“ 第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水: 二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m³的建筑物。” 不甚明白以上这条,室内没有生产、生活给水管道,有几座建筑没有给水管道,地下室?仓库?好象大多都设的消防给水吧,如此说来,几乎所有建筑都需要没室内消防给水。不知各位同行如何理解此条?
住宅,17层,地上高度53.1m,地下两层底标高-6.2m,这个根据消火栓规范表3.5.2 h高度应该是53.1还是53.1+6.2=59.3;这刚好跨54米分界,请高手指点?谢谢
我这个工程应该设室内消防给水吗? 主体3层,1,2层商店,3层物业办;局部1--5层为住宅,且每层(1--3层)住宅面积不足每层总面积的0.25。本人问题是:1、本建筑按什么性质的建筑? 2、本建筑按几层考虑? 3、是否要设室内消火栓?要的话根据那条规范?
我是做工业厂房的,我们这里一般消防用无缝,给水用镀锌。现在消防和给水要合用管道,请问一下该如何选用管材。顺便问一下,为什么消防用无缝,给水用镀锌。差别在哪里呢?
高层建筑应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1跟,当竖管超过4根时,课关闭不相邻的2跟,。。。这是什么意思啊 有没有高人能举例说明一下
现在在做一个幼儿园,需要做消火栓,不知道消火栓给水立管能不能放在寝室里,要是不能的话只能放在走廊内,走廊净距1.9米,在放管的话地方更小了,给水立管和消防立管可以放在寝室内吗,规范中好像没有找到什么规定是不可以的,只有污水立管不应放在卧室,客厅,幼儿园的寝室和活动室是一起的,整个一件屋子,寝室如果放布下的话,活动室能放吗, 希望各位大侠可以指点,寝室可以放立管的话,万一漏水什么的,这可是课孩子们住的不知道该怎么办了
第一个问题:在室内消火栓系统扬程较高,室内外消防给水合用时,从室内消防环网上引出两路给水,经减压后作为室外消防管网行不行? 第二个问题:室内外消防系统合用,必须是同一服务对象吗? 比如,一个小区分为两个区域,一部分为多层建筑,另一部分为超过54米的高层。高层室外需要设置临时高压消火栓系统。多层区域有部分建筑需要设置临时高压的室内消火栓系统。此时这两个系统(高层的室外和多层的室内)可以合用不?
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。
总建筑面积800多 三层建筑 建筑高度13米 一层是大厅和餐厅 二、三层是客房 请问这样的建筑需要室内消火栓吗?再者 需要喷淋吗?(应该没有中央空调系统)
1.不知道生活给水用的钢管水利计算表可以用在消防上吗?尤其是喷淋管道上呢?2.如果可以表中的i单位是KPA/M,但是规范上的单位是MPA/M.难道得进行单位转换?3.说实话看了一些书籍,上面对于喷淋给水的计算说的不是很清楚,尤其是关与管段的沿程损失.都避重就轻啊,连公式都没有就直接出先一堆数据加减乘除的,还有的用的还是估算法,就没有一本书能清清楚楚的,把一步一步写清楚的?如果有哪为朋友能给介绍一下.
最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。2、
1:消防设计秒流量的计算在只有消火栓系统的前提下,设计秒流量是不是需计算最不利点及其下一层位置点,通过算出他们两者的水枪出水量来相加,还有就是为什么下一层的那个点消火栓水压要根据最不利点再加上两者距离和损失,下层这个点应该低呀,为什么还要加距离 和损失呢?2:设计秒流量和规范中消火栓用水量的关系规范中的消火栓用水量到底指的是什么,是不是火灾时所用的水枪出水量之和呢?两者什么关系呢?是不是就如同生活给水中用水定额与设计秒流量一样的关系?请高手解答。。。。。
室内外消防给水系统合用之后水泵接合器怎么设置?是否没有必要设置消火栓水泵接合器?是否室外消火栓管网管径增大,以满足喷淋水泵接合器流量要求?
最近学习消防给水计算,看了别人写的资料,有几点不知道是怎么得到的。请教下各位。 1.消防炮的压力和射程是怎么计算得到的? 2.系统中最不利点所需水头是怎么计算的? 3.最大消防水压是怎么来的? 4.消防栓泵和消防炮泵的选择方法? 5.稳压泵是怎么选择?
如题,做了一个厂区外网,室外消防管道包括室内消火栓管网,室内消火栓管网及喷淋管网,想要不破开路面,这几个管网从采暖厂房内敷设,可以吗?如果可以是直埋就可以还是要做地沟?埋深要多少呢?有相关规范条纹或者设计手册上的资料吗? 新人拜谢~
现有一座建筑物,一、二层为配电室,附加部分值班室,三楼全部为办公室,总的建筑体积10000m3出头一点,但配电室部分就占用了70%左右。现在犹豫要不要做室内消防给水,因为按照总的建筑体积似乎应该做,但是配电室部分肯定是不能做的,那么仅剩的部分还需要做消防给水么?其实还有一个问题,该基地水压不稳定,所以如果可以不用消防给水,是情愿不用的!急盼各位大大指点!
1、是否要将室外给水环网接至湿式报警阀前?2、是否要将室外给水环网接至消防泵出水管道上?如果要采取以上措施,室外接入管是装止回阀还是装倒流防止器?
在设计室内消火栓给水系统时,需要采用环状给水管网,有时,采用水平环状给水管,有时,采用竖直环状管网,有时,采用水平与竖直都环状的给水管网,那么,这些是否都符合现行规范(GB50974-2014)呢?