房中间 设了个吸水井,请问这个到底有什么作用?另外,水池、泵房的设置 有地上式、半地上式等,选择哪种形式的考虑因素是什么?谢谢

  • 室外消防管用PE管,可以吗?

    设计室外消火栓单独给水,采用PE管,工作压力0.3MPA,也没有注明试压多少?管径100-200,用PE管没有问题吗? 如果用的话与消火栓是用什么材质管件连接的呢?

  • 大家过来讨论关于消防问题

    大家过来讨论关于消防问题

    正压送风机的风口已接入报警回路中,风口与正压风机控制箱间还要不要设联锁控制线(附图),请大家讨论。

  • 关于消防软带检测的问题

    关于消防软带检测的问题

    今天,消防大队送来了软带的检测报告,压力爆破试验,规范合格为2.4MP,我们产品为2.2MP,定性为不合格产品,需全部更换.程序我无可置疑,但2.4MP的试验压力是否合理,服众?市政消防供水压力0.4MP,消防管道我们试验压力1.0MP,水带要达到2.4?听说别的工程也是这个品牌产品,却合格.真他吗郁闷?2.4MP的压力试验我想管道也该爆破了?

  • 关于消防喷淋系统的小问题

    一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!

  • 关于消防软管卷盘的设置

    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?

  • 关于消防穿的金属管的分别?

    消防管线要求穿金属管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道这两种管管壁厚度有点区别,但是,是不是2种管都可以呢,还是只有一种SC可以,有没有什么具体的要求,不然说服不了人家。谢谢

  • 关于消防自动报警的一些问题

    安上消防报警设备之后还可不可以摇绝缘电阻安设备之前没摇线的绝缘电阻,现在摇不知道对设备有没有损坏!!请教一下各路高手!!!

  • 关于消防喷淋的两个疑惑?

    一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!

  • 关于消防管网增压的问题

    各位同仁本人做了一个消防泵房是供学校整个校区的,校区内每个单体没有消防水箱和增压稳压设备,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和喷淋的四台泵后,要是做两套气压增压后,还要放一套无负压供水设备,根本放不下,请问有没有人做过,或有更好的办法,能不能消火栓和喷淋共用一套稳压装置?

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 请教关于消防强切的问题

    设计图纸时有,但是箱子做小了,现在想着就再总开关上加消防信号,看规范没有特别的说明,不知这样作行不行,请教各位!!!!!!!!!1

  • 关于别墅的自动消防报警

    小弟初来乍到,还望各位关照从规范来看,好像别墅没有要求做自动消防报警系统,那么别墅一般有多少比例会做自动报警呢?如果做的话,是只在厨房和起居室里装两个探头还是基本上各个重要的屋子都有安装呢。

  • 关于消防报警设备的报价

    大家好,我现有一份消防报警系统厂家设备的报价,电子版与大家共享。

点击加载更多

消防用闸阀

消防用闸阀专题,为您提供消防用闸阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防用闸阀 相关的专业交流讨论,更多消防用闸阀相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防泵的扬程

化工废水处理标准