距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线变流量空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变流量空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
①集中空调冷水系统的选择,应符合下列规定: a.除设置一台冷水机组的小型工程外,不应采用定流量级泵系统。 b.冷水水温和供回水温差要求一~致且各区域管路压力损失相差不大的中小型工程,宜采用变流量一级泵系统; 单台水泵功率较大时,经技术和经济比较,在确保设备的适应性、控制方案和运行管理可靠的前提下,可采用冷水机组变流量方式。 c.系统作用半径较大、设计水流阻力较高的大型工程,宜采用变流量二级泵系统...查看详情
定流量水系统的弊端 (1)管路系统的摩擦损耗 冷冻水在管路系统中流动时,存在着摩擦损耗,其大小与流量的平方成正比。在定流量水系统中,无论末端负载如何变化,都始终保持在100%的大流量运行,管路损耗是很大的,其富余流量的能耗都消耗在管路的摩擦损耗上了。 (2)三通阀的运行特性 定流量水系统的特征,是末端换热器中的水流量采用三...查看详情
ASHRAE/IES标准:新建建筑物的能效设计要求:“所有配置可调节的或逐级开启和关闭的阀门的10马力的泵系统,必须能够适用于设计流量50%或者以下的工况”。例外—指那些层数较少,没有电梯的住宅类建筑物。二次泵系统:冷水机组的水泵要与设计水流量相匹配。泵的叶轮需要修平,以减少泵在排液时的压力损失, 这是节能的关键措施之一。变流量泵系统三个关键的方面需要考虑:公用管;冷水机组的启/停顺序;控制阀门和...查看详情
1、定流量系统 定义: 指系统中循环水量保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供、回水的温差来适应。 特点:暖通在线 简单、操作方便,不需要复杂的自控设备,但是输水量是按照最大空调冷负荷来确定的,因此循环泵的输送能耗处于最大值,特别是空调系统处于部分负荷时运行费用大。暖通空调zaixian 适用范围: 一般适用于间歇性使用建筑(例如体育馆、展览馆、影剧院、大会议厅等)的空调系统,以及空调面积小,只有...查看详情
整个冷水循环环路可分为冷源侧环路和负荷侧环路两部分。冷源侧环路是指从集水器(回水集管)经过冷水机组至分水器(供水集管),再由分水器经旁通管路(定流量系统可不设旁通管)进入集水器,该环路负责冷水的制备;负荷侧环路是指从分水器经空调末端没备(冷水在那里释放冷量)返回集水器这段管路,该环路负责冷水的输送。 冷源侧应保持定流量运行,其理由: ①保证冷水机组蒸发器的传热效率; ②避免蒸发器因缺水...查看详情
地埋管地源热泵空调系统变流量自动控制设计...查看详情
5724872定流量水系统的弊端(1)管路系统的摩擦损耗 冷冻水在管路系统中流动时,存在着摩擦损耗,其大小与流量的平方成正比。在定流量水系统中,无论末端负载如何变化,都始终保持在100%的大流量运行,管路损耗是很大的,其富余流量的能耗都消耗在管路的摩擦损耗上了。5724890(2)三通阀的运行特性定流量水系统的特征,是末端换热器中的水流量采用三通阀进行调节控制。一般有三种情况:末端满负载:直通...查看详情
本帖最后由 海大星 于 2014-8-29 16:34 编辑 整个冷水循环环路可分为冷源侧环路和负荷侧环路两部分。冷源侧环路是指从集水器(回水集管)经过冷水机组至分水器(供水集管),再由分水器经旁通管路(定流量系统可不设旁通管)进入集水器,该环路负责冷水的制备;负荷侧环路是指从分水器经空调末端没备(冷水在那里释放冷量)返回集水器这段管路,该环路负责冷水的输送。http://mmbiz.qpic....查看详情
变频技术综合了交流电动机、电网电源两者的性能,设置了频率能够变动的装置,其输出频率的变化会伴着生产机械要求而调整。变频器俗称变频变压调速器VVVFI,主要讲工频电源(50Hz)转化为各种频率的交流电源,这样才能起到电机变速运行的作用。 在中央空调水系统中,最主要的运行设备是水泵。水泵调速运行节电的理论之一是水泵学比例律。由水泵学比例律可知,对于同一台水泵,当以不同转速运行时,水泵的流量Q,扬程H,...查看详情
论文简介:析了暖通空调水系统水力失衡的形成原因及危害,以空客A320总装线工程空调 三次泵水系统的水力平衡调试为例,介绍了静态水力平衡和动态水力平衡的调试方法、质量控 制措施等相关内容。 投稿网友:bestage 上传时间: 2013-09-22...查看详情
办公楼变制冷剂流量多联村空调节能系统的施工.rar4171654...查看详情
空调变流量水系统水泵变频运行效率分析.rar4114922...查看详情
空调系统末端定、变流量是指的什么意思?风机盘管前管道都分别要怎么做?现在的空调系统主机变流量运行状态的多吗?...查看详情
现在的空调系统机组运行是大温差、变流量吗?一次泵、二次泵指的是?...查看详情
3709014...查看详情
空调冷水系统的沿革与变流量一次泵水系统的实践 中国建筑科学研究院空气调节研究所 汪训昌 《暖通空调》 2006年第36卷第7期...查看详情
随着人们生活品质要求、节能意识的不断提高以及空调系统的大型化,变流量水力系统在暖通空调工程中占据越来越重要的位置,同时一种新型的水力系统—全面平衡的变流量水力系统也在暖通空调工程中得到越来越广泛的应用。 全面平衡的变流量水力系统保证了暖通空调工程的舒适稳定以及高效节能性。但是如何采取合理的措施以保证这些优势都能在实际运行中得以实现呢?这就必须在系统运行前进行全面的水力平衡调试。 本文首先...查看详情
能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了节约能源保护环境,采用变流量以适应空调负荷变化,在制冷空调领域受到广泛重视,变水量、变风量和变制冷剂流量等变流量系统得到应用,在提高调控质量和节约能源两个方面效果突出。http://nt.shejis.com/2008/0626/article_8137.html 随着我国经济建设的发展,住宅建设迅猛增长,为了满足人们对室内外空气环境要求不断提...查看详情
现在越来越多的空调节能产品相继出来,尤其是水系统水泵变流量,更有甚者主机也搭进去了,我就想不通了,除了设计时的富余量,还有什么潜力可挖,恳请各位大虾,帮忙解答解答!谢谢!...查看详情
由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比值与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起的水力失调,叫做静态水力失调。 静态水力失调是稳态的、根本性的,是系统本身所固有的...查看详情