  • 本帖最后由 柠檬甜心 于 2015-8-17 10:30 编辑 《建设设计防火规范》GB50016-2014第5.4.10的第3小点:住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。 第5.4.10的第3小点的条文说明:······(前...查看详情

    用户:柠檬甜心 浏览量:6371 时间:2015-08-17
  • 近年来布风管美斯系统已经纷纷被各种应用领域所接受,尤其是近几年发展迅猛的超市行业。 根据超市的特色,它的送风系统有诸多特点: 1.层高小,面积大,人员流动大,空间近似封闭,且地面上货架高而密集,传统的散流器送风位置固定,灵活性低,而布质风管送风风量大,送风均匀,而且末端风速较低,吹风感适中,噪音小。 2.超市是公众场所,人流量大,空调使用频繁,风管的污染程度高,按照国家现行的《公共场所集中空调通风...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:541 时间:2015-08-12
  • 通风排烟图片1

    底部两层商业,上面是高层住宅(22F),楼梯前室和消防电梯前室,从上到下都没有外窗,都加送风景了,剪刀楼梯间在地上部分没有外窗,加了送风井,到住宅部分有外窗了,送风井就去掉了,感觉这样不太对啊! 三个部位(楼梯间、楼梯前室、电梯前室)的风量和风压应该怎么取? 底商部分: 5279497 住宅部分: 5279498 谢谢各位工程师了!! 5279497 5279498...查看详情

    用户:kk97970 浏览量:4634 时间:2015-07-31
  • 1. 地板送风系统发展历史与现状 地板送风系统是全空气空调系统的一种型式。与传统的上送风系统不同,地板送风系统利用结构楼板与架空地板之间所形成的敞开空间用于布置送风管道或直接作为送风静压箱,将经过空调器处理后的空气通过设置在地板静压箱内的变风量末端装置或安装在架空地板上的地板送风口送入各温度控制区,送风与室内空气进行热湿交换后从房间上部回风口或排风口排出。 地板送风是一项暖通空调新技术,但地板送风...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:966 时间:2015-06-13
  • 机械加压送风防烟系统的设置要求如下: (1)防烟楼梯间的加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开的双层百叶风口,当采用常开的双层百叶风口时,应在其加压风机的吸人管上设置与开启风机连锁的电动阀。 (2)前室的加压送风口应为常开的双层百叶风口,且应在其加压风机的吸人管下设置止回阀或与开启风机连锁的电动阀。冬季不设采暖设备和夏季不设空调系统的建筑物可不设止回阀或与风机开启连锁的电动阀。 (3...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:858 时间:2015-06-08
  • 甘肃华电当金山风电场办公楼太阳能采暖热水工程,辅助热源为空气源热泵。系统由平板集热器、空气源热泵、蓄热水箱、循环泵、风机盘管、控制系统等组成。系统采暖热水以太阳能为主,空气源热泵为辅助的冬季采暖、全年供热水工程,夏季同时由空气源热泵制冷。 0引言 辐射吊顶是通过布置在天花顶板内一定数量的冷热水管降低或者升高辐射板表面温度形成冷辐射面,通过辐射与对流的方式与室内进行热交换,以达到调节空气目的的一种空...查看详情

    用户:qq_1426478292529 浏览量:921 时间:2015-05-26
  • 加压送风中 系统负担层数 要如何理解?...查看详情

    用户:chinanbqky 浏览量:630 时间:2015-03-31
  • 中央空调图片1

    站厅、站台不同室内参数。混合得回风混合点A,与室外混合得新回混合点C,C点处理到室内点O。室内点O怎么确定? 一、按站厅的热湿比线,温差10,来求得室内点,可是这个点可以达到站台所需室内参数吗? 二、按站台展厅总的Q/W得总的热湿比线,按这个来确定状态点O。温差取10? 哪个方法对。或者大概都不对。 5027654按N1为站厅 30度,53% N2站台 28度 55.9% 应该怎么算 502764...查看详情

    用户:forgetliving 浏览量:1871 时间:2014-12-17
  • 45层的住宅顶层,隔一个小时就会出现很响的一阵类似金属敲打的声音,物业说是 正压送风系统, 但是这个声音很大,请问各位大大,这个系统是有很大的噪音吗? 还是有可能是哪个部件安装不到位导致这么大的噪音,因为相邻的楼栋顶层没这个声音 谢谢解答...查看详情

