应急疏散更新时间:2024-05-03 11:33:37

本专题为土木在线应急疏散设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与应急疏散设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 照明工程图片1

    应急疏散标志安装高度应处于人员正常视角范围内,便于在逃生时观察到应急疏散标志灯具指示内容。对应急疏散标志安装高度也是有相关规范要求的。本文汇总《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018中的相关要求。 #1 出口标志灯: 1、室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm。 这样便于人员准确识别安全出口或疏散门的位置。 2、室内高度大...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:77 时间:2024-03-12
  • 1、改建、扩建工程的应急照明设计应执行现行规范;装修工程若装修内容含应急照明的,也应执行现行规范。 2、教育、医疗等建筑的疏散照明的地面最低水平照度值除应符合《建筑设计防火规范》、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》外,还应符合相关行业标准《教育建筑电气设计规范》、《医疗建筑电气设计规范》等的规定,两者不一致时取其较高值。 3、当设置消防应急照明和疏散指示系统时,应根据建、构筑物...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:26 时间:2024-02-08
  • 照明工程图片1

    车库内的疏散指示灯是否必须采用低位安装方式 在一些省区,相关部门制定了技术标准或统一措施,要求车库内的疏散指示灯应采用低位安装,即疏散指示标志应设置在距地面高度1 m以下的墙面或柱上。设计这些省区的工程,如果车库的疏散指示灯采用高位安装方式,即安装在车库疏散通道上方会被判违规。笔者对这种完全不考虑车库柱网实际布置情况,统一规定必须采用低位安装方式是否合理心存疑虑。下面从几个方...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:27 时间:2024-01-15
  • 照明工程图片1

    GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规范,对于消防应急照明灯具系统产生了深远的影响。这一规范对系统设计、施工、调试、检测与验收以及运行维护等方面进行了详细的规定,确保了消防应急照明灯具系统的统一性和规范性。 该规范对各类灯具进行了清晰的定义,明确了它们的用途和性能要求。例如,对于疏散指示灯,规范规定了其应具备的紧急照明、方向指示和语音提示等功能,以确保在火灾等紧急情况...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:129 时间:2024-01-02
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。 总之,消防应急照明与疏...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:91 时间:2023-10-18
  • 灭火和应急疏散预案编制后必须经过演练的检验方可确定,基本的检验标准是能否实现编制预案的预期 目标。各消防安全重点单位应至少每半年组织一次演练,火灾高危单位应至少每季度组织一次演练,其他单位应至少每年组织一次演练。在火灾高发季节或有重大活动保卫任务的单位,应组织全要素综合演练。单位内的有关部门应结合实际适时组织专项演练,宜每月组织开展一次疏散演练。 单位全要素综合演练由指挥机构统一...查看详情

    用户:wx_45886731 浏览量:29 时间:2023-10-07
  • 照明工程图片1

    一、系统巡查频次 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;消防安全重点单位,每日巡查一次;其他单位,每周至少巡查一次。 二、系统定期检查 注:系统在蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间不满足要求时,应更换相应系统设备或更换其蓄电池(组)。 三、 ...查看详情

    用户:wx_79960141 浏览量:37 时间:2023-09-08
  • 照明工程图片1

    一、 灯具供配电装置的设计 二、应急照明控制器的设计 (一)应急照明控制器的设计 1.应急照明控制器的容量设计 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。 2.系统设置多台应急照明控制器的要求 系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制作用的应急照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定: (1)应能...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:27 时间:2023-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统的基本性能 (一)系统的连续供电时间 (二)地面水平最低照度 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定: (1)疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.01x。 (2)疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.01x。 (3)本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0l...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:17 时间:2023-09-04
  • 七八十平米的管护房是否需要设置应急照明疏散装置...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:12 时间:2023-08-24
  • 照明工程图片1

    《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022规定,其中第 4.4.3条, 采用安全特低电压(SELV)供电的照明回路应设置过负荷和短路保护。 该规范第 4.3.7条又规 定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。 有网友问: 消防应急照明及疏散指示标志用电如何设置? 答: 1、规范这两条是通用性规定 ...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:104 时间:2023-07-07
  • 电站工程图片1

    安科瑞虞佳豪 为进一步提升酒店员工消防安全意识和火灾应急处置能力,全力推进夏季火灾防控工作,5月30日,长白山公安局白河森林公安分局消防管理大队在王朝圣地温泉酒店开展消防安全知识培训和灭火应急疏散演练。 在培训中,消防大队民警用通俗易懂的语言介绍了温感、烟感、喷淋、防毒面具、消防手电和手动火灾报警设备的功能和使用方法,并采取理论结合实际的方式,在酒店空地处进行了灭火实操训练。面对熊熊燃烧的火...查看详情

    用户:acrelyjh 浏览量:16 时间:2023-06-15
  • 建筑消防给水图片1

    一、灭火和应急疏散预案编制依据 (1)法规制度依据,包括消防法律法规规章、涉及消防安全的相关法律规定和本单位消防安全制度。 (2)客观依据,包括单位的基本情况、消防安全重点部位情况等。 (3)主观依据,包括员工的变化程度、消防安全素质和防火灭火技能等。 二、灭火和应急疏散预案编制范围 应急预案的编制范围主要包括消防安全重点单位、在建重点工程、其他需要...查看详情

    用户:没电了 浏览量:34 时间:2023-05-26
  • 照明工程图片1

    安科瑞虞佳豪 消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计(《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10章) 1、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1)集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 2)集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置...查看详情

    用户:acrelyjh 浏览量:29 时间:2023-04-25
  • 建筑消防给水图片1

    一、 灯具供配电装置的设计 二、应急照明控制器的设计 (一)应急照明控制器的设计 1.应急照明控制器的容量设计 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。 2.系统设置多台应急照明控制器的要求 系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制作用的应急照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定: (1)应能按预设逻辑自动、手动控制其...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:79 时间:2023-04-25
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示系统控制方式的选择 按照GB 51309 - 2018第3.1.1条的规定,消防应急照明和疏散指示系统的控制方式分为集中控制型系统和非集中控制型系统:① 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。② 非集中控制型系统,是指系统未设置应急照明控制器,...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:134 时间:2023-04-23
  • 建筑消防给水图片1

    消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 一、系统分类 1.集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:130 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范更为具体的明确了GB 50016-2014建筑设计防火规范中要求设置消防照明的场所中对疏散照明和疏散指示照明的设置要求。 2、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范对疏散指示照明的距离要求更详细,特别是垂直和平行设置方向设置的间距要求不同。 3、GB ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:87 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    ----------------------------------------------------------------------【一张图搞定一本规范】《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》知识点导图【分享朋友圈:获取高清导图】概念:应急照明的分类《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》是疏散照明和消防备用照明的相关标准。其特点是:采用专用的消防应急灯具+应急照明配电箱+应急照明控制器形成...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:67 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    说到充电桩,想必大部分电气设计人员都非常熟悉了,但是如果说到电桩防火单元概念及防火单元的应急疏散设计,可能不少电气设计人员都是云里有雾,甚至还有一些电气设计还是一问三不知的。目前全球正面临着资源紧缺,环境压力的两大战略难题,因此具有节能环保优势的电动汽车越来越受到重视。在推动电动汽车的普及过程中,除了技术突破和标准统一外,相关基础设施建设也必须同步开展。目前各地都在投入巨资建设电动汽车充电站和充电...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:112 时间:2023-03-17