收录于话题随着医疗技术和科学技术的不断发展,影像技术在临床医学上得到越来越多的应用,各种影像设备的发展也非常迅速。各大医院越来越重视影像科的建设,越来越多的引进先进的影像设备。由于影像科机房及其设备的特殊性,其暖通空调设计较医院其他科室有较大的不同。本文对医院影像科机房做了简单的介绍,另外对笔者近几年来所做的医院影像科机房的暖通空调设计进行总结,希望对从事医院暖通空调设计的设计师有所帮助。 医院影...查看详情
筑博设计股份有限公司上海分公司吴强 核医学科可进行显像,器官功能测定,放射性核素治疗和体外分析测定等工作。显像原理是病人服用或注射的放射性药物分布于特定的器官或病变组织,并参与其体内代谢,而标记的放射性核素可放出射线,这些射线在体外被探测成像。器官功能测定也是利用放射性药物被体内的特定器官摄取,参与器官代谢或排出体外,在体外测定这些放射性药物在器官中摄取的速度、留存的时间、排出的速度等,可反映器官...查看详情
随着《人民防空法》的深入贯彻落实,各地将民防空工程建设规划逐步纳入到城市总体规中。 在“平战结合、长期准备、重点建设”的方指导下,各地将区域内各类人防工程的整体规与城市地下空间的开发利用结合起来,日趋完。 人防工程种类也由原来以人员掩蔽部和综合物资库为主的单一类型向多样化 过渡,各种防专业队工程、医疗救护工程逐步增多。 这也对防工程设计提出了新的要求,本文结合工程实,对人防中心医院...查看详情
作者:上海建筑设计研究院有限公司 葛春申 如有侵权请联系删除 华山医院北院新建工程位于上海市宝山区,作为上海市政府“5+3+1”医疗服务工程重点项目,华山医院北院的设计定位为集医疗、教育、科研于一体的三级甲等综合性医院。医院占地 176 亩,总建筑面积为 72,000m2,床位数 600 张。医院由病房楼、门诊医技楼、科研办公楼、传染楼、设备楼等建筑单体组成。 其中病房楼高度为 45m,地上十层...查看详情
来源:网络 如有侵权,请联系删除 ▍普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区...查看详情
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 6228331 6228332 6228333 6228334 6228335 6228336 6228337 6228338 6228339 6228340 6228341 6228342 6228343 6228344...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情
现在的医院除了要满足病人看病治疗的环境外,还要满足病患对于空气质量,医疗行业的特殊性使其对中央空调工程系统的性能,节能等方面有更高的要求,面对各种品牌各种型号的中央空调,什么样的空调对于医院来说是最合适的呢? 医院中央空调要打造最健康的医疗环境,需要从以下几个方面来进行选择: 1、房间的结构,医院的设计结构一般都很简洁,避免浪费,因此简洁的装饰效果更适合医院这种场所,机型选择上要注重...查看详情
一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用...查看详情
1.医院供暖通风及空调的目的是在创建舒适、健康室内环境的同时,能够有效防止院内感染。 2.维持医疗过程中最适宜的医疗环境、卫生环境,实施合适的灾害防止对策,确保暖通空调设备及系统的安全性、有效性及可靠性。 3.在保护地球环境的前提下采取防止污染扩散和节能的措施。 综合医院暖通空调设计 系统设置:医院应根据其所在地区的气象条件、医院性质以及其各部门、各房间的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风(...查看详情
http://img.mp.sohu.com/upload/20170709/7f969f6fa7964a8bb187a42c6d1ab4c6.png普通用房的空调系统设置1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。3、普通空调系统...查看详情
手头一个牙科医院做空调和新风的项目,不知道医院的空调负荷估算是怎样的,X光室和手术室有没有什么特殊要求,希望得到大神们的帮助,谢谢...查看详情
5274958 5274957 5274957 5274958...查看详情
本工程建筑面积约一万二千五百平方米,地下一层,地上六层。地下一层及一层为治疗室、诊室,二层至六层为病房、办公室。选用两台离心式冷水机组为冷源供空调系统夏季使用。选用一台水冷螺杆冷水机组供医疗设备冷却水系统使用。三台机组均放置在六层空调机房内。 2.2工程内容及系统说明 2.2.1暖通及空调系统 包括冷、热源系统、空调系统、医疗设备冷却水系统、通风系统、防排烟系统。 冷、热源系统 选用两台离心式冷...查看详情
一、进场施工方案 1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗) (1)第一天 用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂,开泵循环 16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。 (2)第二天 在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。一、冷冻水系统清洗工作方案 (3)第三天—第五天 排...查看详情
1.医院供暖通风及空调的目的是在创建舒适、健康室内环境的同时,能够有效防止院内感染。2.维持医疗过程中最适宜的医疗环境、卫生环境,实施合适的灾害防止对策,确保暖通空调设备及系统的安全性、有效性及可靠性。3.在保护地球环境的前提下采取防止污染扩散和节能的措施。 综合医院暖通空调设计系统设置:医院应根据其所在地区的气象条件、医院性质以及其各部门、各房间的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风(自然的...查看详情
医院建筑的设计具有一定的特殊性,医院设计在功能设置、建筑布局均对空调专业设计有不同要求,通过对潍坊医学院附属医院门诊医技综合楼的设计,结合当地实际情况,在空调设计方面做了缜密的设计思考。 1 建筑概况 门诊医技综合楼建筑面积为44 468 m2 ,空调面积为36 963 m2 ,地下2 层,地上16 层,建筑总高度为74. 60 。 2 空气调节的设计范围 设计范围包括新建...查看详情
1、 项目概况 本工程位于著名旅游胜地苏州市甪直, 是一所集门急诊、手术室、病房、 医技用房及办公会议等功能于一体的大型综合性医院,总建筑面积 38270 平方米,地下 1 层,地上 5 层,建筑高度为 22 米,设备用房位于地下一层,效果图见图1。 室内外设计参数详见表 1 和表2。该工程的开工建设将大大缓和原有基础设施不能满足患者就医要求和医疗工作需求的矛盾,成为当地的新的标志性建筑。 2、 ...查看详情