距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调机组设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调机组设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
概述 本课件描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅GB/T14294-2008《组合式空调机组》: 组合式空调机组的基本设计工况: 项目 供冷工况 供热工况 备注...查看详情
空调并联机组因其优越的调节性能和高效的能源利用,在商业和大型建筑中得到了广泛应用。本文旨在探讨空调并联机组的设计原则和技术细节,特别是在制冷系统管路设计方面。 一、 并联机组的结构构成与工作循环过程 并联机组是指将两台以上的压缩机集成于一个机架而服务于多台蒸发器的制冷机组,...查看详情
...查看详情
一、设计要点 1、热泵机组要求流量恒定,在末端环路布置时应考虑环路之间的水力平衡,在经济合理的前提下宜采用同程系统。 分支环路不宜过大,环路之间应进行平衡计算,必要时设置平衡阀。 2、竖向分区应考虑设备的承压能力,核实最不利点工作压力,使其满足设备的承压要求。3、建筑内外分区:当有实体隔断时,内外分区以隔断为界;当无明显实体隔断时,取外墙向内4~ 6m为外区,如图7、图8所示。 4、建筑...查看详情
西安工程大学 刘振宇 黄翔 常健佩 常江 陕西优斯达环境科技有限公司 于优成 王进军 摘要: 提出一种新型数据中心用蒸发冷却(凝)空调机组,将蒸发冷却、蒸发冷凝、机械制冷技术三者结合,加大了自然冷源的应用时间。阐述其运行模式,并结合数据中心机房特点,介绍适合数据中心机房的机组运行模式。设计一台风量为20000m3/h的试验样机,并通过调节喷淋水流量...查看详情
直膨式空调机组属于“一次冷媒”系统,制冷剂直接跟需要处理的空气完成换热,减少了二次换热损失,系统效率高;整个空调系统仅由室外机和室内机(组合式空调机组)两部分组成,无需水泵、冷却塔等配套设备,系统的流动介质只有制冷剂,组成形式简单;机组可自带控制装置,运行管理方便;空调房间内采用全空气系统,没有动力设备和空调水管,无噪声和漏水隐患,维修方便;室外机安装于屋顶或户外空地上,无需冷源机房﹐节省了建筑的...查看详情
无尘室配套空调安装机组的基础可为槽钢或混凝土结构,基础表面应平整,其水平度在6.4mm以内,并能承受机组的重量,机组与基础可用M20*250底脚螺栓固定;为保证机组的最大负荷性能,以及运行的可靠性和维修的方便,机组的周围必须具有足够的空间,机组顶部不允许有影响通风的障碍物(barrier),且四周面不能有多于一个高于机组顶部的墙面存在,为保证良好的通风条件,机组底下的地面应保持清洁;机组不能安装在...查看详情
高海拔地区 空调机组风量 余压 如何考虑选型 与低海拔地区的区别...查看详情
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 6118258 6118253 更多干货请关注微信公众号易筑暖通: 6118264...查看详情
最近公司装了一个软件 减轻了我工作压力 体验分享一下 登录界面 6132735 制作项目方案 6027517 有特殊情况可以根据客户修改参数 没特殊情况按照公司默认选型 6027519 一键计算 6027518 出报价 技术规范表 总装图或者送审图等 6027521 颜工18658505856 6027523...查看详情
求两本书《空调与热泵机组设计》、《制冷空调装置过程分析》,是制冷工程师继续教育丛书,中国建筑工业出版社出版的。哪位朋友有这两本书的电子版的,或者纸质版的,我愿花钱购买。...查看详情
本手册描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。组合式空调机组功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 http://p9.pstatp.com/large/2c3400040d476a2e4990组合式空调机组的长、宽、高是按模数进行设计,标准规定:1M=158mm,基本命名方式为:MKZXX...查看详情
5794592 5794593 5794592...查看详情
一:系统设计及综合要求 一般应尽可能采用新风预处理方案,新风机要有足够的除湿能力,来保证手术室的湿度要求,循环机组来保证手术室温度的温度调节要求。此种方案在温湿度控制精度和节能方面有极大的优越性。 循环机组应根据各手术室的净化要求、同时使用率等,并参照规范,合理设置循环机组的数量(一拖一、一拖二、一拖三)。 循环机组一般应设置二级过滤(也可以只设中效过滤),在送风末端应有高效过滤;...查看详情
机房专用空调机组根据机房要求设计,可通过环境调节上彻底解决以上问题,不留任何隐患。 从设计功能来看,舒适性空调在设计上与机房专用空调(数据参考市场知名品牌艾默生网络能源CM+系列机房空调) 舒适性空调无法进行湿度控制。没有加湿功能,只能进行除湿。湿度过高产生的水滴及湿度过低产生的静电对设备运行都极其不利。机房专用空调的重要控制参数为湿度,可以达到±5%的控制精度。 1.适用场合,精密空调主要...查看详情
5269637 详见5269638 5269637...查看详情
工程概况 本工程为郑州一站广场装修改造中央空调工程,项目建筑面积约90000平方米,地下一层至地上四层,四层以上是住宅,属于一类高层建筑。 郑州“1站广场”大型商城位于郑州市航海路与中州大道交叉口西北角,是郑州一站广场商业有限公司的2010年末的扛鼎之力作。 “一站广场”集购物、娱乐、体闲、运动、美容、游乐、美食、家居、文化九大业态于一体。是目前郑州唯一以娱乐为主题的购物中心,它集合了3D影城、...查看详情
求助屋顶式空调机组设计知识...查看详情
图纸简介: 本图纸为:具有办公、展厅等功能的综合建筑的直燃型溴化锂机组空调、地下机械通风设计图,图纸包括:设计说明,冷冻水、空调水系统原理图,地下二层风管平面图,地下一层-九层风管、水管平面图,机房层空调风管、水管平面图,风机房详图,溴化锂机房详图。在办公楼、展厅等场所设置舒适性空调;地下自行车库设机械通风;地下汽车库设机械通风,兼消防排烟。 投稿网友: wolf0831 上...查看详情
图纸简介: 本工程空调冷负荷计算的基础数据采用《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中的参考数据。空调总冷负荷峰值出现在14:00h。空调系统冷却水设计供回水温度为32°C,37°C。空调系统冷冻水设计供回水温度为7°C,12°C,采暖热水设计供回水温度为60°C,50°C。空调冷热水循环泵扬程均经水力计算确定。空调冷热水管道采用PP-R塑铝稳态管(符合CJ/T210-2005)S3....查看详情