    用户:weibo_1414380848055 浏览量:2464 时间:2014-10-27
  • 机械加压送风系统对余压有什么要求?...查看详情

    用户:王农勤 浏览量:9956 时间:2014-08-22
  • 我听一些前辈说,他们做高层楼梯间和前室的加压送风都是根据《高规》里的表格直接选择的。没有通过计算。那我想请问各位大神,这样这样选可以吗?那都是大于24m的高层建筑,防烟楼梯间自然排烟前室或合用前室加压送风,那12层和18层的前室选择表中的风量应该分别选择多少合适呢?...查看详情

    用户:weibo_1407227122431 浏览量:18000 时间:2014-08-06
  • 本帖最后由 海啸 于 2014-7-26 12:22 编辑 根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第6.1.2.3条“剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时,设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统”和8.3.4条“剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算”,此两条规定有前后矛盾,按照6.1.2.3条合用前室的塔式住宅的剪刀梯均应分别设置加压送...查看详情

    用户:海啸 浏览量:12986 时间:2014-07-26
  • 图纸简介: 镇江富润华庭四期建筑正压送风系统设计图,图纸包括:1、2、3#楼设计平面图及设计说明。 投稿网友: gingko_sf 上传时间: 2014-07-07...查看详情

    用户:gingko_sf 浏览量:659 时间:2014-07-07
  • 图纸简介: 本图纸为别墅空调系统设计图,毛细管席辐射空调末端+地板送风空调系统相结合的独立温湿度调节空调系统设计和干式风机盘管空调末端+地板送风空调系统相结合的独立温湿度调节空调系统设计。图纸内容包括设计说明、一层风机盘管平面布置图、二层毛细管/风机盘管平面布置图、系统图和大样图。 投稿网友: xubinjstc 上传时间: 2014-04-30...查看详情

    用户:xubinjstc 浏览量:4029 时间:2014-04-30
  • 暖通工程施工图片1

    :P空调送风系统图其中的数字和符号都什么意思啊,求前辈指教~!! 4873841...查看详情

    用户:woainizhaoridong 浏览量:6727 时间:2014-03-21
  • 1、净化空调系统中送风机与循环风机 为了满足洁净室内气流组织和工作区域气流速度的要求, 洁净室内的送风量都比较大,换气次数较高,将这样大量的空气处理到洁净室内所要求的温度、湿度范围内,势必增加系统中空气处理设备的容量,使空气处理设备的面积增加很多,增加了一次投资费用、运行费用和设备的维护、修理费用,同时增加了能量的消耗。因此,在净化空调系统中空气处理的设备一套空气处理器(即空调器,主要是热、湿处理...查看详情

    用户:liyunlan003 浏览量:4502 时间:2014-03-18
  • 高规上说的超过32层的高层建筑送风系统应分段,是不是不管什么楼梯都要分段? 剪刀楼梯送风系统独立分段要怎么分?每个风井都要分两段么,风量怎么取?都按负担小于20层的16000-20000【合用前室也送风的情况】其中一部楼梯下到地下室的,风量叠加的话两台风机风量就不一样了吧。 还有一种情况,规范中说的超过32层,包括地下室么?如果是地下有一层,地上有32层的算不算超过? 捉急等。。。。。。...查看详情

    用户:a_180754854 浏览量:2688 时间:2014-01-16
  • 我看规范上说新风加盘管空调系统,推荐送分直接送入室内,但是设计的时候还是连接到盘管上得多,我想直接送入室内也是有缺点的,望高人指点一二。...查看详情

    用户:wode0418 浏览量:934 时间:2013-11-25
  • 本帖最后由 小雨点168 于 2014-6-11 11:14 编辑 请教大家一个关于合用前室正压送风系统泄压的问题。...查看详情

    用户:小雨点1025 浏览量:1252 时间:2013-11-19
  • 首先是确定房间内外参数,然后根据送风次数确定送风量,夏季制冷量用实际总送风量×1.2×焓差/3600,冬季加热量也一样,然后确定空调机组,由房间的送风量确定风口面积,风管尺寸...查看详情

    用户:j09150317 浏览量:1818 时间:2013-11-12