1.不知道生活给水用的钢管水利计算表可以用在消防上吗?尤其是喷淋管道上呢?2.如果可以表中的i单位是KPA/M,但是规范上的单位是MPA/M.难道得进行单位转换?3.说实话看了一些书籍,上面对于喷淋给水的计算说的不是很清楚,尤其是关与管段的沿程损失.都避重就轻啊,连公式都没有就直接出先一堆数据加减乘除的,还有的用的还是估算法,就没有一本书能清清楚楚的,把一步一步写清楚的?如果有哪为朋友能给介绍一下.
最近学习消防给水计算,看了别人写的资料,有几点不知道是怎么得到的。请教下各位。 1.消防炮的压力和射程是怎么计算得到的? 2.系统中最不利点所需水头是怎么计算的? 3.最大消防水压是怎么来的? 4.消防栓泵和消防炮泵的选择方法? 5.稳压泵是怎么选择?
最近买了一本书,发现特好,里面的内容写得非常的详细!例如自动喷水、消火栓给水计算,好像还没有见过有一本书有写得这么详细,完整的(我认为)!如果作为一个初学者,这本书绝对可以帮你很多!《建筑消防给水系统的设计施工监理》(李念慈、万月明编),中国建材工业出版社出版2003年1月份出的第一版,书中内容是按最新的规范编写的。实在是一本不可错过的好书!
哪位仁兄有小区生活给水及消防给水的设计及计算书!完整的一套,规模不限,广东地区的!谢了,本人邮箱:leaf.li@163.com
消防给水气压罐的快速选择与计算方面的资料,希望对大家的设计起到作用。
最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。2、
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?
具体是这样子的:隧道消防系统:配置模式低位水池+稳压罐+消火栓(因为地理条件不允许设置高位消防水池。只能低位水池增压)设计用水量10 L/s;2支水枪(5L/s/支)泵为一备一用。充实水柱压力设计16米水柱;低位水池 容量200立方米。火灾延续时间4小时。(隧道消防系统)我不是菜鸟么?所以我按给排水教科书算例算(p1/p2;p1/p0这种)居然气压罐有效容积2。34立方米,气压水罐总容积11。7立方米对么?我怕我算错了。 按样本型号要有的话应该是:(且用凯泉)XQB2.5/2X20-2.34可一般样本有效容积最大才0。45立方(没有那么大的有效容积罐子)问厂家:答复居然是给它流量扬程就够,其他不用管!!!!!!!!同时,拜问,我的隧道在2000多米山上呢!!对气压罐有影响吧!(够多极端条件的。呵呵野外隧道工程 的消防没办法。若用最新规范按此隧道必须20L/S ,6小时火灾延续时间,同时使用4支水枪,那更没办法
个问题中有点我不明白,它采用消火栓口径为65mm,麻质水龙带,水枪喷嘴口径19mm,水龙带长20m,水枪充实水柱8m,这是个办公楼,按要求同时要有三只水枪出流,每支水枪最小流量5L/s,如果最不利管有2支出流,次不利管有1支出流的话,按水枪喷嘴处的压力与充实水柱的关系可求水枪喷嘴处压力,然后可以求得水枪射出流量,这个流量应该大于5L/s,但是按计算小于5了,感觉自己没有算错啊,这个问题让我无法进行以后的计算了,请教各位老师!
新消规对于稳压泵的设计压力给出三条要求,但却没有给出类似于气压给水设计规范中的计算方法,出于什么原因不得而知。如果根据第二条,是不是可以认为稳压泵的设计压力要高于主泵,而如果稳压泵压力高于主泵,超压回流的超压值该如何取值?既然谈到临时高压,那么系统在准工作状态下的压力就不应该按照工作状态的压力进行计算,所以稳压泵的设计压力不应该按照工作状态下的压力进行计算,也就是说稳压泵的压力值不应该高于主泵扬程。
在GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中:5.3.2-1、稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,和系统自动启动流量; 2、消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%-3%计,且不宜小于1L/s; 条文解释5.3.2:本条规定了稳压泵设计流量的设计原则和技术规定。
本人做18层住宅楼,高位水箱下来水压7.4公斤,水泵出口水压10公斤,消火栓系统采用减压消火栓,请问大师消防的剩余水头如何计算?1层到几层采用减压消火栓.
<建筑设计防火规范>(2001年版)第8.4.1条:五.超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑设消防给水;而在表8.5.2市内消火栓用水量中却把教学楼列在商店及病房楼里,体积超过5000m3即设消防给水;请大家探讨一下:教学楼消防给水应如何确定?
“ 第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水: 二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m³的建筑物。” 不甚明白以上这条,室内没有生产、生活给水管道,有几座建筑没有给水管道,地下室?仓库?好象大多都设的消防给水吧,如此说来,几乎所有建筑都需要没室内消防给水。不知各位同行如何理解此条?
究竟哪些依据最大设计秒流量,哪些依据最大小时用水量,好象有不同的说法.CECS57:94中讲3000人以下的组团用秒流量,是这样吗.好象好多建筑的进户管是用时流量算的.究竟权威的做法是什么呢?
各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?
1、喷头流量计算:q=K√(10p)是不是可以这样理解:K为喷头的流量系数,我如果选用80的是不是数值就为80。P为喷头工作压力,我如果选择0.15MPA,是不是可以这样算:10*0.15的根次方为1.2247。再用1.2247*80=97.9762、喷水强度是怎么算出来的?3、作用面积是不是以规范上的第五章 设计基本参数上得来的?4、最不利点的工作压力应怎么计算?5、水泵扬程计算中的管道的水头流失及湿式报警阀等的水头流失是只算一处还是整个系统中的管道及喷淋系统设备全部要算?谢谢,是个菜鸟望大家能给予帮助。
我实验了一下,公共给水可以读系统图,但是标住的管径怎么和所在的管连在一起了呢?想把某些管径去除,就必须把那个图炸开。是不是一个系统图只能计算一次啊!