排风系统更新时间:2025-12-10 05:17:52

本专题为土木在线排风系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排风系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    下列情况均应独立设置排风系统: 1、空气混合后,能引起燃烧或爆炸、形成有毒有害物质或腐蚀性加剧、可能使蒸汽凝结并积聚粉尘时; 2、放散强烈异味或产生剧毒物质的房间或设备; 3、建筑物内储存易燃、易爆物质的房间或有防爆要求的功能房间; 4、有卫生防疫、检疫的区域。 分系统设置主要目的是: ①、防止不同种类及性质的有害物混合后会引起燃烧和爆炸; ②、避免形成毒性更大的混合化学物; ③、减缓或...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:93 时间:2023-09-04
  • 通风排烟图片1

    根据客房层走道吊顶的高度及垂直管道井尺寸的具体布置情况,可采用每层客房走道设置排风干管的水平排风系统或在客房层只设置排风立管的垂直排风系统。 ①、排风干管安装于走道吊顶内,负担每个层面内全部或部分客房卫生间的排风,排风可在每层直接排至室外,也可接至垂直排风的管道井内,由设在屋顶或设备层内的总排风风机排到室外。 ②、客房排风立管被置于客房卫生间垂直管井内,负担同一位置从下至上全部客房卫生间的排风...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:115 时间:2023-06-30
  • 暖通的排风系统的排气扇要做设备的表吗?...查看详情

    用户:qq33255109 浏览量:48 时间:2023-06-25
  • 配电室、柴油发电机房是否强制设置送风和排风系统?...查看详情

    用户:古越战歌 浏览量:52 时间:2023-05-08
  • 通风排烟图片1

    良好的公共卫生间环境和空气品质对树立品牌形象至关重要,在很多商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间及靠近卫生间的其它区域存在明显异味,为此我们通过对排风系统的踏勘发现了一些问题,这些问题对如何解决商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间异味问题和卫生间达到卫生使用条件,提供了解决思路。 #1 存在问题 像是商超、酒店、写字楼等大型建筑属于人...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:90 时间:2023-03-22
  • 装饰装修施工图片1

    随着现代科技的发展和新一轮工业革命的逐渐深化,数字化,智能化技术的不断革新,很多行业厂房建设要求都随之提升,尤其以集成电路为代表的精密制造、生物医药、食品、化妆品等行业,要想保证洁净室的洁净程度,就与气流组织设计密不可分。而气流组织设计是通过合理布置送风口、回风口、排风口来实现的。如果送风量、回风量、排风量计算正确,但风口布置不合理也达不到所需的效果。实验室供排风系统是整个实验室设计和建设过程...查看详情

    用户:cof1570782642595 浏览量:93 时间:2023-03-10
  • (一)机械加压送风系统79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:80、防烟楼梯间为50PA81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。83、机械加压送风...查看详情

    用户:pl_22230546 浏览量:72 时间:2023-03-03
  • 通风排烟图片1

    知识点:机械通风系统的室外进排风口设置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ①、进风口应直接设置在室外空气较清洁的地点,应尽量设在排风口的上风侧。 ②、进风口底部距室外地坪不宜小于2m,设在绿化地带时,不宜小于1m。 ③、应避免进风、排风短路,进风口应尽量设置在排风口的上风侧,进风口低于排风口不宜小于3m;当进、排风口处在同一高度时,宜朝不同的方向,且水平距离一般不宜小于10m。 ...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:422 时间:2022-11-03
  • 知识点:空调净化回排风系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、回风管上应按设计要求设消声器、防火阀。 2、一般洁净场所的净化空气如可循环使用,应采取有效措施避免污染和交叉污染,风口应有过滤器。分别具有独立系统的青霉素厂房及其分装车间,在有发尘点排风条件下,车间回风口应安有高中效或亚高效过滤器,优先选用低阻或超低阻形式。 3、回风口上边离地宜不超过500mm,下边离地宜不小于100mm。 4、...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:153 时间:2022-10-25
  • 对消声器耐高温性能有何要求,有图集或规范依据吗??...查看详情

    用户:styab 浏览量:65 时间:2022-09-06
  • 《车用柴油》(GB19147-2016)表1:5号、0号、-10号闪点(闭口)不低于60℃。 按照《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法 第1部分:火灾危险性分级》(XF/T 536.1-2013)表4,柴油应被认定为易燃液体(孝夕夕划重点——这里是易燃,不是可燃)。 按照《化学品分类和危险性公示 通则》(GB13690-2009)4.1.6“易燃液体是指闪点不高于93℃的液体”判断,不改变判定...查看详情

    用户:孝夕夕 浏览量:1400 时间:2022-08-04
  • 来源:KAYCUND赛瑞科技 如有侵权,请联系删除 在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有害物质、气体或粉尘的生产工艺设备或工序设置局部排风装置或全室排风装置,按生产工艺过...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:130 时间:2022-07-14
  • 排风能量回收是建筑节能的手段之一,在室内外有较大温差 ( 或比焓差 ) 以及有较多新风量需求的场合,如果配置适当,确实可以取得一定的节能效益。 一、国标要求 1 . 4.3.25 条款 GB50189—2015《公共建筑节能设计标准》第4.3.25条有下列规定:“ 设有集中排风的空调系统技术经济比较合理时,宜设置空气 -空气能量回收装置。 ”...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:98 时间:2022-06-20
  • 规范条文执行问题...查看详情

    用户:won.key 浏览量:35 时间:2022-06-08
  • 消防防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称。 防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:290 时间:2021-10-14
  • 实验室变风量排风系统,采用管道静压变频控制,定压点如何确定? 网上查资料:在风机与其最远末端2/3处的下游任意位置设立一个静压设定点,从而维持该点的管道静压恒定。 我的理解是:最远末端的管路最长,需克服的管道阻力最大,需要的管道静压最大,故只要保证该点的管道静压要求,则能满足所有末端的阻力要求,即保证风机能克服最不利管路的阻力。 问题:但是某自控厂家说定压点要设立在进入风机的主管道上,即所有末端汇...查看详情

    用户:阿才32 浏览量:182 时间:2021-06-18
  • 1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 图示: 图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ②明显...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:383 时间:2021-05-28
  • 请教一下,如果排烟兼做排风系统,应该怎么设计,是要在排风口前面增加防烟防火阀吗?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:176 时间:2021-05-14
  • 定风量阀在新风、排风系统、净化空调方面用途越来越广泛,受到更多的设计师、业主、施工承包方的青睐。 定风量阀,是一种机械式自力装置,无需外部供电,在整个工作压差范围内,它依靠一块灵活的阀片,在空气动力作用下将风量恒定在设定值上。气流流动产生动力,由自动充气气囊放大后,作用于阀片使其朝关闭方向运动。同时,弹簧片和凸轮产生反向作用力。这两个作用力自动平衡,从而保证风量在允许的范围内。 ...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:176 时间:2021-05-08
  • 养殖行业备用玉柴发电机排风系统的安装,华全动力介绍!1、养殖行业备用玉柴发电机水箱到排风口一般应留有200-400mm距离,排风口各边比水箱各边宽50-100mm.2、导风扩张软接头可采用人造革或帆布连接(具体用材见设计方案要求),各边连接用25角钢和扁铁用拉钉紧密连接,须刷防锈油漆和面油漆。软接头安装后应的10mm左右的活动范围。3、排风消声系统如用消声器进行排风消声处理,安装前设计人员与施工人...查看详情

    用户:huaquanjidian 浏览量:86 时间:2021-04-07