  • 1、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 2、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 3、候诊区的空调系统,应结合平面布局使空气从清洁区流向非清洁区。其中,小儿科候诊室和诊室对其他区域应为正压。隔离...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:8 时间:2024-04-28
  • 0 引言 随着医疗技术和科学技术的不断发展,影像技术在临床医学上得到越来越多的应用,各种影像设备的发展也非常迅速。各大医院越来越重视影像科的建设,越来越多的引进先进的影像设备。由于影像科机房及其设备的特殊性,其暖通空调设计较医院其他科室有较大的不同。本文对医院影像科机房做了简单的介绍,另外对笔者近几年来所做的医院影像科机房的暖通空调设计进行总结,希望对从事医院暖通空调设计的设计师有所帮助...查看详情

    用户:qq56904799 浏览量:20 时间:2024-03-12
  • 通风排烟图片1

    中南大学湘雅医院新医疗区空调通风系统设计 :中国建筑设计研究院 王小明 0 引言 中南大学湘雅医院是湖南省及中南地区重要的医疗、科研及教学基地。为提升湖南省及中南地区整体医疗的软硬件水平,强化医院的整体发展与竞争能力,同时结合湘雅医院临床医学的优势,湘雅医院计划进行新医疗区建设,目标是成为亚洲一流与世界知名的医疗中心。 1 项目概况 湘雅医院新...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:79 时间:2024-03-06
  • 中央空调图片1

    空调末端设计的要求,我们参考《采暖通风与空气调节设计规范》,《综合医院建筑设计规范》和《医院洁净手术部建筑技术规范》。但对于有洁净要求的功能空间,它的空调末端设计应注意以下几点: 1、洁净手术室的新风机回风应经初效、中效和高效过滤器处理。 2、采用空调的手术室、产房的工作区和灼伤病房的气流速度不宜大于0.2m/s。 3、核医学的通风柜应采用机械排风且排风口的风速应保持1m/s左右。 4、净化空调系...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:7 时间:2023-08-15
  • 中央空调图片1

    0 引言 随着医疗技术的不断进步和人们生活水平的不断提高,PET(po sit ron emisso n computed tomog raphy)中心作为一种对于肿瘤的早发现、早治疗有着极大优势的新型医疗设备不断被国内各大医院引进。但是目前在新建的医技综合楼和旧楼改造工程的设计过程中,很多设计者由于对PET中心了解不够,前期设计不到位,导致后期施工安装时需要耗费更多人力物力进行重新设计...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:63 时间:2023-06-06
  • 仅限自学使用。...查看详情

    用户:xuanqing6666 浏览量:239 时间:2023-03-28
  • 22k505医院洁净用房通风空调设计...查看详情

    用户:cof1652423378579 浏览量:283 时间:2022-12-06
  • 暖通资料库图片1

    22K505 医院洁净用房通风空调设计与安装...查看详情

    用户:leepong 浏览量:324 时间:2022-12-01
  • 制冷技术图片1

    知识点:雷神山医院通风空调 来源:网络,如有侵权,请联系删除 01 项目建设背景 Background 2020年跨年之际,一场突如其来的疫情从武汉波及全国,生命重于泰山,疫情防控牵动着每个人的心。抗击疫情工作启动以来,中南建筑设计院坚决贯彻落实党中央及湖北省委、省政府,中南设计集团各项工作部署,第一时间由主要领导牵头建立应急...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:49 时间:2022-11-11
  • 欢迎大家下载...查看详情

    用户:奔跑的cd 浏览量:409 时间:2022-11-07
  • 洁净空调系统图片1

    / 新图上市/ 医院洁净用房通风空调设计与安装 —国家建筑标准设计图集— 图集编号:22K505 图集名称:《医院洁净用房通风空调设计与安装》 主编单位:中国中元国际工程有限公司 主要内容 这是一本修编图集,替代07K505《洁净手术部和医用气体设计与安装》中洁净手...查看详情

