  • 消防泵的功率、扬程、压力是多少

    请教各位,一个四层的厂房,还有地下室一层,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m2,地下室也是,主要是停车场,一层为无尘室,耐火等级为丙类一级,要做消火栓跟喷淋系统。试合消防泵的功率、扬程、压力是多少?能否告诉我怎么计算。急急急!!!!!!!!!拜托各位了

  • 急问!关于大型工业厂房消防泵扬程

    目前在做一期,整个系统已确定,尚未开始施工。消防给水系统(消防栓和喷淋系统)为二期预留,即一期和二期共用一套消防泵和稳压泵、罐。现在业主提出二期的办公楼层高比一期高7米,二期距水泵房150米。请问各位,消防泵和喷淋泵只要简单的把扬程各加上7至10米吗?这样会不会使近处的一期水系统超压?还有其他办法吗?比如在近二期处设置加压装置。请赐教。谢谢!

  • 消防泵扬程不够验收不过怎么办,急急急

    六层教学楼,高度23.5米,地下室4米,本来可以不加压的,消防部门要求加就加了水池水泵,泵扬程选50米,现在验收通不过,说扬程选小了,哪位高手能破啊,除了换泵,有没有简单的方法加大扬程,急急急!!!

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 消防泵高扬程水泵低扬程使用?

    请问100M扬程的消防水泵 怎么会把系统稳压在60M呢 就是出水管上的压力表显示的60M的水头 请问是怎么实现这个过程的呢,是怎么调节的呢?谢谢

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 关于消防水泵扬程的问题

    有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?

  • 备用消防泵如何自动启动?

    当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。

  • 切线消防泵为什么不能并联?

    切线泵为卧式离心泵,其最大特点是流量~扬程曲线很平坦。泵流量从零到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%以内。驱动泵的电机为普通电机,不需变速。它有效地解决了给水过程中流量变化时的压力波动,和小流量时严重超压的难题。与多台水泵并联运行相比可减少水泵数量,减少占地面积,运行管理简便;与变频调速水泵相比,可节省投资,方便管理,具有较多的优点,是解决超压较为完善的办法。我不懂的是,为什么说切线泵不宜并联,望有高人指点迷津:

  • [问题]关于消防泵停泵的问题

    假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?

  • 调试系统是包括消防泵了吗?

    消防系统调试规范规定要经过120H五故障运行才算合格,这里包括消防泵了吗?如果包括的话,那运行那么长时间不是很容易使消防泵损坏吗?

  • 请问消防泵的巡检怎么实现啊?

    如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?

  • 75kW的消防泵可以直接启动么?

    变压器是1250kVA的,消防泵75kW一用一备,我用软件算出来母线电压89%左右,应该可以直接启动吧?如果控制柜跟消防泵只有几米远,还需要在消防泵旁边设起停按钮么?

  • 关于消防水泵扬程的选择

    各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压?比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!

  • 关于消防泵的手动控制问题

    问大家一个弱弱的问题民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?

  • 消防泵房什么时候设泄压?

    我现在做的是地下车库的消防泵房,规范上说有超压可能的话要设防超压措施,怎么知道有没有超压的可能?需要计算吗?@yiwen@

  • 稳压消火栓和消防泵的计算

    最近做个项目是一栋16层高层和四栋12层小高层,现消防水泵放置于一栋小高层地下室,几栋楼一字排开(背后是一堆多层)相互距离较远。现在请教个位前辈,减压稳压消火栓怎末计算??是不是先算出消防泵的扬程然后在反算各个楼的入口压力来选用??我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感觉阻力有点大,但是参考别人的图是这么画的),那么消防泵所在的楼的所有消火栓都要减压了,不知道我这么算的对不对?如果不对应该怎没算??望各位前辈赐教。

  • 这个泵房属于消防泵房吗?

    某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?