排风系统更新时间:2024-04-22 09:23:28

本专题为土木在线排风系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排风系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 与一般空调系统相比,排风系统在净化空调系统中更具有举足轻重的地位。对于净化空调系统,处理新风所需能耗更多,而且新风量增加将加重过滤器负荷,缩短其使用寿命。此外因洁净室气密性好,而通道较迂回,较一般车间疏散障碍多,因此对排毒、防爆、防火等的排风安全性更苛求。排风量大就意味着补入的新风量要多,系统的初投资与运行费都将相应上扬。对于制药厂工业来说,还有防止排风携带某些强致敏性或毒性药物污染大气,以及回收...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:12 时间:2024-01-05
  • 通风排烟图片1

    空调系统的新风、回风和排风设计,应符合下列原则: 1、除冬季利用新风作为全年供冷区域的冷源的情况外,冬、夏季设计工况时,应按照最小新风最进行设计; 2、舒适性空调和条件允许的工艺性空调,有条件时应考虑过渡季加大新风量直至采用达到 100% (最少不低于 70%) 送风量的措施; 3、在大型民用建筑物的内区,当空气调节房间内冬季仍有余热时,应首先考虑充分利用室外低温空气进行降温处理,新风量和回风量的...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:88 时间:2023-12-25
  • 答:气灭灾后排风系统与日常通风系统做好转换可以共用。 进、排风系统管道上设置的阀门,应具备平时开启,喷灭火剂前接受消防控制室信号自行关闭所有开口,气体灭火后接受消防控制室信号自动或手动开启的功能;气灭后排风口宜设在防护区下部并应直通室外,并满足《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第3.2.9条、第6.0.4条的要求。 另外,灾后排风系统应独立设置,不宜与其他房间的排风系统合用,以防...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:26 时间:2023-12-11
  • 通风排烟图片1

    良好的公共卫生间环境和空气品质对树立品牌形象至关重要,在很多商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间及靠近卫生间的其它区域存在明显异味,为此我们通过对排风系统的踏勘发现了一些问题,这些问题对如何解决商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间异味问题和卫生间达到卫生使用条件,提供了解决思路。 #1 存在问题 像是商超、酒店、写字楼等大型建筑属于人员密集场所,公共卫生间在实际使...查看详情

    用户:qq06818721 浏览量:37 时间:2023-11-28
  • 通风排烟图片1

    1、 局部排风 各种电子产品生产过程不可避免地将会有各类粉尘、有害气体、有害物质的排出,防止它们在洁净室内扩散、污染的有效方法是在相关设备处采取局部排风方式经处理达标后排至室外。对于如下情况的局排系统应独立设置。 ①排风介质混合后能产生加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性; ②排风介质中有毒与无毒,毒性相差很大; ③...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:84 时间:2023-11-23
  • 通风排烟图片1

    无可开启外窗的公共卫生间、酒店客房卫生间、私人 (VIP) 卫生间、开水间、淋浴间、更衣室等可能产生污浊气体或水蒸气的房间,应设机械排风系统;有可开启外窗的公共卫生间,宜设置机械排风系统。设计应符合下列要求: 1、宜采用机械排风、自然补风方式; 2、卫生间排风系统宜独立设置,当与其配合使用的淋浴间等排风合并设置时,应有防止串气味的措施; 3、卫生间排风不得与主要功能房间、开水间、母婴室、化妆间、储...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:24 时间:2023-10-12
  • 通风排烟图片1

    厨房油烟净化排风系统的设计,应符合下列要求: 1、厨房排油烟风管宜采用不锈钢钢板焊接制作,不应采用土建式风道。 2、排风管段在室内宜设计为负压段,并尽可能避免穿越防火分区;水平设置的风管应设不小于 0.2%的坡度,坡向排水点或排风罩,最低点设有除油装置及带存水弯的疑结水导流管。 3、主风管设计风速宜为 10~2m/s, 排风罩接风管的喉部风速宜为 4~6m/s 。 4、严寒和寒冷地区的排油烟管...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:21 时间:2023-10-08
  • 通风排烟图片1

    通风系统的室外进风口和排风口设置位置,应符合以下要求: 1、进风口应设置在室外空气品质优良、排风口的上风侧且低于排风口;当进、排风口标高相近时应选择不同方向;排风口不应朝向室外空气动力阴影区以及空气动力正压区;进、排风百叶边距宜按照下表设置。 2、进风口的底部距室外地坪不低于2m,当进风口设在绿化带时其底部距地高度不小于1m; 3、排风出口应远离老人、儿童活动场地、邻近的可开启外窗以及...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:76 时间:2023-09-07
  • 通风排烟图片1

