  • 《车用柴油》(GB19147-2016)表1:5号、0号、-10号闪点(闭口)不低于60℃。 按照《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法 第1部分:火灾危险性分级》(XF/T 536.1-2013)表4,柴油应被认定为易燃液体(孝夕夕划重点——这里是易燃,不是可燃)。 按照《化学品分类和危险性公示 通则》(GB13690-2009)4.1.6“易燃液体是指闪点不高于93℃的液体”判断,不改变判定...查看详情

    用户:孝夕夕 浏览量:704 时间:2022-08-04
  • 来源:KAYCUND赛瑞科技 如有侵权,请联系删除 在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有害物质、气体或粉尘的生产工艺设备或工序设置局部排风装置或全室排风装置,按生产工艺过...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:77 时间:2022-07-14
  • 排风能量回收是建筑节能的手段之一,在室内外有较大温差 ( 或比焓差 ) 以及有较多新风量需求的场合,如果配置适当,确实可以取得一定的节能效益。 一、国标要求 1 . 4.3.25 条款 GB50189—2015《公共建筑节能设计标准》第4.3.25条有下列规定:“ 设有集中排风的空调系统技术经济比较合理时,宜设置空气 -空气能量回收装置。 ”...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:18 时间:2022-06-20
  • 规范条文执行问题...查看详情

    用户:won.key 浏览量:7 时间:2022-06-08
  • 消防防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称。 防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:205 时间:2021-10-14
  • 实验室变风量排风系统,采用管道静压变频控制,定压点如何确定? 网上查资料:在风机与其最远末端2/3处的下游任意位置设立一个静压设定点,从而维持该点的管道静压恒定。 我的理解是:最远末端的管路最长,需克服的管道阻力最大,需要的管道静压最大,故只要保证该点的管道静压要求,则能满足所有末端的阻力要求,即保证风机能克服最不利管路的阻力。 问题:但是某自控厂家说定压点要设立在进入风机的主管道上,即所有末端汇...查看详情

    用户:阿才32 浏览量:124 时间:2021-06-18
  • 1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 图示: 图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ②明显...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:224 时间:2021-05-28
  • 请教一下,如果排烟兼做排风系统,应该怎么设计,是要在排风口前面增加防烟防火阀吗?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:99 时间:2021-05-14
  • 定风量阀在新风、排风系统、净化空调方面用途越来越广泛,受到更多的设计师、业主、施工承包方的青睐。 定风量阀,是一种机械式自力装置,无需外部供电,在整个工作压差范围内,它依靠一块灵活的阀片,在空气动力作用下将风量恒定在设定值上。气流流动产生动力,由自动充气气囊放大后,作用于阀片使其朝关闭方向运动。同时,弹簧片和凸轮产生反向作用力。这两个作用力自动平衡,从而保证风量在允许的范围内。 ...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:116 时间:2021-05-08
  • 养殖行业备用玉柴发电机排风系统的安装,华全动力介绍!1、养殖行业备用玉柴发电机水箱到排风口一般应留有200-400mm距离,排风口各边比水箱各边宽50-100mm.2、导风扩张软接头可采用人造革或帆布连接(具体用材见设计方案要求),各边连接用25角钢和扁铁用拉钉紧密连接,须刷防锈油漆和面油漆。软接头安装后应的10mm左右的活动范围。3、排风消声系统如用消声器进行排风消声处理,安装前设计人员与施工人...查看详情

    用户:huaquanjidian 浏览量:51 时间:2021-04-07
  • 在低压配电室内设置排风系统时,电气和通风分别怎么设置?...查看详情

    用户:sjyzzz 浏览量:87 时间:2020-10-22
  • 风系统设计问题注意点: 1.送、排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路2.选用合适的风阀。 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅*调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。③在需防火阀处可...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:390 时间:2020-09-17
  • 通风排烟图片1

    收录于话题在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有害物质、气体或粉尘的生产工艺设备或工序设置局部排风装置或全室排风装置,按生产工艺过程排出的废气的类型可将排风装置(系统)大体划分为...查看详情

    用户:gienix 浏览量:3376 时间:2020-09-09
  • 通风系统中识别防火阀时用不用分什么系统,如排风系统、防排烟系统...查看详情

    用户:tlkp14150 浏览量:28 时间:2020-07-06
  • 消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:215 时间:2020-07-03
  • 请问排风兼排烟系统的阀门应该怎么设置,系统该怎么控制呢...查看详情

    用户:cof1497148259372 浏览量:420 时间:2020-06-22
  • 洁净空调系统图片1

    来源:洁净工程联盟,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计,暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有...查看详情

    用户:wux7788_6507 浏览量:1165 时间:2020-06-01
  • 求助!化学实验室排风系统设计需要用到哪些规范???...查看详情

    用户:wx_1575198116493 浏览量:390 时间:2020-03-25
  • 通风排烟图片1

    生物安全实验室排风系统 一、 三级和四级生物安全实验室排风系统的设置应符合下列规定: 1.排风必须与送风连锁,排风先于送风开启,后于送风关闭。 2.主实验室必须设置室内排风口,不得只利用生物安全柜或其他负压隔离装置作为房间排风出口。 3.b1类实验室中可能产生污染物外泄的设备必须设置带高效空气过滤器的局部负压排风装置,负压排风装置应具有原位检漏功能。 4.不同级别、种类生物安全柜与排风系统的连接方...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:398 时间:2019-08-27
  • 建筑方案设计图片1

    VOLAB实验室基于建设数家实验室的经验,深刻理解实验室建设的真是需求,利用自身实验室施工技术,设计建设装修等领先优势,为您打造能凸显行业专业优势的实验室,同时给实验室工作者更为安全的工作环境。无论您的实验室装修是哪种情况,我们都可为您提供一站式整体解决方案。 在实验室装修中,相必必不可少会考虑到应该如何合理设计实验室排风。下面就有VOLAB实验室为您排忧解难吧! 6118267 1、...查看详情