  • 高位水箱和变频给水哪个好

    原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)

  • 变频给水设备的技术特点

    1、节能,无负压变频供水设备可以充分利用市政管网的压力叠加增压,差多少补多少;    2、环保,增压水箱结构采用全封闭设计,通气孔采用往复式吸排气过滤装置,有效过滤灰尘和杂物,水箱底部设引水装置,有效增大取水面积,保证水质鲜活度,解决了水箱滞留层,死水层的问题;    

  • 急!关于变频给水设备的选用

    请问,一建在半山区(高66米)的住宅小区共由15幢楼(均为十一层,顶层为复式单元)组成,共507户(其中有36户是复式住宅)。全部住户共用一套变频调速恒压给水设备供水。本人选用流量为27-36-54(m3/h),扬程为105-100-85的变频给水设备,不知当否?请各位大师不吝指教!谢了!

  • 急关于变频给水设备的选用

    请问,一建在半山区(高66米)的住宅小区共由15幢楼(均为十一层,顶层为复式单元)组成,共507户(其中有36户是复式住宅)。全部住户共用一套变频调速恒压给水设备供水。本人选用流量为27-36-54(m3/h),扬程为105-100-85的变频给水设备,不知当否?请各位大师不吝指教!谢了!

  • 有关变频给水选泵的问题?

    紧急求援: 某住宅小区,拟采用变频供水。本小区总户数为1138户,店面50间。用水量标准采用200L/S.人。计算出最大时用水量为77m3/h。故选择水泵组的额定流量为90m3/h,额定扬程为60m。(另外本小区地势高差最大为19m)。问:1.选择水泵的流量该为多大?如何配备变频泵,运行起来更节能。

  • 求助:变频给水的基本设计?

    不想采用 水池+水泵+高位水箱!想采用 变频泵 给水! 如何设计,选泵时有什么特殊要求么?以前没这样做过!望大虾们 指点! 谢谢!

  • 请教各位变频给水的设计思路

    第一次设计这个东西......比如需要是设计参数有哪些?要怎么选泵?需要多大的地方?需要哪些控制阀门?等等....谢谢各位老大了。先提示我一下,然后我再详细问。

  • 变频给水设备气压罐选型

    请问各位大神,在生活给水系统设计中,对于变频生活供水设备配套的气压罐怎么选型?举例小区生活用水量Q=60m3/h,H=80m,水泵2用1备。则气压罐如何选型?

  • 变频给水到底要设气压罐吗?

    变频给水到底要设气压罐吗? 看了本网站的专题,有篇论文说应设气压罐。那么本人的问题是:设气压罐,那么就意味着可以有停泵休息的时候,那么如何控制泵的启停呢?设两个压力值吗?(达到高值停,反之起)那么如何确定气压罐的调节容积呢?如果气压罐容积过大,那么此给水系统和不变频的水泵--气压罐,给水系统又有何区别呢?

  • 如何将气压给水改为变频给水

    我小区原先购买的可能是气压给水设备,有气压罐,水压到5公斤电机停下,水压到4公斤电机运行。我们现在想采用恒压24小时供水,是不是要改为变频给水设备! 如何改造?改造的费用多少? 水是温泉!请告知联系人及电话!

  • 关于给水变频泵的弱电控制

    甲方提出要用压力开关加水流开关的组合代替变频给水泵出口原有的电接点压力表,此法可行么?我没有遇到过这样的做法,所以请教各位

  • 水泵组合可优化变频调速给水

    一种新型给水方案,它既保留了变频调速恒压给水方案的优点:出水流量连续可调、出水压力恒定、供水品质优良,又利用水泵组合技术降低了变频调速器的设计容量,提高了全系统的性能价格比。 目前,建筑物给水系统已逐渐放弃水塔、高位水箱、气压罐等传统技术,而采用电脑控制配合变频调速器对水泵电机无级调速、恒压给水。这种技术在稳定水压、减少设备体积、节能等方面有很大进步,但由于使用了价格昂贵、技术复杂的变频调速器,降低了给水系统的性能价格比。 要解决这一问题,最有效的方法是在基本不降低给水系统性能前提下降低变频调速器的选用容量。市场调查表明,变频调速器的容量越大,对工程造价的影响越大。因此,在设计容量较大的给水系统时,如何降低变频调速器的容量,是提高工程性能价格比的最有效技术途径。 1、二进制变流量水泵组合稳压给水方法 在文献[1]中提出了一种不使用变频器(或气压罐)的自动稳压给水方法,即二进制变流量水泵组合稳压给水方法,现介绍如下: 该系统共有四台水泵M0、M1、M2、M3并联运行,组合给水。各

  • 变频给水高区压力不稳的原因?

