首页 课程 资料 论坛
  • 网格絮凝斜管沉淀池的规模问题

    :Q一个十万吨水量的自来水厂,现准备采用两组网格絮凝斜管沉淀池(合建),每组由一个网格絮凝池+一个斜管沉淀池组合而成,试问当计算的时候,单池网格絮凝池或斜管沉淀池的规模是按5w吨算还是2.5w吨算?本来我觉得十万吨的规模,应该需要十万吨的絮凝池+十万吨的沉淀池,可是看到设计计算书中,将这种合建的池子变成了2.5w吨絮凝池+2.5w吨沉淀池+2.5w吨沉淀池+2.5w吨絮凝池并行的样子,那这样实际处理的水,不就是絮凝只有5w吨,沉淀也只有5w吨吗?絮凝沉淀池合建,那它们处理的水量也可以叠加吗?刚接触自来水厂,好多不懂的地方,请各位前辈多多指教!

  • 请教有关斜管沉淀池的一些问题

    我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸

  • 某水厂网格斜管反应沉淀池建筑、工艺图

    图纸简介: 本图纸为某水厂网格斜管反应沉淀池建筑、工艺图,图纸内容包括:集水槽大样图,剖面图,沉淀池斜管托架安装平面图,絮凝池穿孔排泥管布置图,反应沉淀池工艺布置图等等。 投稿网友: cyo.mok 上传时间: 2014-03-2

  • 网格絮凝斜管沉淀池分组和竖井流速讨论

    各位高人,请教一个问题。本人现要设计8000m3/d的网格絮凝+协管沉淀池,本来从运行安全可靠的角度宜分两组,每组处理处理水量4000m3/d(室外给水设计规范上也有相关规定)。但是室外给水设计规范同时又规定了竖井流速的适宜范围为0.1m/s~0.14m/s,这样算下来每竖井的单格面积仅为0.5m2, 这样小的面积(井深4.2m)施工中是不是会存在困难?所以这样小的水量,而且是乡镇水厂不分组是否可行?请高人指教!谢谢另外我在农村给水规划设计手册上查到的网格絮凝池竖井流速在0.01~0.1m/s,但是村镇供水工程技术规范上规定的竖井流速也是0.1~0.14m/s,所以竖井流速究竟取多少?各位高人请指教。本人个人认为絮凝阶段的流速应该是不能太小的,否则可能会影响絮凝效果,而且在絮凝阶段是不希望有太多泥沉下来的,按室外给水设计规范和村镇供水工程技术规范的规定流速应该是合理的。

  • 请教网格絮凝斜管沉淀池分组和竖井流速

  • 某工厂3000吨网格反应斜管沉淀池设计图

    图纸简介: 这是某工厂3000吨网格反应斜管沉淀池设计图,图纸包括:主要混合设备及材料一览表,管式静态混合器平面布置图,电磁流量计平面布置图,反应沉淀池剖面图,斜管安装支架大样图,反应沉淀池上部及底部平面图,可调式不锈钢堰流集水槽大样图。 投稿网友: bswsc

  • 关于斜管沉淀池图的两个疑问

    在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。

  • 一批斜管沉淀池的CAD图纸

    看了就知道超有用。

  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法

    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?

  • 请教关于斜管沉淀池的设计问题!

    请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。

  • 求助:关于斜管沉淀池绿藻问题

    最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???

  • 对提高斜管沉淀池的效率的分析

    对提高斜管沉淀池的效率的分析

  • 请教关于斜管沉淀池绿藻生物

    在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。

  • 给水厂穿孔旋流斜管沉淀池.

    穿孔旋流斜管沉淀池.

  • 斜管沉淀池出现大量浮泥,什么原因

    斜管沉淀池出现大量浮泥,什么原因

    含磷废水的的斜管沉淀池出现大量浮泥,什么原因呢

  • 初沉池之斜管沉淀池设计与计算

    初沉池之斜管沉淀池设计

  • 影响斜板、斜管沉淀池效果的因素

    影响斜板、斜管沉淀池效果的因素

  • 低温低浊水的斜管沉淀池

    规范规定:斜管沉淀池的表面负荷最小值为2.5mm/s,但是这只是对温度较高的原水来说。在东北,秋冬初春时,低温低浊是常遇到的,以前不少水厂的斜管沉淀池表面负荷都采用国标,但是运行时发现这个值便大,中国市政东北院做过长期的试验和生产实践,表明:“东北地区,考虑低温低浊时,斜管沉淀池的表面负荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用别的沉淀池,小弟就不知道国标值是否能正常运行了,但是我推断应该取比规范值小的值。