应急疏散更新时间:2024-05-16 13:38:07

本专题为土木在线应急疏散设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与应急疏散设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆。 额定工作电压等级为50V以下时,应选择电压等级不低于交流300/500V的线缆; 额定工作电压等级为220/380V时,应选择电压等级不低于交流450/750V的线缆。 同一工程中相同用途电线电缆的颜色应一致;线路正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色或黑色,接地线应为黄色绿色相间。 1.地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。 ...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:360 时间:2022-09-30
  • 供配电技术图片1

    知识点:消防应急照明和疏散指示系统技术 一、一般规定: 1.系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成,且蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。灯具的供电与电源转换应符合下列规定: ①当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:175 时间:2022-09-20
  • 照明工程图片1

    来源:消防技术流、消防百事通 如有侵权,请联系删除 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018有关规定: 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定: 1)应选择A型灯具; 2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具; 3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。 B型灯具就是指普通电压(AC220V)的消防应急和疏散...查看详情

    用户:香菜冰淇淋 浏览量:251 时间:2022-09-13
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统的分类和组成 二、系统的一般要求 1.消防应急照明的设置场所 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)。2)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所。3)建筑面积大于100m2的地下或半地下公共...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:64 时间:2022-09-13
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :消防应急照明和疏散指示系统 参考答案: 1.B 2.ABCE 3.B 4.D 5.AD 6.ABD 7.B 8.A 9.B 10.BCD...查看详情

    用户:wx_13189581 浏览量:17 时间:2022-09-13
  • 知识点:应急照明 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,可以将消防应急照明...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:102 时间:2022-08-30
  • 消防应急照明和疏散指示系统控制调试流程图 附件21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示 条文4.19.1应使消防联动控制器与应急照明控制器等设备相连接,接通电系,使消防联动控制器处于自动控制工作状态。应根据系统设计文件的规定,对消防应急照明和疏散指示系统的控制功能进行检查并记录,系统的控制功能应符合下列规定1应使报警区域内任两只火灾深测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按缸发出火...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:272 时间:2022-08-25
  • 来源:依爱消防 如有侵权,请联系删除 Q EI FIRE 消防应急照明与疏散指示灯具 可否用插座供电? 一些项目可以看到很多消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接,如: 那么,消防应急照明或疏散指示灯具是否可以采用插座连接呢? A EI FIRE 不可以 先看规范: 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018 /4.5...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:68 时间:2022-08-25
  • 一《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-20183.6 集中控制型系统的控制设计3.6.8 火灾确认后,应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动,具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元,且需要同时改变指示状态的灯具应作为一个灯具组,由应急照明控制器的一个信号统一控制。3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:1 应由火灾报警控制器或火灾报警控制...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:70 时间:2022-08-22
  • 1、本项目消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统。系统可24小时不间断的对设备进行巡检,保证了整个系统运行在最佳状态,避免火灾发生时的选生盲区,此外,通过和消防报警设备的联动,获悉现场火警信息,正确调整逃生方向,使选生人员”安全、准确,迅速“地选择安全通道逃生。2、系统由应息照明控制器、应急照明集中电源装置和集中电源集中控制型消防应急灯具等组成。系统内设备及灯具均为同一厂家生产制造系...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:334 时间:2022-07-28
  • 传统疏散指示系统的设计缺陷 首先即是设计理念的问题,以往传统应急疏散指示灯具以“就近引导”的方式在火灾中引导疏散,在这种方式下,建筑物一经建成,逃生路线就已经确定。但火灾发生往往不可预料,火灾的蔓延趋势也不是一成不变的,用固定的逃生路径引导人员逃生势必会导致一部分人员误入烟雾弥漫的危险区域。此外,火灾现场的逃生人员,很容易出现恐慌、盲目的心理,一旦疏散指示标志指向危险的区域,可能会导致不...查看详情

    用户:那那西 浏览量:229 时间:2022-07-22
  • 今日分享 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息,此知识点也是消防考试中必考的内容。今天我们分享消防应急照明和疏散指示系统的相关知识点。 考 点 总 结 ...查看详情

    用户:沧海云流 浏览量:83 时间:2022-07-21
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:核心筒方案的对错,不应以特殊示例的方式来表达!核心筒方案,须用行之有效的规则来约束,放之皆准!否则,必成灰色地带!2017年始,本人已连续发表多篇核心筒疏散方案文章,现综合反馈意见,依据新版规范示例、部局文件及贯宣精神,力图用清晰简明的规则解决普遍性问题!全文16章,涉及核心筒近50个规则要点!第一章 疏散路径的确立原则一、疏散路径的确立,应以“危险区域...查看详情

    用户:w8896 浏览量:200 时间:2022-07-21
  • 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。 今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 一、系统分类 1. 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:53 时间:2022-06-14
  • 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。 今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 一、系统分类 1. 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应...查看详情

    用户:wx_76260840 浏览量:22 时间:2022-06-10
  • 可参考...查看详情

    用户:iytvsqna 浏览量:94 时间:2022-04-12
  • 19D702-7应急照明设计与安装...查看详情

    用户:戴恩斯 浏览量:83 时间:2022-02-11
  • 正文如下: 应急疏散标志安装高度应处于人员正常视角范围内,便于在逃生时观察到应急疏散标志灯具指示内容。对应急疏散标志安装高度也是有相关规范要求的。 本文是《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018中的相关要求。 1 出口标志灯: 1、室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm。 这样便于人员准确识别安全出口或疏散门的...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:502 时间:2021-12-27
  • 安科瑞于洋 【摘要】:消防应急照明和疏散指示系统具有集中控制,灵活性高和可靠性强等特点。系统采用17寸工业平板电脑,采用Windonws7系统,可支持联动报警、系统监控、故障报警、自检、备电、记录存储与查询、导光流、权限控制等多项功能。配合A431N系列标志灯、A5155G系列地埋灯与壁挂式A600B系列、吸顶式A603系列、嵌顶式A631系列应急照明灯,适用于公共建筑等具有防火分区多等特点的项目...查看详情

    用户:安科瑞于洋 浏览量:32 时间:2021-12-03
  • 刚接触!公司采购询价过程中,供货商不给报价,说需要向消防主管部门报备了以后才能提供报价。30多层的住宅小区加两层地下室。他楼上就几个双头应急灯和疏散指示。地下室多一点。采用的A型集中电源。 供货商回复这个需要把图纸给他们,由他们一体化设计,不能分开采购。 问题如下: 1、采用A型集中电源箱供电。工程开工前甲方不是已经把所有图纸都提供给主管部门审图了吗?审过了才能施工啊。只要产品由消防强制认证就可以...查看详情

    用户:cof1625796912157 浏览量:31 时间:2021-11-24