送风系统更新时间:2024-04-25 09:33:16

本专题为土木在线送风系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与送风系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    正压送风系统压差开关控制原理: 楼梯间压差开关,主要用于高层建筑前室及通道之间或楼梯间与前室的压力测量与控制,控制前室与走道防火门两侧压差值达到或超过25~30PA时,或楼梯间与前室压差值达到或超过40-50PA时,打开楼顶正压送风机与送风竖井中间管道上的旁通泄压阀进行泄压,确保火灾时逃生人员能轻便打开防火门,同时又确保烟雾无法进入前室及消防逃生走道楼梯间。 当压差值降低到...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:45 时间:2023-07-28
  • 通风排烟图片1

    机械加压送风系统的竖向分区应符合下列规定: 1、建筑高度大于 100m 时,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段的系统服务高度不应超过 100m; 2、住宅建筑与其它使用功能的建筑合建时, 上部住宅部分的防烟系统设置根据该建筑的总高度确定, 下部非住宅部分的防烟系统设置可根据非住宅部分的建筑高度确定; 3、住宅建筑高度不超过 100m, 但地上加地下合计超过 100m, 若地上地下的前...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:18 时间:2023-07-28
  • 中央空调图片1
  • 通风排烟图片1

    防烟楼梯间及其前室设置机械加压送风系统时, 应符合下列规定: ①、建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑, 当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时, 可仅对楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有2 个及以上的门(含普通电梯门)时,楼梯间、独立前室应分别设置 机械加压送风系统。 ②、当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别设置...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:17 时间:2023-07-21
  • 通风排烟图片1

    纺织厂送风系统一共分为三种,分别是单通风、通风喷雾和空调室。由于前两者受室外气候影响较大,难以良好地控制车间温湿度,空调室送风方案采用的比较广泛。 目前,纺织厂大多采用空调室内喷水。利用水滴与空气进行直接接触的方法来处理空气,主要有以下原因: ①、只要适当地改变水温,就能对空气进行加热加湿或去热去湿处理; ②、纺织厂空气含尘浓度较大,用水处理空气时,同时也起到了清洁空气的作用; ③、空气与水直接接...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:6 时间:2023-06-27
  • 楼梯间及楼梯前室、电梯前室的加压送风管以及地下室的补风风管,属不属于消防排烟系统风管,这些风管所用材料是否也要按排烟风管材料的要求选用?...查看详情

    用户:益元 浏览量:63 时间:2023-06-05
  • 通风排烟图片1
  • 配电室、柴油发电机房是否强制设置送风和排风系统?...查看详情

    用户:古越战歌 浏览量:15 时间:2023-05-08
  • (一)机械加压送风系统79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:80、防烟楼梯间为50PA81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。83、机械加压送风...查看详情

    用户:pl_22230546 浏览量:16 时间:2023-03-03
  • 摘 要:从风量、风管和风口的设计、防烟部位正压控制方式等角度,分析了加压送风系统设计中需要注意的几点问题:风量的确定需合理有据;楼梯间风管和风口的设计需考虑均匀送风要求,前室风口设计确保不同楼层前室风口开启时风机运行工况稳定;每个防烟部位独立设置加压送风支管和电动旁通泄压阀门,可实现防烟部位正压独立控制。关键词:加压送风;防烟部位;正压控制0 引言 随着建筑形态、高度、功能的发展多样化,机械加压送...查看详情

    用户:pl_21748866 浏览量:29 时间:2023-03-03
  • 机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室,通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层等空间,属于防烟系统,那么机械加压送风系统的现场规范你知道吗?下面几个重点,与大家一起分享!一、余压规定排烟系统一般设置在楼梯间、前室、消防前室、合用前室、避难层,当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置余差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的压头损失,其...查看详情

    用户:pl_46219437 浏览量:24 时间:2023-03-03
  • 《防排烟标准》第3.4.4 条:机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。最大允许压力差应由本标准第3.4.9条计算确定。由上可以看出,前室与走道之间的疏散门两侧的压差不能低于25Pa,其最大值应...查看详情

    用户:pl_21018284 浏览量:34 时间:2023-03-03
  • 居住建筑设计图片1

    机械加压送风系统 1.机械加压送风系统原理及组成 (1)机械加压送风系统的工作原理 为保证疏散通道不受烟气侵害以及人员能安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力,同时还...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:89 时间:2023-02-14
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用标准》 (简称《通用规范》)第 11.2.6 条 明确了常闭加压送风口和加压送风机的火灾自报警联动要求,与实际应用情况不符,应予调整。 本文分解联动误区,提示调整方案及联动建议! 条文要求: 条文误区: 在实际应用中,存在以下误区: 1、防烟楼梯间通常采用常开式加压送风口,开启送风机即可加压送风,不存在“开启着火层及相邻上下层疏散楼梯间的常闭送风口”的情况。 2、如...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:90 时间:2023-01-12
  • 通风排烟图片1

    转自机电工程联盟,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:18 时间:2022-11-21
  • 知识点:防烟楼梯间 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。2. 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。 3. 当采用剪刀楼梯时,其两...查看详情

    用户:宠辱不惊aaa 浏览量:471 时间:2022-10-18
  • 通风排烟图片1

    来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 补风系统和防烟系统,都是往建筑内送风,二者有什么不同??? 学到防烟排烟系统的时候,大家会发现还有一套补风系统需要学。补风系统是干什么的?需要怎么设置?跟防烟系统有什么区别?今天我们一一讲解。 根据空气流动的原理,在排出某一区域空气的同时,需要有另一部分空气补充。当排烟系统排烟时,补风系统用于避免排烟区域的空气负压太大,以便使火灾时的烟...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:32 时间:2022-10-13
  • 通风排烟图片1

    这种支管直接连接在加压送风主管上是用来干嘛的?...查看详情

    用户:负责di包工头 浏览量:33 时间:2022-10-12
  • 通风排烟图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:9 时间:2022-10-10
  • 电气工程原创版块图片1

    ...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:3 时间:2022-09-29