    用户:山高人为峰 浏览量:1066 时间:2022-10-24
  • 冷冻水分配系统是一个集合制冷机、水泵、管道冷却盘管以及控制系统于一体的能够提供机械制冷的动态系统。因为它是建筑物中能量消耗最大的设备之一,因此要设计一个终生费用最低的系统,必须理解整个系统中各个部件对负荷变化的反应以及各个部件之间的相互作用。 一、定流量系统 系统简单是定流量冷冻水系统的主要优点。在定流量系统中,制冷机、分配管道以及冷却盘管内水的流量都是不变的。大多数定流量系统在冷...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:22 时间:2022-05-17
  • 疫情就是命令,防控就是责任。自疫情发生以来,作为建筑设计行业的国企排头兵,华建集团始终坚持围绕中心、服务大局,肩负国企使命担当,把疫情防控作为当前头等大事,以强大的应急及医疗项目技术实力,为坚决打赢疫情防控阻击战作出积极贡献。 2022年1月16日上午,华建集团接到项目任务至重大办进行沟通,随后于下午参加重大办召开的2场项目启动会,会议中华建集团作为咨询顾问,对位于浦东、宝山、闵行、嘉定、奉...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:155 时间:2022-05-13
  • 空气调节过程 :在一个封闭的空间内,对空气进行组合的处理,以(按指定的要求)控制温度﹑相对湿度、空气流速以及热辐射强度等级,还包括考虑清除由空气传播的颗粒和气体污染物的需要。某些局部空调设备,可能只完成上述的部分控制功能,有时根据它们的功能被选择用来完成空气处理的某些特定的环节。 空气调节系统 :空气处理设备的组合,用以同时控制所调节的空间的温度﹑湿度、洁净度和空气分配,以满足被调节空间...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:21 时间:2022-05-13
  • 患者是医院最主要的服务对象,不同患者对室内空气环境要求不同。最适宜的空气洁净度、温度、湿度能提高患者的舒适度,有利于疾病痊愈,这对生理调节功能下降的重症患者尤为重要。对于现代化医院来说,洁净度越高对病人恢复越有利,但出于经济性考虑,在不影响医疗效果的前提下,有些区域可降低洁净度要求。针对医院的医疗工艺流程需求,进行技术比选与综合,形成合理的通风空调技术方案。 医院空调的设计参数主要包含空气洁...查看详情

    用户:远方zc0801 浏览量:29 时间:2022-05-12
  • 链接:https://pan.baidu.com/s/1UJUCiXymp47uQ59CuyDILw?pwd=1234 提取码:1234 --来自百度网盘超级会员V1的分享...查看详情

    用户:远方zc0801 浏览量:81 时间:2022-05-10
  • 导 读: 医院是控制疾病流行的最前线,减小空气感染的潜在危险是确保医疗质量和控制疫情的重要环节,需要必要的抗风险投入。 本文从暖通空调设计与呼吸道感染的关系、目前医院暖通空调设计存在的几个问题、两个平疫结合设计初步方案及一些思考等三方面进行了深入了探讨。...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:27 时间:2022-04-24
  • 内容如下:...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:44 时间:2022-04-24
  • 山东省建筑设计研究院有限公司 任照峰 刘伟锋 于晓明 2019年底,一场突如其来的疫情肆虐全国,各地都投入到了疫情抗击第一线。 疫情期间,正值春节。在这场与疫情的战役中,医院建设者却始终不曾却步。为了保质保量,完成各地区医院新、改建项目,中国医院建设企业纷纷主动请缨,火速召集人员投入“战斗”,争分夺秒与疫情赛跑,在疫情爆发期间,为这场特殊的战斗“攻城略地”,成为前线医护人员坚实的...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:78 时间:2022-04-24
  • 山东省建筑设计研究院 舒勤 解勇 1、工程概况 本工程为泊头市医院迁建项目,建设地点位于泊头市裕华路以南,永安大街西侧。项目总用地面积65000m 2 ,总建筑面积70000m 2 ,整个项目包括门诊病房综合楼,综合服务楼,传染楼,二期病房楼;其中门诊病房综合楼为院区最高建筑,建筑面积58624m 2 ,,建筑...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:26 时间:2022-04-21