本专题为土木在线电压互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电压互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
发电厂中电压互感器二次B相接地是什么意思?有什么作用?发电机大轴的接地方式是什么?直接接地还是悬浮接地?与一般的接地一样吗?...查看详情
电压互感器接线中性点加装消谐器问题探讨 在讨论电压互感器一次绕组中性点加装消谐器的问题之前,我们不妨先探讨一下电力系统的中性点运行方式。在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点,有三种运行方式:一种是电源中性点不接地;一种是电源中性点经消弧线圈接地;一种是电源中性点直接接地。前两种合称为中性点非有效接地,或小电流接地系统,后一种中性点直接接地称为中性点有效接地,或大电流接地。 1...查看详情
如果系统侧和待并侧电压互感器二次接线形式不一致,一端为V接,B相接地,另一端为星接,中性点接地可以吗?...查看详情
一台三相电压互感器,型号是JSZW-6 有辅助绕组,现在把电压互感器推进去,3-4分钟C相就冒烟了,摸一下温度有50度左右,一次二次熔断器都好的,没有吱吱声,AC相电压是5400V BC相是6000V AB相也是6000V,发现辅助绕组开口三角型的接地错了,换过来再推进去,1分钟温度又升高,就不敢再试了,测了下辅助绕组的电阻C想60欧其他2相是100欧姆,你们分析以下着是什么原因造成的,这PT还能...查看详情
全绝缘电压互感器:电压互感器的一次引出线都是对地绝缘的. ; 半绝缘电压互感器:电压互感器的一次N端直接接地.。对地绝缘是什么意思?全绝缘PT和半绝缘PT的各自优缺点,各适用什么场合?...查看详情