已有人订阅
其实这周我所发布的都是技术实务重点,建议大家都要牢记记住,我在着中强调一下重点,顺便结合上周的平面布局,给大家搭建一个关于建筑防火的思路和框架。首先判断建筑的防火分区的大小(考虑建筑是否设自喷),其次防火分区是通过什么来划分的那?(防火分隔,防火墙、防火卷帘、防火门窗等),由火到烟,我们联想到防烟分区(需要特别注意的是369这三个高度),当我们防火、防烟分区都考虑过之后就是疏散这块。安全疏散:百人...查看详情
应急照明配电箱或集中电源的输出回路,严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。特例:在采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头连接,但应采用专用工具方可拆卸的方式。 关于应急照明电源输出回路能否使用电源插座的问题,规范标准一波几折: 1、2008版《 民用建筑电气设计规范 》(JGJ16)要求: “严禁在应急照明电源输出回路中连接插座”。( 13.9.12-4 ) 2、在...查看详情
知识点:充电桩防火 说到充电桩,想必大部分电气设计人员都非常熟悉了,但是荣誉感说到电桩防火单元概念及防火单元的应急疏散设计,可能不少电气设计人员都是云里有雾,甚至还有一些电气设计还是一问三不知的。目前全球正面临着资源紧缺,环境压力的两大战略难题,因此具有节能环保优势的电动汽车越来越受到重视。在推动电动汽车的普及过程中,除了技术突破和标准统一外,相关基础设施建设也必须同步开展。目前各地都在投入巨资建...查看详情
消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,可以将消防应急照明和疏散指示系统分为...查看详情
今日专题 :消防应急照明和疏散指示系统二 参考答案: 1.B 2.C 3.D 4.C 5.C 6.C 7.ABD 8.C 9.ADE 10.BCD...查看详情
【摘要】:结合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》和工程案例,从系统形式、照度计算及灯具布置、供电容量、配电回路要求、设备选型及敷设等方面探讨综合管廊的管廊层和设备层的消防应急照明系统设计方案,使应急照明系统更加安全、合理。 【关键词】:综合管廊;应急照明系统;照度计算;灯具布置;集中电源;集中控制;供电容量;配电回路 0.引言 随着经济的快速发展和城市化进程的推进,市...查看详情
摘要:随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。 关键词:消防应急照明;...查看详情
第一章 疏散路径的确立原则 一、疏散路径的确立,应以“危险区域”→“次危险区域”→“相对安全区域”→“室外安全区域”为基本原则,风险逐级递减,这是所有安全疏散路径应遵行的准则,是安全疏散设计的基础: 注1:危险区域包括各室内功能房间等。 注2: 次危险区域包括疏散走道等。 注3: 相对安全区域包括防烟前室、疏散楼梯(间)、避难层、避难走道等。 注4: 室外安全区域包括室外地面、符合疏散要...查看详情
#1 火灾自动报警系统 1、消防设备末端配电箱(控制箱)内的断路器不应设置过负荷保护功能。 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第10.1.4条火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。 2、消防弱电线路与强电线路共管或共桥架、线槽敷设。 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 第3.2.12条系统应单独布线,除设计要求...查看详情
消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。系统可以分为集中控制型系统和非集中控制型系统。 1.集中控制型系统,系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。按照蓄电池电源供电方式可分为自带电源和集中电源两种类型。自带电源集中控制型系统,由自带...查看详情
系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆。 额定工作电压等级为50V以下时,应选择电压等级不低于交流300/500V的线缆; 额定工作电压等级为220/380V时,应选择电压等级不低于交流450/750V的线缆。 同一工程中相同用途电线电缆的颜色应一致;线路正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色或黑色,接地线应为黄色绿色相间。 1.地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。 ...查看详情
知识点:消防应急照明和疏散指示系统技术 一、一般规定: 1.系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成,且蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。灯具的供电与电源转换应符合下列规定: ①当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一...查看详情
来源:消防技术流、消防百事通 如有侵权,请联系删除 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018有关规定: 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定: 1)应选择A型灯具; 2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具; 3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。 B型灯具就是指普通电压(AC220V)的消防应急和疏散...查看详情
一、系统的分类和组成 二、系统的一般要求 1.消防应急照明的设置场所 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)。2)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所。3)建筑面积大于100m2的地下或半地下公共...查看详情
今日专题 :消防应急照明和疏散指示系统 参考答案: 1.B 2.ABCE 3.B 4.D 5.AD 6.ABD 7.B 8.A 9.B 10.BCD...查看详情
知识点:应急照明 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,可以将消防应急照明...查看详情
来源:依爱消防 如有侵权,请联系删除 Q EI FIRE 消防应急照明与疏散指示灯具 可否用插座供电? 一些项目可以看到很多消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接,如: 那么,消防应急照明或疏散指示灯具是否可以采用插座连接呢? A EI FIRE 不可以 先看规范: 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018 /4.5...查看详情
一《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-20183.6 集中控制型系统的控制设计3.6.8 火灾确认后,应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动,具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元,且需要同时改变指示状态的灯具应作为一个灯具组,由应急照明控制器的一个信号统一控制。3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:1 应由火灾报警控制器或火灾报警控制...查看详情
传统疏散指示系统的设计缺陷 首先即是设计理念的问题,以往传统应急疏散指示灯具以“就近引导”的方式在火灾中引导疏散,在这种方式下,建筑物一经建成,逃生路线就已经确定。但火灾发生往往不可预料,火灾的蔓延趋势也不是一成不变的,用固定的逃生路径引导人员逃生势必会导致一部分人员误入烟雾弥漫的危险区域。此外,火灾现场的逃生人员,很容易出现恐慌、盲目的心理,一旦疏散指示标志指向危险的区域,可能会导致不...查看详情