  • 影响斜板、斜管沉淀池效果的因素

    影响斜板、斜管沉淀池效果的因素

  • 有关斜板沉淀池的设计参数

    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸

  • 请教有关斜管沉淀池的一些问题

    我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢

  • 一批斜管沉淀池的CAD图纸

    看了就知道超有用。

  • 关于斜管沉淀池图的两个疑问

    在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。

  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法

    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?

  • 求助:关于斜管沉淀池绿藻问题

    最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???

  • 请教关于斜管沉淀池的设计问题!

    请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。

  • 求购斜板沉淀池斜板、吸泥机

    我们公司要新上一个斜板沉淀池项目,3万吨每天的,要采购斜板,吸泥机等斜板沉淀池设备,有意向者发邮件联系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,谢谢咯

  • 对提高斜管沉淀池的效率的分析

    对提高斜管沉淀池的效率的分析

  • 请教关于斜管沉淀池绿藻生物

    在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。

  • 斜板沉淀池出水有絮体!!!求教!!

    我现在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮体,我感觉基本没有沉淀。我们处理的是电厂工业废水,100T处理量,加的是PAC,100T加药大约2400g。进水水量和加药量我都调过了!!现在斜板沉淀池空的时候到有水出来用时12~13分钟!求大侠看看 要怎么调整。

  • 网格絮凝斜管沉淀池的规模问题

    :Q一个十万吨水量的自来水厂,现准备采用两组网格絮凝斜管沉淀池(合建),每组由一个网格絮凝池+一个斜管沉淀池组合而成,试问当计算的时候,单池网格絮凝池或斜管沉淀池的规模是按5w吨算还是2.5w吨算?本来我觉得十万吨的规模,应该需要十万吨的絮凝池+十万吨的沉淀池,可是看到设计计算书中,将这种合建的池子变成了2.5w吨絮凝池+2.5w吨沉淀池+2.5w吨沉淀池+2.5w吨絮凝池并行的样子,那这样实际处理的水,不就是絮凝只有5w吨,沉淀也只有5w吨吗?絮凝沉淀池合建,那它们处理的水量也可以叠加吗?刚接触自来水厂,好多不懂的地方,请各位前辈多多指教!

  • 给水厂穿孔旋流斜管沉淀池.

    穿孔旋流斜管沉淀池.

  • 斜管沉淀池出现大量浮泥,什么原因

    斜管沉淀池出现大量浮泥,什么原因

    含磷废水的的斜管沉淀池出现大量浮泥,什么原因呢

  • 初沉池之斜管沉淀池设计与计算

    初沉池之斜管沉淀池设计

  • 低温低浊水的斜管沉淀池

    规范规定:斜管沉淀池的表面负荷最小值为2.5mm/s,但是这只是对温度较高的原水来说。在东北,秋冬初春时,低温低浊是常遇到的,以前不少水厂的斜管沉淀池表面负荷都采用国标,但是运行时发现这个值便大,中国市政东北院做过长期的试验和生产实践,表明:“东北地区,考虑低温低浊时,斜管沉淀池的表面负荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用别的沉淀池,小弟就不知道国标值是否能正常运行了,但是我推断应该取比规范值小的值。