穿孔旋流斜管沉淀池.
图纸简介: 本图是穿孔旋流反应斜管沉淀池工艺设计图,图纸包括斜管沉淀池平面图、典型剖面图及主要材料表。 投稿网友: huangzhaofei 上传时间: 2014-08-11
手册上说可以,现在要做,心里没底。有做过的前辈吗,指点一下。1、用穿孔管排泥可行不?存在哪些问题?2、设计计算穿孔管是应考虑哪些因素?
最适合新农村安全饮用水小水厂建设的60立方米穿孔旋流反应斜管沉淀池施工图,奉献给为中国新农村建设的施工人员参考。CAD2007版本
我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
图纸简介: 用水海拔较高的山区集中供水工程,500t水厂的穿孔旋流沉淀池设计图 投稿网友: aini54242888 上传时间: 2013-08-08 <
图纸简介: 用水海拔较高的山区集中供水工程,500t水厂的穿孔旋流沉淀池设计图,采用穿孔旋流絮凝池,分成6格,沉淀池为斜管沉淀池,不锈钢集水。内容很详细。 投稿网友: aini54242888 上传时间: 2013-08-08
图纸简介: 穿孔旋流反应斜管沉淀池工艺。图纸:包括基础、结构设计、工艺图、安装制作图等内容,图纸合计3张。对供水工程沉淀池设计有一定参考价值。 投稿网友: gbwh2000 上传时间: 2014-07-07
对提高斜管沉淀池的效率的分析
在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。
最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???
请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
看了就知道超有用。
在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。
地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?
规范规定:斜管沉淀池的表面负荷最小值为2.5mm/s,但是这只是对温度较高的原水来说。在东北,秋冬初春时,低温低浊是常遇到的,以前不少水厂的斜管沉淀池表面负荷都采用国标,但是运行时发现这个值便大,中国市政东北院做过长期的试验和生产实践,表明:“东北地区,考虑低温低浊时,斜管沉淀池的表面负荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用别的沉淀池,小弟就不知道国标值是否能正常运行了,但是我推断应该取比规范值小的值。
偶是个小包身工,学的太少,想请教各位大虾斜管沉淀池的集水槽长4米5,流量要求320方每小时,采用穿孔溢流能告诉我有关溢流出水孔的个数与孔径算法吗?麻烦各位了,有关的规范有说明吗?我自学的书上没有说明,拜托各位了!
斜管沉淀池可以用刮泥机吗?
请问怎样在平流沉淀池上设置斜管?现有的平流沉淀池设计规模为5万m3/d,虹吸式排泥车,沉淀时间只有一两个小时,在供水高峰期时大概只有一个小时,反应池的效果更差,所以为了应对水质不断提高的趋势,准备将现有的平流沉淀池改为斜管,但从没接触过这方面的改造。请问如何改,这样的话排泥车如何排泥?或者有资料的话分享一下啊,求助啊