已有人订阅
我厂发电机出口电压互感器型号为:JDZJ-10 0.5/3P ,请问这是何意义?3P代表何义?...查看详情
电压互感器高低压熔丝熔断的现象比较情况 电压互感器的熔丝熔断一相以后,各电压表计的指示与二次回路中连接的负载有关,因为二次电压可通过连接的电压表或电度表以及继电器的电压线圈构成回路,因此当 A相熔丝熔断 1、若为高压熔丝熔断 Ua降低很多, Ub正常, Uc正常, Uab降低 ,Ubc正常 ,Uac降低,且Uac>Uab 2、若为低压熔丝熔断 Ua降低, Ub正常, Uc正常, Uab略降低 ,U...查看详情
电压互感器二次为什么要加电磁小开关代替总熔断器的原因如下: 电压互感器二次如果用熔断器,当二次回路短路时,熔断器熔断的时间较长,距离保护由于电压降低要动作,而且动作时间较快,断线闭锁需要等熔断器熔断后才能动作,才能可靠起闭锁作用,因此保护会误动作。改用快速的电磁小开关后,在电压互感器二次回路最远处短路时,能保证快速的跳开,使断线闭锁迅速动作,可靠地闭锁保护。有的采用电磁开关跳开同时切断距离保护的直...查看详情
以下是我前几日出差处理PT炸裂事故的一个现场分析报告,贴出来也许多大家有所帮助.错误或不当之处大家批评指正. 关于***焦化厂35KV配电室电压互感器炸裂的事故分析报告 1. 事故经过 **年**月*日*时*分,***焦化厂35KV配电室电压互感器(JDZX9-35 35/√3 0.1/√3 0.1/3)在正常投入运行期间发生炸裂。后经查看,熔断器全部炸毁,PT出现严重裂纹现象。后经更换PT,又在...查看详情
电压互感器多媒体培训教程 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:24 编辑 ]...查看详情
想一个四绕组的变压器,那一串数字是什么意思啊? 多谢了! 1730668...查看详情
10KV电压互感器V,v型接法.高压侧C相断线.求助二次空载时,Uab,Ubc,Uca的大小;二次接一只有功表时,Uab,Ubc,Uca的大小;二次接一只有功表,一只无功表时Uab,Ubc,Uca的大小和应该如何算...查看详情
请教:400V电压互感器的标准变比倒底是400/100还是380/100,请高手指教,谢谢啦。...查看详情
计量柜中电流互感器和电压互感器按什么顺序摆放的?有什么原则吗?请高手指教!...查看详情
电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。 1727649...查看详情
请教达人,10kV电压互感器的高压保险经常烧坏可能因为些什么因素??????谢谢...查看详情
我在一所500KV变电站值班,我们站的变高CVT二次空开经常出现空开开关位置在合位,空开本身的指示是跳开(不知这是不是所谓的空开脱扣),我们的处理是把空开打下来,然后再打上去,后台机信号恢复。 现在请教老师们: 1、空开跳开与空开脱扣是否同一概念? 2、空开经常出现上列情况时,除了空开本身的机械问题外,还有什么问题引起上述情况? 谢谢!!...查看详情
根据国标DL/T886,8.2.2条款的规定,三个单相电压互感器接成星型,一次中性点不接地时,可用于供电给接于相间电压和相电压的仪表和继电器,但不能供电给绝缘检查电压表。当互感器一次中性点接地时,可用于供电给接于相间电压的仪表和继电器以及绝缘检查电压表。如果系统高压侧为中性点有效接地系统,则可用于测量相电压的仪表;如系统高压侧为非有效接地系统,则不允许接入测量相电压的仪表。 但最近我们在接触施奈德...查看详情
本人是一新手,向各位老师求教10KV KYN28柜母线PT是否可以带电拉合? 还有如果在运行中,PT一次保险烧毁,该怎样处理? 请各位高手指点。...查看详情
各位大虾,请问电压互感器辅助二次绕组开口电压是100V,其中一相的电压是多少?是100/3还是100/根3?谢谢...查看详情
评价标准...查看详情
我们在做一台500电容式电压互感器试验时,发现一台产品的电容分压器单元介损为负值,请高手帮我分析一下原因!...查看详情
电压互感器一次测接地不直接对地短路了吗? 如下图 1721386...查看详情
如标题...查看详情
66/1.732/100/1.732/100/3:是不是高压侧Y线电压66kv,低压侧Y线电压100V,那最后的那个100/3是什么意思啊 ?开口三角电压反应的是什么?在什么情况下是100/3啊...查看详情