    具体情况是这样的:我们的商住楼使用的变频给水泵供水,楼高30层,分3个区,在22层以上属于变频给水的高区。最近有部分住在高层的业主提出水压不稳,时大时小。因此,相关人员均到现场进行了调查,并发现高区给水泵及控制并无故障,但高区水泵出口的压力表的显示到1.4MPa后很快降至1.2MPa,泵再启动打至1.4MPa,如此反复。因此想请教一下,出现该情况的原因是什么?是否是给水管道存在漏水情况造成的?还是楼上用水量过大导致的?还是气压罐太小无法稳压?又或是泵出口止回阀无法止回的原因?变频给水不是能将压力稳定在一个较稳定的数值么?想来想去觉的困惑,因此请各位前辈指教一下!谢谢~:hug: :hug:

  • 关于变频给水泵的台数的选择问题

    想请教一下,关于变频生活给水泵的台数,一般有一用一备或者多用一备(多用一般不超过3台,其中2台大泵1台小泵),想问一下水泵台数的选择大家一般是怎么考虑的,希望对这方面比较了解的能说说体会,真诚感谢!另:我看了建筑给排水规范,条文解释3.8.1有描述:在通常情况下,一个给水加压系统宜由同一型号的水泵组合并联工作。最大流量时由2台~3台(时变化系数为1.5~2.0的系统可用2台;时变化系数2.0~3.0的系统用3台)水泵并联供水。若系统有持续较长的时段处于接近零流量状态时,可另配备小型泵用于此时段的供水。是不是可以这样理解:就是用水比较分散的建筑需要考虑设置小泵来节能。这个在实际设计中应如何把握?

  • 变频给水系统水泵选型要点

    论文简介:本文通过对当今变频供水系统设计中的误区的讨论,指明了目前设计供水系统的过程中存在的主要问题,并通过相应的计算和对不同供水需要的场合的设计举例,指出了变频系统设计过程中,维持系统高效率运行是保证变频泵组节能效果的必要途径。此外,还将大小型号的水泵搭配运行作为提高系统运行效率的途径,并做了详细的讨论。 投稿网友:camel790102<

  • 变频给水泵与气压罐的问题

    1、正在做一个10层的办公楼,五----十层的给水由设在地下层的生活水箱提供,只用一组变频给水泵增压可以吗?还需要设气压罐吗?

  • 根据16S111变频给水设备选用哪种好?

    由新图集16S111,变频给水设备分两种:数字集成全变频恒压供水设备和微机控制变频调速供水设备。这两种设备的控制方式不同,哪种比较常用呢?

  • 无负压变频给水设备选型参数

    无负压变频给水设备选型参数

        无负压变频给水设备概述:     也就是无负压给水设备,是一种加压供水机组直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力。     无负压变频给水设备组成:     无负压给水设备主要由智能控制柜、气压罐、水泵机组、无负压罐组成,其突出优点是,不需建造水塔,成本小、占地少,布置灵活,建成投产快。自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后不需专人看管。     无负压变频给水设备选型参数有哪些?     一、无负压给水设

  • 关于变频调速给水的基本原理

    今天看到不错,就转过来给大家看看!!!目前,变频调速生活给水在建筑给水中应用越来越广,其主要原因是: 1.变频调速给水的供水压力可调,可以方便地满足各种供水 压力的需要。在设计阶段可以降低对供水压力计算准确度的要求,因为随时可以方便地改变供水压力。但在选泵时应注意 ,泵的扬程宜大一些,因为变频调速其最大压力受水泵限制 。最低使用压力也不应太小,因为水泵不允许在低扬程大流量下长期超负荷工作,否则应加大变频器和水泵电机的容量, 以防止发生过载。 2.目前,变频器技术已很成熟,在市场上有很多国内外品牌 的变频器,这为变频调速供水提供了充份的技术和物质基础。变频器已在国民经济各部门广泛使用。任何品牌的变频器与 变频供水控制器配合,即可实现多泵并联恒压供水。因为建 筑供水的应用广泛,有些变频器设计生产厂家把变频供水控制器直接做在供水专用变频器中;这种变频器具有可靠性好, 使用方便的优点。 3.变频调速恒压供水具有优良的节能效果。 由水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有二 种方法;一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小

  • 变频给水的气压罐应该要多大

    变频给水系统如果需要设气压罐的话气压罐需要多大,应该如何计算。为什么看到很多配套的变频给水设备气压罐配的大小都不同,有的很小直接安装在管道上大小只有12L,而有的却很大落地1500L那种。那么这到底有没有什么标准呢?