    全面排风系统的风量分配及室内吸风口布置,应符合以下原则: 1、当放散气体的相对密度小于或等于 0.75,或者虽然比空气重,但因室内显热导致其全年均能形成稳定的上升气流的,应从房间上部排出; 2、当放散气体的相对密度大于0.75,且室内显热不足以形成稳定的上升气流而沉积在下部区域的,应从下部空间排出总排风量的2/3以上; 3、当污染的气体与空气混合后的浓度未超过人员活动区卫生标准...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:9 时间:2023-09-07
  • 通风排烟图片1

    自然通风系统进、排风装置的设计,宜按以下要求进行: 1、进风装置可采用各种形式的可开启外窗以及外立面设置的进风百叶; 2、排风装置可采用天窗、侧高窗以及屋顶无动力通风器。 另外要注意以下3点: 自然通风是利用室内外温度差所形成的热压或室外风力造成的风压实现通风换气的形式。它是一种有组织的全面通风方式。适宜的条件下自然通风可以提供充足的新鲜空气,满足室内热舒适度,减少人工能源的投用时间。...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:15 时间:2023-09-06
  • 通风排烟图片1

    下列情况均应独立设置排风系统: 1、空气混合后,能引起燃烧或爆炸、形成有毒有害物质或腐蚀性加剧、可能使蒸汽凝结并积聚粉尘时; 2、放散强烈异味或产生剧毒物质的房间或设备; 3、建筑物内储存易燃、易爆物质的房间或有防爆要求的功能房间; 4、有卫生防疫、检疫的区域。 分系统设置主要目的是: ①、防止不同种类及性质的有害物混合后会引起燃烧和爆炸; ②、避免形成毒性更大的混合化学物; ③、减缓或...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:16 时间:2023-09-04
  • 通风排烟图片1

    根据客房层走道吊顶的高度及垂直管道井尺寸的具体布置情况,可采用每层客房走道设置排风干管的水平排风系统或在客房层只设置排风立管的垂直排风系统。 ①、排风干管安装于走道吊顶内,负担每个层面内全部或部分客房卫生间的排风,排风可在每层直接排至室外,也可接至垂直排风的管道井内,由设在屋顶或设备层内的总排风风机排到室外。 ②、客房排风立管被置于客房卫生间垂直管井内,负担同一位置从下至上全部客房卫生间的排风...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:29 时间:2023-06-30
  • 暖通的排风系统的排气扇要做设备的表吗?...查看详情

    用户:qq33255109 浏览量:7 时间:2023-06-25
  • 配电室、柴油发电机房是否强制设置送风和排风系统?...查看详情

    用户:古越战歌 浏览量:15 时间:2023-05-08
  • 通风排烟图片1

    良好的公共卫生间环境和空气品质对树立品牌形象至关重要,在很多商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间及靠近卫生间的其它区域存在明显异味,为此我们通过对排风系统的踏勘发现了一些问题,这些问题对如何解决商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间异味问题和卫生间达到卫生使用条件,提供了解决思路。 #1 存在问题 像是商超、酒店、写字楼等大型建筑属于人...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:25 时间:2023-03-22
  • 装饰装修施工图片1

    随着现代科技的发展和新一轮工业革命的逐渐深化,数字化,智能化技术的不断革新,很多行业厂房建设要求都随之提升,尤其以集成电路为代表的精密制造、生物医药、食品、化妆品等行业,要想保证洁净室的洁净程度,就与气流组织设计密不可分。而气流组织设计是通过合理布置送风口、回风口、排风口来实现的。如果送风量、回风量、排风量计算正确,但风口布置不合理也达不到所需的效果。实验室供排风系统是整个实验室设计和建设过程...查看详情

    用户:cof1570782642595 浏览量:25 时间:2023-03-10
  • (一)机械加压送风系统79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:80、防烟楼梯间为50PA81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。83、机械加压送风...查看详情

    用户:pl_22230546 浏览量:16 时间:2023-03-03
  • 通风排烟图片1

    知识点:机械通风系统的室外进排风口设置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ①、进风口应直接设置在室外空气较清洁的地点,应尽量设在排风口的上风侧。 ②、进风口底部距室外地坪不宜小于2m,设在绿化地带时,不宜小于1m。 ③、应避免进风、排风短路,进风口应尽量设置在排风口的上风侧,进风口低于排风口不宜小于3m;当进、排风口处在同一高度时,宜朝不同的方向,且水平距离一般不宜小于10m。 ...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:208 时间:2022-11-03
  • 知识点:空调净化回排风系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、回风管上应按设计要求设消声器、防火阀。 2、一般洁净场所的净化空气如可循环使用,应采取有效措施避免污染和交叉污染,风口应有过滤器。分别具有独立系统的青霉素厂房及其分装车间,在有发尘点排风条件下,车间回风口应安有高中效或亚高效过滤器,优先选用低阻或超低阻形式。 3、回风口上边离地宜不超过500mm,下边离地宜不小于100mm。 4、...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:79 时间:2022-10-25
  • 对消声器耐高温性能有何要求,有图集或规范依据吗??...查看详情

    用户:styab 浏览量:22 时间:2022-09-06