锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
本人现在开始设计给水设计,遇到如下问题: 1:湿井是什么,在市政给水管道中起什么作用? 2:湿井中的水从哪来? 往哪儿去,雨水井还是河道中? 3:湿井与排泥阀井有何关系? 4:湿井中进水管与出水管标高关系如何, 是否应另设溢流管?
我是刚毕业的。刚找到一家设计院,就在里面工作了。一星期后老板叫我画图。当然是要我画简单的给排水设计了。没有水箱。4层厂房。消防栓给水直接按室外管网直供。我不知道如何确定管径。我只知道布置。规范上的公式可以算出设计秒流量。不知道这个少流量有什么用啊。还有,如果有水箱的话。又应该如何确定呢?请各位大侠多多帮忙。。。小弟先在此谢过了。。。。。
在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
生活给水\消火栓\喷淋系统各自独立,可以理解成有三条各自独立的引入管吗?还是从一条引入总管分出三条支管?如果是前者,供水部门是否同意提供三个接口?谈一谈你的看法.
有一住宅,底层为商铺,上面有六层住宅,若采用一户一表,立管要穿过商铺,请问用PP-R管作立管,能不能把立管埋在墙内暗敷
请问一般市政给水压力可以供几层楼使用啊?如果压力不够啊给水变频泵根据什么选择啊?是最不点的用水水压啊还是什么啊?那一般的水头损失怎么算啊?请哪位高人指点一二啊!谢谢!
命令“给水附件”的一些建议: 1。建议在给水点的平面表示方法中可以由用户自定义,比如我喜欢画一个小园,而不是小叉叉 2。附件距管横向距离默认为200,偏大,希望给出个下拉菜单,方便输入并有记忆功能,现在每次画图我都要改成20
最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。2、
在做设计 4层景区服务区的给水排水设计 有餐厅和包厢和休息区,应该用哪个公式计算设计秒流量,另外,四层都不一样,如何进行水利计算,要每层每层做吗
原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)
请教一下,有个项目26层的住宅,跟18层的办公楼一起,住宅每层有六户,办公楼每层面积1000平米,甲方要将变频泵改成无负压设备,但是,无负压太贵,想用一套设备,供给整个26层住宅,跟18层的办公楼用水,用水的高差,有80米左右。请问这样子是否可以,有没有违反规范。
1、市政供水压力不得于0。2MPa,且不得用于用水时间比较集中其可能造成水质污染的用水单位。2、设备运行后进口处压降不大于0。02MPa。3、设备需具有防失压、缺水的功能,并能在出现的时候自动停机,恢复后延时开机。4、设备需具有能根据设定压力值自动唤醒和睡眠的功能,并能交替运行互为备用。5、设备进口必须安装防倒流器。请问还有其它的吗?
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
前几天去看了一个给水厂,日产水15万吨,设计方为了除藻,设计了气浮工艺,但其气浮与沉淀做在一起,做成沉浮池,分成了很多小格,结构也相当复杂。个人认为气浮与沉淀的水力停留时间不一样,做在一起不好控制,效果也不一定好。个人觉得分别设置要好点,因为没有这方面的经验,特发上来请大家指正。多谢!
求大神帮忙啊
本帖最后由 silence521314 于 2014-8-21 00:47 编辑 室外给水设计规范 GB50013-2006中关于给水支墩设置规定如下:7.4.4 非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处支墩的设置,应根据管径、转弯角度、管道设计内水压力和接口摩擦力,以及管道埋设处的地基和周围土质的物理力学指标等因素计算确定。条文解释如下:7.4.4 关于非整体连接管道支墩设置的规定。非整体连接管道一般指承插式管道(包括整体连接管道设有伸缩节又不能承受管道轴向力的情况)。非整体连接管道在管道的垂直和水平方向转弯点、T型连接段等分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处都会产生轴力。埋地管道一般设置支墩支撑,支墩的设计应根据管道设计内水压力、接口磨擦力,
请问各位大神我计算给水时每一层有三个用户,而我用一根立管每层都有相应的三个水表,请问最不利配水点进行计算时立管的当量也只用最远的及最不利配水点这个支管的器具当量数么?
比如说一栋建筑有33层住宅,市政供三层,还有30层,中高区分别15层。这十五层有两种分法:1、7+8 两个区的低层分别入户减压。 a、如果按其中三层水力条件好,不需要设置减压,那设置减压阀的层数就是4+5层一共9层。 b、再者就算我分两个区上面7层不设置减压阀,保证顶层0.15MPa,最低层不超过0.45MPa以内。8层这部分我干管减压,只要不超过0.45MPa也是可以满足规范的。2、5+5+6三个分区。干管减压。上面五层我能保证在0.15-0.35MPa压力范围内。下面两个分区我干管减压,阀后压力保证0.15MPa,我也能满足规范要求。 但是节水标准里面 用水点大于0.2MPa的要设置减压阀,要求更严格。有的设计院就做到每层每户减压,这样做成本太大,建设方肯定是不愿意这样做的。那我们在设计的时候到底选择哪种更好?
现在的住宅越做越高,分区也越来越大,关于给水竖向分区的问题,一直有着不同的意见。以百米以下的高层住宅为例:一种意见认为应该20m一个分区系统,这样大概需要分成5个分区;另一种意见是分为高、中、低3个区,除低区仍是用市政压力供水外,中区和高区需要设置减压阀组对本区内的低层用户减压供水。