原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)
1、节能,无负压变频供水设备可以充分利用市政管网的压力叠加增压,差多少补多少; 2、环保,增压水箱结构采用全封闭设计,通气孔采用往复式吸排气过滤装置,有效过滤灰尘和杂物,水箱底部设引水装置,有效增大取水面积,保证水质鲜活度,解决了水箱滞留层,死水层的问题;
紧急求援: 某住宅小区,拟采用变频供水。本小区总户数为1138户,店面50间。用水量标准采用200L/S.人。计算出最大时用水量为77m3/h。故选择水泵组的额定流量为90m3/h,额定扬程为60m。(另外本小区地势高差最大为19m)。问:1.选择水泵的流量该为多大?如何配备变频泵,运行起来更节能。
请问,一建在半山区(高66米)的住宅小区共由15幢楼(均为十一层,顶层为复式单元)组成,共507户(其中有36户是复式住宅)。全部住户共用一套变频调速恒压给水设备供水。本人选用流量为27-36-54(m3/h),扬程为105-100-85的变频给水设备,不知当否?请各位大师不吝指教!谢了!
请问,一建在半山区(高66米)的住宅小区共由15幢楼(均为十一层,顶层为复式单元)组成,共507户(其中有36户是复式住宅)。全部住户共用一套变频调速恒压给水设备供水。本人选用流量为27-36-54(m3/h),扬程为105-100-85的变频给水设备,不知当否?请各位大师不吝指教!谢了!
请问各位大神,在生活给水系统设计中,对于变频生活供水设备配套的气压罐怎么选型?举例小区生活用水量Q=60m3/h,H=80m,水泵2用1备。则气压罐如何选型?
甲方提出要用压力开关加水流开关的组合代替变频给水泵出口原有的电接点压力表,此法可行么?我没有遇到过这样的做法,所以请教各位
不想采用 水池+水泵+高位水箱!想采用 变频泵 给水! 如何设计,选泵时有什么特殊要求么?以前没这样做过!望大虾们 指点! 谢谢!
我小区原先购买的可能是气压给水设备,有气压罐,水压到5公斤电机停下,水压到4公斤电机运行。我们现在想采用恒压24小时供水,是不是要改为变频给水设备! 如何改造?改造的费用多少? 水是温泉!请告知联系人及电话!
第一次设计这个东西......比如需要是设计参数有哪些?要怎么选泵?需要多大的地方?需要哪些控制阀门?等等....谢谢各位老大了。先提示我一下,然后我再详细问。
变频给水到底要设气压罐吗? 看了本网站的专题,有篇论文说应设气压罐。那么本人的问题是:设气压罐,那么就意味着可以有停泵休息的时候,那么如何控制泵的启停呢?设两个压力值吗?(达到高值停,反之起)那么如何确定气压罐的调节容积呢?如果气压罐容积过大,那么此给水系统和不变频的水泵--气压罐,给水系统又有何区别呢?
一种新型给水方案,它既保留了变频调速恒压给水方案的优点:出水流量连续可调、出水压力恒定、供水品质优良,又利用水泵组合技术降低了变频调速器的设计容量,提高了全系统的性能价格比。 目前,建筑物给水系统已逐渐放弃水塔、高位水箱、气压罐等传统技术,而采用电脑控制配合变频调速器对水泵电机无级调速、恒压给水。这种技术在稳定水压、减少设备体积、节能等方面有很大进步,但由于使用了价格昂贵、技术复杂的变频调速器,降低了给水系统的性能价格比。 要解决这一问题,最有效的方法是在基本不降低给水系统性能前提下降低变频调速器的选用容量。市场调查表明,变频调速器的容量越大,对工程造价的影响越大。因此,在设计容量较大的给水系统时,如何降低变频调速器的容量,是提高工程性能价格比的最有效技术途径。 1、二进制变流量水泵组合稳压给水方法 在文献[1]中提出了一种不使用变频器(或气压罐)的自动稳压给水方法,即二进制变流量水泵组合稳压给水方法,现介绍如下: 该系统共有四台水泵M0、M1、M2、M3并联运行,组合给水。各
具体情况是这样的:我们的商住楼使用的变频给水泵供水,楼高30层,分3个区,在22层以上属于变频给水的高区。最近有部分住在高层的业主提出水压不稳,时大时小。因此,相关人员均到现场进行了调查,并发现高区给水泵及控制并无故障,但高区水泵出口的压力表的显示到1.4MPa后很快降至1.2MPa,泵再启动打至1.4MPa,如此反复。因此想请教一下,出现该情况的原因是什么?是否是给水管道存在漏水情况造成的?还是楼上用水量过大导致的?还是气压罐太小无法稳压?又或是泵出口止回阀无法止回的原因?变频给水不是能将压力稳定在一个较稳定的数值么?想来想去觉的困惑,因此请各位前辈指教一下!谢谢~:hug: :hug:
想请教一下,关于变频生活给水泵的台数,一般有一用一备或者多用一备(多用一般不超过3台,其中2台大泵1台小泵),想问一下水泵台数的选择大家一般是怎么考虑的,希望对这方面比较了解的能说说体会,真诚感谢!另:我看了建筑给排水规范,条文解释3.8.1有描述:在通常情况下,一个给水加压系统宜由同一型号的水泵组合并联工作。最大流量时由2台~3台(时变化系数为1.5~2.0的系统可用2台;时变化系数2.0~3.0的系统用3台)水泵并联供水。若系统有持续较长的时段处于接近零流量状态时,可另配备小型泵用于此时段的供水。是不是可以这样理解:就是用水比较分散的建筑需要考虑设置小泵来节能。这个在实际设计中应如何把握?
论文简介:本文通过对当今变频供水系统设计中的误区的讨论,指明了目前设计供水系统的过程中存在的主要问题,并通过相应的计算和对不同供水需要的场合的设计举例,指出了变频系统设计过程中,维持系统高效率运行是保证变频泵组节能效果的必要途径。此外,还将大小型号的水泵搭配运行作为提高系统运行效率的途径,并做了详细的讨论。 投稿网友:camel790102<
由新图集16S111,变频给水设备分两种:数字集成全变频恒压供水设备和微机控制变频调速供水设备。这两种设备的控制方式不同,哪种比较常用呢?
无负压变频给水设备概述: 也就是无负压给水设备,是一种加压供水机组直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力。 无负压变频给水设备组成: 无负压给水设备主要由智能控制柜、气压罐、水泵机组、无负压罐组成,其突出优点是,不需建造水塔,成本小、占地少,布置灵活,建成投产快。自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后不需专人看管。 无负压变频给水设备选型参数有哪些? 一、无负压给水设
我看到水源热泵或者地源热泵在生活热水供水上有的用热水罐有的用水箱+自动变频给水设备的,不知道这两种方式各有什么特点,适用范围有什么不同的,恳请各位大侠不吝赐教~~~谢谢~~~
现在有间酒店,21层的建筑物,热水箱放在地下室,用变频泵打上去,不知道这个系统如何设计。1、变频泵如何选型?需要那些配套?2、如何和冷水压力一致,是通过调整频率吗?具体如何设计还请各位大侠指教。
无负压给水设备和变频给水设备的安装费应该如何计算呢,是不是把气压罐和水泵分别套定额来计取安装费呢?请高手指教~~~~如果是整体取费的话水泵进出水口的配件,如橡胶软接头什么的是不是也计算在内了呢?